Werbepartner

Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1

    Registriert seit
    04.2002
    Ort
    Bonn
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    64

    Welche Schweissbahn?

    Liebe Forumsteilnehmer,
    ich hatte gearde ein Gespräch mit einem Dachproduktehändler wegen äußerer Kellerabdichtung.
    Unser Architekt hatte Schweissbahn V 60 S4 ausgeschrieben.
    Nach den Diskussionen hier hatte ich G 200 S5 ins Auge gefasst.
    Der Händler sagte dazu:
    V 60 S 4 ist nicht mehr zugelassen
    G 200 zieht Feuchtigkeit, wenn man sie mal schneiden muß wegen der Gewebeeinlage.
    Er rät zu "PV 200 PYE S5 talk oder grün" Preisunterschied pro qm ca. 1,20 Euro.
    Wie ist Ihre Meinung?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Ihr W. Doerks
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Welche Schweissbahn?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MB
    Gast

    Knapp daneben ist auch vorbei

    Zunächst mal der Unterschied: V 60 heißt 60 g/qm GlasVLIES, G 200 heißt 200 g/qm GlasGEWEBE. Die V60 ist zwar noch zugelassen, aber auf dem Dach nicht mehr als Abdichtunglage und im Keller nicht mehr bei drückendem Wasser.
    Eine PYE PV 200 S5 hat einen Träger aus Polyesterfaservlies, 200 g/qm, thermisch verfestigt. Es ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn.
    So, und nun die beiden Möglichkeiten nach DIN 18195,Teil 4, 9.2 und 9.3:
    1. EINE Lage Polymerbitumenschweißbahn
    oder
    2. ZWEI Lagen Bahnen mit Gewebe oder Polyestervlieseinlage

    Das mit dem Wasser ziehen betrieft die V 60, nicht die G 200.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    C.. Schwarze
    Gast
    Dann wäre es wohl besser den anderen doppelten Thread zu löschen, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    MB
    Gast

    Nöö, nix löschen

    Waren ja gute Links bei.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2002
    Ort
    Bonn
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    64
    Herzlichen Dank für die Antworten und die Links. Warum meine Frage 2 mal auftaucht, kann ich nicht sagen. Ich hab mich lediglich eine Stunde später wieder eingelogt und dann hatte ich gleich eine zweite Frage aufgemacht. Tut mir leid.
    Viele Grüße und vielen Dank
    Ihr W. Doerks
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2002
    Ort
    Bonn
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    64
    Herzlichen Dank für die Antworten und die Links. Warum meine Frage 2 mal auftaucht, kann ich nicht sagen. Ich hab mich lediglich eine Stunde später wieder eingelogt und dann hatte ich gleich eine zweite Frage aufgemacht. Tut mir leid.
    Viele Grüße und vielen Dank
    Ihr W. Doerks
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    stefan_ibold
    Gast
    Moin,
    kleine Korrektur: V60 ist am amorphes Glasvlies, das kein Wasser zieht.
    Anders kann es bei den Schnittkanten eine G 200 sein. Eben deshalb ist die G 200 als Oberlage ebenfalls nicht mehr zugelassen.
    M. f. G.
    stefan ibold
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    66663 Merzig
    Beruf
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    Beiträge
    260

    Fakten auf den Tisch Herr Ibold (G200)

    Wer sagt bezw. schreibt das und wo kann man das nachlesen Herr Ibold.Butter bei de Fisch:-)

    Gruß Jupp
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    66663 Merzig
    Beruf
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    Beiträge
    260

    Herr Ibold

    Wünsche schönen Urlaub gehabt zu haben.
    Ich warte noch auf eine Antwort.

    Gruß Jupp
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    MB
    Gast
    Es ist genau umgekehrt. Allerdings kann auch bei der G 200 Wasser aufgenommen werden, allerdings nicht kapillar. Nachteil der G 200: kaum Dehnung, nur hohe Reißfestigkeit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Überlappung der Schweissbahn
    Von subi1 im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 21:22
  2. Voranstrich unter Schweissbahn zwingend?
    Von Arno im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 10:44
  3. Schweissbahn unter Estrich??
    Von spicy_fungus im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 10:55
  4. Schweissbahn unter Estrich in Eigenleistung
    Von Arno im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.2003, 18:00
  5. Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ?
    Von peterneus im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2003, 01:55