Sturzkonstruktion - Baufehler ?

Diskutiere Sturzkonstruktion - Baufehler ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; JDB ich füge mal zwei skizzen ein, welche plannung/ausführung würde der bauherr sich heute wünschen bezüglich des Sturzes.

  1. #21 Yilmaz, 31.10.2006
    Zuletzt bearbeitet: 31.10.2006
    Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    JDB ich füge mal zwei skizzen ein, welche plannung/ausführung würde der bauherr sich heute wünschen bezüglich des Sturzes.
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    ich denke

    alle Fachleute nehmen A wegen Statischer Höhe und alle die nicht einschalen können / können wollen B
     
  3. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Optimist! :D
    Wer spart, spart richtig! Also: Nix Bügel.
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Robby ich habe die skizzen vervollständigt,
    es geht um diesen bau hier,vieleicht ist doch so ein Unterzug vorgesehen gewesen und auch erstellt aber nicht in eins betoniert!?
    Was dann? Tragfähigkeit im eimer?
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    dann

    wären die Bügel ja alle gekürzt...

    Die Arbeit macht sich doch keiner :konfusius


    ...oder etwa doch :fleen
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    die Riffen sprechen für sich gell Yilmaz :) ... was ich überhaupt
    ned verstehn will iss der restliche Sturz ... Ortbeton mit Dreikantleisten und
    Sichtbeton ... Aussen wird´s verklinkert in des Loch kommt doch sicher noch
    ein Rollokasten ? ... und dann wird innen über alles drüber geputzt ...
    ergo die Dreikantleisten und der Sichtbeton sind an der Stelle vermutlich Perlen
    für die Säue ... der Babysturz dürfte den Schlag samt Rissbildung schon
    wegbekommen haben beim Aufliegen der Elementdecke ... seitlich hat
    man den "ja" siehe Riffen bereits ausgeschalt als die Elementdecke
    drauf kam ... und die Schalung drunter wurde wann entfernt ? :)
    .
     
  7. #27 thunderroad, 01.11.2006
    thunderroad

    thunderroad

    Dabei seit:
    30.10.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kfm. Angestellter
    Ort:
    Bremen
    Hi Yilmaz...

    ... leider kann ich Dir die 50 Punkte nicht geben. Öffnungsbreite ist exakt 2,76m und die Sturzlänge ca. 3,00m. :) ,
    Insgesamt werde ich versuchen brauchbare Aussagen vom Statiker usw. zu erhalten. Wenn ich etwas habe, werde ich es Euch mitteilen.
    Erstmal habt Ihr mir sehr geholfen.
    Viele Grüße
    Thorsten
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @thunderroad
    hast du es aus der zeichnung gelesen oder vor ort gemessen?
    Ich kanns einfach nicht glauben die öffnungsbreite(rolladen) darf nicht mehr als 2,50 sein. Mess das vor ort nach :)
     
  9. #29 Carden. Mark, 01.11.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich zähle 21 scheitrechte NF Steine x 8,33 cm + 1 cm Fuge + (Schätzung) 17,5 cm seitliche, Normal gemauerte Verblende x 2
    = 21 x 8,33 + 1 + 17,5 x 2 = ~ 211 cm sichtbare Verblendung.
     
  10. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    21x 0,0833m+0,01+2x0,25= ~ 2,26m habe ich geschätzt
     
  11. #31 butterbär, 01.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 01.11.2006
    butterbär

    butterbär

    Dabei seit:
    10.11.2005
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ulm
    Wo liegt das Problem???

    Das ist eindeutig ein spätburgundischer Entlastungsscheit - nach den Professoren Hopfen und Malzloser auch getürmter Bauherrenquetscher genannt.

    Keine Ahnung die Experten hier... tststs!!!

    Haben nicht die ollen Ägypters mit sowas ähnlichem ihre Pyramiden verriegelt?

    [​IMG]
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wieso werden jetzt hier die Steine gezählt ???

    könnten auch WDF sein...

    Kleiner 3 m sollte uns doch erstmal reichen...

    Der Türsturz / Keine Gewölbeausbildung / Einzellast innerhalb des Gewölbes war ja geklärt!

    Jetzt weiß hier immer noch keiner ob der Fertigsturz im Fenster belastet wird oder nicht!

    So richtig weiß hier noch niemand was hier los ist!
     
  13. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Robby bei WDF wäre die öffnung noch kleiner.(WDF 210 x 100 x 65)

    Das mit der türsturz ist auf jedenfall nicht korrekt,es ist unglücklich das genau
    unter der mittelpfette eine tür ist,da hätte eine stahtstütze unter der pfette hingemußt!

    bei den Fenstersturz kann es sich um eine Konstruktive(fertige) betonsturz aber auch um ein Unterzug handeln.
    Sowie die fertigdecke gelegt ist spannt sie sich nicht auf dieser Fenstersturz.Kann natürlich zweizeitig gespannt sein.Könnt ihr mir noch folgen? :)
    Es sind nur raterei und vermutungen und sollen keine konkrete antworten für den Fragesteller sein.
     
Thema: Sturzkonstruktion - Baufehler ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ziegelsturz durchbiegung

    ,
  2. durchbiegung stahlbeton Neubau

    ,
  3. durchbiegung sturz

    ,
  4. flachsturz biegung,
  5. rohnau garagensturz nicht gerade,
  6. Betonsturz gebrochen,
  7. maximalle durchbiegung überleger,
  8. ziegelsturz gebrochen,
  9. sturzkonstruktion,
  10. fenstersturz biegt sich,
  11. sturz nicht gerade unterseite,
  12. betonsturz Unterseite erkennen,
  13. Hilfe bei massahaus Neubau baufehler,
  14. fenstersturz gebrochen
Die Seite wird geladen...

Sturzkonstruktion - Baufehler ? - Ähnliche Themen

  1. Carport: Baufehler?

    Carport: Baufehler?: Moin, Ich bin neu hier, zarte 35J. alt ;) und habe mir vor 4 Jahren ein Häuschen hinstellen lassen. Nun zum Beitrag: Vorgeschichte Vor rund 4...
  2. Bauschall und Baufehler

    Bauschall und Baufehler: Hallo liebe Bauexperten, wir wohnen in einer Doppelhaus. Je Hälfte wohnen zwei Parteien mit 2 Hausfluren. Wir links 1OG. Meine Frage bezieht...
  3. Baufehler? Nasse Flecken beim Aufheizen des Estrichs

    Baufehler? Nasse Flecken beim Aufheizen des Estrichs: Liebe Experten, bin ratlos. Bei mir wird gerade im Neubau der Estrich per Fußbodenheizung aufgeheizt, seit 3 Tagen. Im Hauswirtschaftsraum habe...
  4. schlafzimmer feuchte giebelwand ,baufehler,wissen nicht mehr weiter

    schlafzimmer feuchte giebelwand ,baufehler,wissen nicht mehr weiter: hallo ich bin ganz neu hier im forum und brauche ganz dringend hilfe bzw rat. folgendes ist geschehen. im dez. 2007 haben wir ein lates haus...
  5. Linktipp, 15 Baufehler und deren Vermeidung!

    Linktipp, 15 Baufehler und deren Vermeidung!: http://www.bau-medien-zentrum.de/PrInFoO/index.php?ref=184 Hallo Leute, wollte eben in der neuen Rubrik "Links" den oben aufgeführten Link...