    Gleitschicht aus Folie vor Anfüllschutz ?

    Auf einer Nachträglich abgedichteten Kelleraussenwand - Lastfall nichtdrückendes Wasser- wird als Anfüllschutz Perimeterdämmung vollflächig auf die durchgetrocknete Abdichtung aus KMB verklebt.

    Ist sinnvoll eine Gleitschicht aus Folie vor den Anfüllschutz - zum Erdreich - anzuordnen?

    Wenn ja , welches Material sollte verwendet werden – Anforderung Wurzelfest, unverrottbar-?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Gleitschicht aus Folie vor Anfüllschutz ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,522
    Hallo Tom1099,

    der Einsatz der Gleitfolie ist elementar wichtig, da ansonsten beim Anfüllen und verdichten sich durch z.B. Reibung das Erdreich so an den angeklebten Platten "verkrallen" kann, das dadurch die Platten abreissen und so auch Deine Abdichtung. Auch bei der späteren zwangsläufigen "Eigenverdichtung" des Bodens kann dies noch geschehen.

    Zur Art der Folie kann ich Dir keinen verbindlichen Rat geben, vielleicht wissen andere ja hier weiter.

    Gruß aus Hannover
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386

    Der Vorredner hat eingeschränkt Recht

    Es ist abhängig vom Füllmaterial.
    Wenn nicht bindige aber rollige Böden eingebaut werden (z.B. Sand), verkrallt und verklebt auch nichts.
    Aber eine Baufolie, und eine solche würde reichen (wenn keine Dränwirkung erzielt werden soll) kosten auch nur ein paar Cent - schaden kann die auf gar keinem Fall.

    Nur die Frage läßt darauf schließen, dass kein Abdichtungskonzept vorliegt.
    Hierzu gehört auch Anfüllschutz insgesamt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,522

    Yessssss Sir



    2x hat Herr Caden recht

    Gruß aus Hannover
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Staatl.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    43

    Sehr ausführliches Abdichtungskonzept liegt vor

    Liebe Forumsteilnehmer,

    ein sehr ausführliches Abdichtungskonzept liegt vor > Fachplanung, Gutachter, Hersteller, Fachfirma <.


    Nach DIN 18195 - Teil 10 erfüllt bereits die Perimeterdämmung die Funktion des Anfüllschutzes. Leider lassen die einschlägigen DIN-Normen bzw. Richtlinien keinen Rückschluss auf die erwähnte Gleitfolie zu.

    Ich beschreibe noch etwas genauer:

    Geplant war als zusätzlicher Anfüllschutz ein modifzierter Systemschutz eines bekannten Hersteller > PE - Noppenbahn mit Gleitfolie < . Modifiziert d.h. die
    werkseitig aufkaschierte Filtervlies sollte vor Einbau entfernt werden.
    > Alternativ einfache Noppenbahn <
    Eine Drainagewirkung des Systemschutzes war bei diesem Objekt nicht erwünscht.

    Einen Dränung nach DIN 4095 wird nicht einbaut und ist nach Lastfall und vorgeschalteten Bodengutachten nicht notwendig.

    Der vom Auftrageber beauftragte Gutachter will nun statt den geplanten zusätzlichen Anfüllschutz - siehe oben - eine doppelte PE-Folie einbauen lassen.
    Begründung: Die Noppenbahn hat immer noch Dränwirkung.

    > Dieser Argumentation kann ich leider gar nicht folgen <

    Die Eigenschaft diese PE-Folie beschreibt er wie folgt:

    Wurzelfest, Unverrottbar und muss den mechanischen Belastungen des Anfüllen standhalten.

    Leider sieht sich der Beauftragter Gutachter ausserstande die Folie mit Stärke oder Fabrikat genauer zu beschreiben bzw. festzulegen.

    Als Material zum Verfüllen wird normgerecht nicht bindiger Boden eingesetzt
    > Füllsand bzw. Füllkies <

    Das die Gleitfolie notwendig ist um Schäden durch Scherkräfte des anstehenden Boden auf die Permiterdämmung bzw. KMB zuvermeiden steht ausser Zweifel.



    Aber wo werden die Eigenschaften und Einsatz der Gleitfolie definiert ?

    Ein verweis auf Literatur etc. wäre für mich sehr hilfreich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    =Tom1099;123554]Das die Gleitfolie notwendig ist um Schäden durch Scherkräfte des anstehenden Boden auf die Permiterdämmung bzw. KMB zuvermeiden steht ausser Zweifel.
    Genau dieses steht halt nicht außer Zweifel.

    Wird mit Sand verfüllt = bedarf es eben keiner Gleitfolie.
    Des Weiteren, verliert eine Noppenbahn, mit den Noppen nach außen gestellt, Ihre Dränwirkung.
    Eine Dränwirkung des Anfüllschutzes sollte hier aber sowieso nicht schädlich sein.
    Sie verfüllen mit Sand - die Durchlässigkeit ist hier recht hoch ein zu schätzen. Hierrauf sollte Ihr Abdichtungskonzept abgestimmt sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Staatl.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    43

    Blinzeln

    #Wird mit Sand verfüllt = bedarf es eben keiner Gleitfolie.


    Mit der Abdichtung verbundene Schutzschichten dürfen sich durch das Verdichten des Erdreiches nicht bewegen.Auch beim hinterfüllen mit Sand wird es Folge von Nachsetzungen und/oder Bodenreibung zu einer mechanischen Belastung des Anfüllschutzes und daraus resultierend an der KMB kommen,hier kann das anordnen einer Gleitfolie nicht fehlerhaft sein.

    #Des Weiteren, verliert eine Noppenbahn, mit den Noppen nach außen gestellt, Ihre Dränwirkung.

    Stimmt, sieht nur leider der Gutachter des Auftraggebers nicht so. Wie folgt gelöst: PE - Folie 1 mm doppelagig >Teichfolie>, Gutachter nickt mit glücklichem Lächeln - AG zahlt.

    #Eine Dränwirkung des Anfüllschutzes sollte hier aber sowieso nicht schädlich sein.

    Könnte schon, durch die Dränwirkung wird schnell Wasser an den Fußpunkt des Gebäudes geführt. Es könnte sich am Fußpunkt kurzzeitig Wasser aufstauen. > Dränanlage wurde nicht geplant, aus Kostengründen wurde
    auf eine nachträgliche Horizontalsperre verzichtet. <


    #Sie verfüllen mit Sand - die Durchlässigkeit ist hier recht hoch ein zu schätzen. Hierrauf sollte Ihr Abdichtungskonzept abgestimmt sein.

    War es auch bis zum Einspruch des Gutachter der Stadt Köln.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Zu jeder meiner Behauptungen, gibt es eine Vielzahl von Textstellen in den anerkannten Materialien.

    Ich hätte keinerlei Probleme, diese anzuführen - bis auf die Problematik, dass ich zur Zeit kaum Zeit finde, die GA zu schreiben, für welchen ich honoriert werde (oder zu welchen ich verpflichtet wurde)

    Daher - Leider keine Zeit zum suchen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Staatl.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    43

    Ausrufezeichen Klasse Antwort Marc


    Klasse , Sie sind öbuv Sachverständiger und geben in diesem Forum gerne
    Anworten . Wird es dann etwas kniffliger und " man " kann sich nicht mehr auf die DIN-Normen berufen, kann man das nicht und beruft sich auf seine Berufung zum öbuv Sachverständiger.

    Gerne kann ich Ihnen bei Bedarf Schadensfälle über die ausgeführten Themen nennen.

    Aber das war nicht der Inhalt meiner Anfrage. > siehe Ersten Beitrag <.

    Leider konnte mein Frage hier nicht beantwortet werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von butterbär
    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    932
    Zitat Zitat von Tom1099 Beitrag anzeigen

    Leider konnte mein Frage hier nicht beantwortet werden.
    Schon dreist, ewas ihr Pfennigfuchser hier erwartet...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Als staatlich geprüfter Bautechniker möchten Sie hier also als Laie durchgehen?
    Sie geben sich jedenfalls die größte Mühe hierzu.
    Ich teilte Ihnen mit, was sich wie verhält.

    Sie verlangen von mir, die Textstellen von ichweiß nicht wieviele DIN Normen, technischen Merkblätter etc. im Kopf zu haben.

    Nene mein Lieber, ich weiß wie es geht.
    Aber um Beweis anzutreten, muss auch ich rezitieren.
    Hierzu muss ich die Stellen in den Materialien ausfindig machen.

    Das können Sie aber als Fachmann (oder doch Laie) genauso gut.

    Ich mache Ihnen einen Vorschlag.

    Sie bezahlen mich für das was Sie verlangen.

    Ich spende dann "nachweislich" das erhaltene Honorar, an einer Einrichtung, welche wir hier gemeinsam bestimmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    @ Tom 1099

    Ich rate jetzt mal:
    Sie / Ihr Büro hat für eine Kommune ein Bauwerk geplant, die Kommune hat einen Gutachter geholt (warum eigentlich? -liegt da noch mehr im Argen?) und der hat Ihnen Ihre Planung um die Ohren gehauen.
    So weit, so schlecht.
    Nun gibts doch nur drei Möglichkeiten.
    Das vom SV vorgeschlagene Konzept wird von der Kommune gewünscht, also sinds Sowieso-Kosten, zu tragen von der Kommune.
    Es gibt Mängel am Konzept, Sie sollen die Kosten der Mangelbeseitigung tragen - dann sollte Ihre Haftpflicht Ihnen beistehen und es sollte Ihnen ein "paar" € wert sein, ein sauberes Gegengutachten zu bekommen.
    Das Konzept des Gutachters scheint Ihnen mangelhaft - dann melden Sie einfach Bedenken an.
    ***
    Oder sollen Sie für irgendwen die Kohlen aus dem Feuer holen und wissen nicht wie.
    Legen Sie die Karten ehrlich auf den Tisch, dann können wir weiterreden - an sonsten -> siehe Mark.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Folie unter bodentiefen Fenstern und Eingangstür?
    Von Epap im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 13:34
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 08:31
  3. PE- Folie unter der Bodenplatte fehlt! was nun?
    Von LastBoyScout im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 10:47
  4. Folie als Gleitschicht bei Frostschürzen und Punktfundamenten?
    Von OM im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 20:20
  5. Folie in und ums Bad
    Von matthias gress im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.03.2004, 12:54