Fundamenterder vergessen

Diskutiere Fundamenterder vergessen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Was kann man alternativ tun, wenn der Anschluß des Fundamenderders in der Bodenplatte vergessen wurde? Einfach eine Ausgleichsschiene neben der...

  1. #1 Gast2222, 19.10.2006
    Gast2222

    Gast2222 Gast

    Was kann man alternativ tun, wenn der Anschluß des Fundamenderders in der Bodenplatte vergessen wurde?
    Einfach eine Ausgleichsschiene neben der Bodenplatte verlegen?

    Gruß Olli
     
  2. #2 RMartin, 21.10.2006
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Tiefenerder in den Boden schlagen. (Wie das genau geht weiss ich auch nicht. Hab nur mal davon gehört.) Auf jeden Fall muss dann alles aus Edelstahl sein.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Fragestellung bitte präzisieren

    Ist denn tatsächlich nur der Anschluß (also die Herausführung einer Anschlußfahne für den Potentialausgleich) vergessen worden oder fehlt der Erder völlig?
    Gibt es ggf. Anschlußfahnen an anderen Stellen (z.B. außen am Haus, als Vorbereitung für eine äußere Blitzschutzanlage)?

    Welche Netzform (des Stromversorgungsnetzes bzw. der Abnehmeranlage)liegt vor (TN oder TT)? Sprich, ist ein bestimmter Höchsterdungswiderstand erforderlich?

    Und was verstehst Du unter "Ausgleichschiene"?

    Man kann z.B. einen Banderder oder den schon erwähnten Staberder errichten. Ist nur ne Frage der Bodenbeschaffenheit und der Kosten...
     
  4. taffo

    taffo

    Dabei seit:
    23.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    KL
    Gast2222 = taffo

    Also der Erder wurde komplett vergessen nicht nur die Fahne.
    Jetzt soll das Erdungsband (nicht die Ausgleichsschiene - war ein Verständnisfehler von mir) aussen um das Fundament verlegt werden. In einer Schotterschicht unterhalb der Drainage.

    Gruß Olli
     
  5. taffo

    taffo

    Dabei seit:
    23.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    KL
    Präzisierung die 2te

    "Welche Netzform (des Stromversorgungsnetzes bzw. der Abnehmeranlage)liegt vor (TN oder TT)? Sprich, ist ein bestimmter Höchsterdungswiderstand erforderlich?" :confused:

    Keine Ahnung Strom wurde noch nicht angeschlossen. Ist das von bestimmten Anlagen abhänig?

    GRuß Olli
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Netzform
    Ist vom Netzbetreiber(EVU) abhängig.
    bei erdern im Erdreich ist auch auf Korrosionsschutz zu achten!
    Lass das einen vom Fach(Elektromeister) planen, der Erder ist ja nicht zur Zierde da sondern soll auch Schutzfunktionen übernehmen.

    Grüsse
    Jonny
     
  7. #7 Ingo Nielson, 23.10.2006
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    was war denn unter der bodenplatte geplant? folie? noppenbahn? ;) :think
     
  8. taffo

    taffo

    Dabei seit:
    23.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    KL
    Unter der Bodenplatte liegt eine Schutzfolie. (Die ist auch drunter :Roll )
    Inwiefern hilft das weiter?
     
  9. #9 S.Oertel, 23.10.2006
    S.Oertel

    S.Oertel

    Dabei seit:
    11.05.2006
    Beiträge:
    701
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-ingenieur
    Ort:
    Meckl.-Vorp.
    Weil dann ein Fundamenterder in der Bodenplatte ohnehin wirkungslos wäre (isoliert durch Folie/Noppenbahn). Sprich: der gehört dann in die ausreichend dimensienierte Sauberkeitsschicht oder in die Streifenfundamente. Die Diskussion ist aber jetzt eh müßig. Dazu gibst hier schon viele Threads.

    Gruss
    Sven
     
  10. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Halte ich für keine gute Idee, damit machst du deinen Erder wetterabhängig.
    Meine Meinung!
    Aber wie oben schon gesagt, wie der Erder ausgeführt werden muss hängt von Verwendung und Netzform ab und sollte vor Ort von einem Fachmann geplant werden

    Grüsse
    Jonny
     
Thema: Fundamenterder vergessen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundamenterder vergessen was nun

    ,
  2. Fundamenterder Vergessen

    ,
  3. erdungsband vergessen

    ,
  4. Fundameterder vergessen,
  5. neubau fundamenterder vergessen,
  6. anbau fundamenterder,
  7. was wenn fundamenterder vergessen wurde,
  8. fundamenterder in bodenolatte vergessen,
  9. was tun wenn man das erdungsband vergessen hat
Die Seite wird geladen...

Fundamenterder vergessen - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt

    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder vergessen

    Fundamenterder vergessen: Hallo zusammen, vor lauter Übermut haben wir die Fundamenterder vergessen. Die ganze Zeit havenwir von den Fundamenterder gesprochen, nun sind die...