Feuerschutz F90 1 cm

Diskutiere Feuerschutz F90 1 cm im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo kennt jemand einen Feuerschutz F90 mit 1 cm stärke für Verkleidung Holzbalken ? ( Kamin hat Abstand 6 cm ...reicht an sich aber Kaminfeger...

  1. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    Hallo kennt jemand einen Feuerschutz F90 mit 1 cm stärke für Verkleidung Holzbalken ? ( Kamin hat Abstand 6 cm ...reicht an sich aber Kaminfeger nimmt Kamin trotz TAF Zulassung nicht ab ... er will Brandschutz oder 10 cm ) :boxing :boxing
     
  2. #2 Jürgen Jung, 29.10.2006
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
  3. #3 Hundertwasser, 29.10.2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Gibt auch Anstriche (lasierend) die Feuerschutz bieten. Damit ist das Holz nach DIN 4102 schwerentflammbar. Ob F 30/60/90 erreicht werden kann hängt von der Dimensionierung des Holzes ab.

    Anstrichmaterial gibts bei http://www.unitherm.de
     
  4. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    @Hundertwasser: der Schorni fordert i.d.R. feuerbeständig -> mit Holz natur isses Essig und läßt sich höchstens auf eine nicht brennbare Ummantelung ein.

    1cm klingt nach noch zu findenden Sonderlösungen. Was spricht gegen 25mm?
     
  5. #5 susannede, 29.10.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Balken 4 cm ausklinken?

    :D
     
  6. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    er hat doch 6 cm Abstand :28:
     
  7. #7 susannede, 30.10.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Der Schorni will aber 10...6+4=10...:D
     
  8. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Tja, diese Schornis

    Kenne auch nur die Lösung PROMAT, 2 x 18 MM Promaxon = F 90 B

    1 cm = F 30 B .

    Peeder
     
  9. #9 Karin K., 30.10.2006
    Karin K.

    Karin K.

    Dabei seit:
    06.05.2006
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Physiker/Computerknecht
    Ort:
    München
    Wenn es eine ofizielle Zulassung gibt und der Kaminkehrer sich trozdem weigert, hasst du ne Chance zum Bezirksleiter zu gehen und dort Einspruch zu erheben. Zumindest haben wir die Auskunft von unserem Kaminhersteller bekommen, die haben das angeblich so schon erfolgreich praktiziert.

    Allerdings kann es sein, dass der Kaminkehrer dann beleidigt ist und euch in Zukunft das leben schwer macht.
     
  10. Ortwin

    Ortwin

    Dabei seit:
    07.01.2004
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    hab ich
    Ort:
    Oberfranken
    Man darf sich nicht alles gefallen lassen

    Dieses Thema hatten wir doch schon ein paar mal. Der Schlotfeger kann doch net seine eigenen Vorschriften kreieren. Würdest du in Bayern bauen, würde $8 der FeuV gelten, der besagt, dass 2 cm (in Worten: zwei Zentimeter) Abstand eines Holzbalkens von einem mehrschaligen Kamin (ist heutzutage die Regel) ausreichend sind. Du hast 6 cm Abstand. So what?
    .
    An deiner Stelle würde ich den Kaminkehrer mal fragen, auf welche Vorschrift sich denn die 10 cm Abstand beziehen, und wirst sehen, wie schnell er in Erklärungsnot kommt…
    .
    lg, Ortwi
     
  11. #11 Jürgen Jung, 30.10.2006
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    ich hoffe ...

    es ist bei Euch anders als bei uns, auf eine entspechende berechtigte Beschwerde eines Bauherren, den ich mit vertreten habe, wurde mir seitens der übergeordneten Instanz mitgeteilt, man würde sich nicht in die Entscheidungsbefugnis der einzelnen Bezirksschornsteinfegermeister einmischen. Wir hätten seine Entscheidung zu akzeptieren. :boxing :boxing

    Gruß aus Hannover
     
  12. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    und ich hatte schon Baufehler -> 10cm Lücke ergo ausmauern auf max 4cm eher 3 cm.
    Der Schorni mochte keinen großen Lücken:lock

    Jedem das Seine.
     
  13. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    ...Ob der beleidigt ist ist mir eigentlich egal ... :mauer merci für Info

    Gruß

    bosi11
     
  14. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    Klar ..ich schick Schorni die Rechnung ...
     
  15. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    ...er hat vermutlich ne Vorschrift von Jahr 1793 und ein Hirn vom gleichen Jahr :shades
     
  16. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    ..genau ...sogar 6,1 ...aber vermutlich hat er den geistigen Radius eines Bierdeckels ...lesen kann er vermutlich auch nicht... :28:
     
  17. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
    Merci für Info ich schau mal bei denen

    Gruß bosi11
     
  18. bosi11

    bosi11

    Dabei seit:
    29.10.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Assistent
    Ort:
    Pforzheim
Thema: Feuerschutz F90 1 cm
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. feuersicher machen f90

    ,
  2. f 90 feuerschutz

Die Seite wird geladen...

Feuerschutz F90 1 cm - Ähnliche Themen

  1. Garagenanbau an Haus - Feuerschutz, Abstände, Alternativen

    Garagenanbau an Haus - Feuerschutz, Abstände, Alternativen: Hallo zusammen, ich bin bei meinen Internet-Recherchen immer wieder auf dieses Forum gestoßen und konnte dadurch einiges klären. Danke dafür!...
  2. Feuerschutz für Stahlträger und Stahlstütze

    Feuerschutz für Stahlträger und Stahlstütze: Hallo, wir würden gerne unseren Stahlträger und Stahlstütze feuerfest mit Widerstandsklasse F30 verkleiden. Ich hatte an Knauf oder Fermacell...
  3. Feuerschutz F90-Decke: Was ist sinnvoll?

    Feuerschutz F90-Decke: Was ist sinnvoll?: Hallo Bauexperten, Mein Name ist Jakob, ich bin 24 Jahre alt und unterstütze meinen Vater bei der Sanierung eines Mehrfamilienhauses von 1899...
  4. Bauhaftpflicht, Bauleistungsversicherung und Feuerschutz im Rohbau

    Bauhaftpflicht, Bauleistungsversicherung und Feuerschutz im Rohbau: Halli Hallo Zusammen, laut dem Bauherrenhandbuch von "Test" soll man die 3 o.g. Versicherung abschließen. Test empfiehlt die "XY". da war ich...