    Unglücklich Unzureichende Hzg-Rohr Isolationen?

    Hallo,
    mein Installateur hat nun im Heizungsraum die warmen Rohre isoliert. Allerdings sind alle Anschlüsse von Ventilen und Rohrübergängen etc frei geblieben. Auch über allen Rohrschellen ist nur einfach Alufolie geklebt worden, Pumpen sowieso. Auch Ecken und T-Stücke sind offen geblieben. Der Pelletkesselraum ist auch sehr gemütlich warm, daher empfinde ich die Isolierung unzureichend. Stimmt das und gibt es Richtlinien, nachdem zu verfahren ist? Immerhin haben wir ein KfW60 Haus bauen lassen.
    Ich bin mal gespannt auf Antworten.

    Danke und Gruß
    Dietmar
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Unzureichende Hzg-Rohr Isolationen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Raum Hannover
    Beruf
    HLS-Planer
    Beiträge
    117
    Energieeinsparverordnung (EnEV)
    §12 Abs. 5:
    Wer Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie ARMATUREN in Gebäuden ... einbaut..., ... muss deren Wärmeabgabe nach Anhang 5 begrenzen.
    In Anhang 5 sind die Dämmstärken in mm genannt.
    Die Enev lässt sich aus dem Internet downloaden. Google hilft...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    EDV
    Beiträge
    41

    Hi

    @Diedeldum,

    ob die Isolierung ausreichend ist wirst du feststellen, wenn die Anlage erst richtig läuft. Bei uns waren alle Anschlusse auch nicht isoliert (wir haben eine Wärmepumpe). Die ganzen Rohre und Anschlusse haben kondensat gesamelt und getropft ohne ende. Nun habe ich letzte Woche Dähmung und eine Rolle Armaflex(Klebeband für kälteleitungen) gekauft und alles selber isoliert. Oben drauf noch Alluklebeband, damit es hält. Ich muss sagen, es war auf ein mal kein Kondensat mehr da . NAtürlich habe ich das wie ein Laie ausgeführt, aber mir ist nun wichtig, dass mein Haus trocken bleibt. ICh hoffe ich habe da nicht sehr viel falsch gemacht , aber notfalls kann man die ganze Geschichte immer noch runter reissen und anders abdichten .

    Grüss

    Sascha
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    warme rohre....kondensat? redet ihr vom gleichen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    Südhessen
    Beruf
    Dipl.-Ing. ET
    Beiträge
    13

    Danke

    Hallo Marcusch,
    danke für den Hinweis - dann wäre mein Haus also auch nicht nach EnEV und KfW60 Richtlinien gebaut, was der Bauträger und dem Engergieberater sicher interessieren wird. Habe sowieso nun mal genauer hingeschaut und festgestellt, warum mein Heiswasser so schnell alle ist: 300l Speicher, aber nur im oberen Drittel die Heizschlange an der Pellethzg angeschlossen, da ich kein Solarkollektor habe.... ohne Worte....bei uns muß der Kessel min. 3mal täglich Wasser nachheizen - sehr effizient.

    Hallo Sascha,
    danke für deinen Bericht. Für kalte Leitungen hilft das geschlossenzellige Isoliermaterial von Armaflex wirklich gut. Es muß halt nur dick genug sein. Das Aluband isoliert aber nicht und kann das geschlossenzellige Armaflex nicht wirklich unterstützen - kann man sich meines Erachtens sparen - bin aber kein Isolierexperte. Wichtig bei kalten Leitungen ist, das es wirklich luftdicht ist, damit sich nicht das Schwitzwasser in den Isolierungen sammelt - bei dem Armaflexgummi geht das fast nicht, aber bei den anderen Wollekram. Denn mit nasser Isolierung geht die Isolierung noch mehr verloren und dann wirds noch schlimmer. Ich hätte es auch irgendwann isoliert. Bei mir steht aber immer noch die Endabnahme aus, und da sehe ich noch nicht ein, das ich das auf meine Kosten machen soll, denn die Armaturenanschlussisolierungen sind weder einfach noch billig.

    Nochmal danke an alle - wenn es jemanden interessiert, schreibe ich gerne mal meine P2 Erfahrungen und den Ausgang dieser Geschichte...

    Dietmar