Fliesen auf neuen Zementestrich

Diskutiere Fliesen auf neuen Zementestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, in meinem Neubau wurde Zementestrich verlegt. In diesem Forum habe ich gelesen, dass vor dem Verlegen von Fliesen der Estich...

  1. #1 RolandOtte, 30.10.2006
    RolandOtte

    RolandOtte Gast

    Hallo Bauexperten,

    in meinem Neubau wurde Zementestrich verlegt. In diesem Forum habe ich gelesen, dass vor dem Verlegen von Fliesen der Estich nur noch eine Restfeuchte von ca. 2% haben sollte (wegen des Schwindens beim Trocknen).

    Als ich den Fliesenleger darauf hin angesprochen habe, meinte dieser er macht keine Restfeuchtebestimmung weil er einen Spezial-Fliesenkleber einsetzen würde und diesen Spezial-Fliesenkleber kann man auch auf "frischeren" Estrich einsetzen.

    Gibt es einen solchen Kleber und soll ich mir besser mal die Produktspezifikationen nennen lassen?

    Vielen Dank für Eure Antworten sagt
    Roland
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ich erinnere mich

    mal an ein Produkt von PCI Namens Everflex aber ds war genau so schnell weg wie es da war.
     
  3. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Oh Herr, vergib dem Fliesenleger, denn er weis nicht was er tut.:mauer

    @ Robby,
    das ist nicht nur PCI. Auch Dyckerhoff hatte einen Kleber, ist auch schon seit einiger Zeit verschwunden.:)
    Dann kommt eben was neues, unjeder denkt, er kann damit die Bauphysik austricksen. Ist bis jetzt noch nicht gelungen.:D
     
  4. P.G.

    P.G.

    Dabei seit:
    04.10.2006
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Berater
    Ort:
    Dresden
    Der Fliesenleger wird wohl kein Gerät haben zur Bestimmung der Restfeuchte ;)
    Komisch, war bei uns ähnlich.
    Wie war das gleich? Folie auf einer Fläche von ca. 1qm auslegen, mit Klebeband aufkleben. Wenn die Folie schwitzt, ist noch zuviel Restfeuchte im Estrich?

    Und falls FBH, gibt es noch das Aufwärmprotokoll, habt ihr das?
     
  5. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Der Folientest kann nur aussagen, ob eine CM-Messung schon sinnvoll ist.
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    q Berni

    mit den Gann Geschichten einfacher oder ??? (zur Annäherung)
     
  7. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Robby,

    Denzel ist noch einfacher.:28:
     
  8. Airfux

    Airfux

    Dabei seit:
    12.09.2006
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hochbautechniker
    Ort:
    Braunschweig
    ... den Fliesenleger würde ich vom Bau jagen...:boxing

    bestehen Sie auf die Messung...sollte er diese nicht machen, melden Sie schonmal bedenken an (schriftlich).


    Es kann sich eigentlich nur um einen Fliesenleger handeln, welcher davon ausgeht, dass er mit den Gewährleistungsansprüchen nichts mehr zu tun haben wird...weil er dann nicht mehr da ist...:e_smiley_brille02:
     
  9. #9 RolandOtte, 03.11.2006
    RolandOtte

    RolandOtte

    Dabei seit:
    31.10.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Essen
    Hallo Robby,

    ich habe meinen Bauleiter nach dem Spezial-Fliesenkleber gefragt und er meinte der Fliesenleger benutzt "PCI Everflex".
    Im Internet habe ich ein Produktdatenblatt gefunden

    http://www.pci-augsburg.de/site_fixes/database/bauabc/pdf_d_d/134.pdf

    dort steht u.a. folgendes:

    "Um eine Verformung durch ungleichmäßige Austrock-
    nung („Schüsseln “)zu vermeiden,müssen Estriche auf
    Trennlage oder Dämmung möglichst früh (sobald begeh-
    bar)belegt werden.Erfolgt die Fliesenverlegung zu einem
    späteren Zeitpunkt,ist vor der Verlegung die mögliche Ver-
    formung des Estrichs zu überprüfen.Wird eine Verformung
    des Estrichs festgestellt,kann die technische Beratung der
    PCI Augsburg GmbH,
    Service Rufnummer (0180)5 21 72 17 angefordert werden."

    Da der Zement-Estrich am 19.10.2006 verlegt wurde aber die Fliesen noch nicht, sollte ich darauf bestehen die Verformung des Estrichs zu überprüfen?

    Woher weiss ich ob der Estrich mittlerweile zu stark verformt ist? Der Bauleiter/Fliesenleger werden sicher behaupten, dass alles noch im Normalbereich ist.

    Ich denke, ich sollte mit dem Bauleiter und dem Fliesenleger einen Vor-Ort-Termin vereinbaren würde dazu aber gerne noch mehr Argumentationshilfen haben.

    Also bis jetzt schonmal vielen Dank für Deine/Eure Antworten!

    Gruß
    Roland
     
  10. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Seit wann muß/soll der AG Bedenken anmelden?

    Fehlt nur noch, daß der AG dem AN zeigen muß/soll, wie er zu arbeiten hat.
     
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 04.11.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :respekt :respekt DER war gut!!! :respekt :respekt
     
  12. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Es war einmal....

    ein Bauherr,

    der hatte sich wunderschöne großformatige, richtig teure Fliesen ausgesucht.
    Diese Fliesen passten wunderbar in sein schönes neues Haus.
    Dieser Bauherr hatte auch schon einen Fliesenleger, der ihm die schönen neuen Bodenfliesen auf seinen eben eingebrachten, noch feuchten Estrich verlegen sollte.

    Dieser Fliesenleger war sogar ein Meister seines Fachs, er wusste schon, daß Fliesen nach DIN 18157 erst verlegt werden dürfen, wenn sich die Verlegeuntergründe nur noch begrenzt verformen können. Begrenzt bedeutet bei einem schw. Estrich, die meiste Feuchtigkeit muß heraus sein, der Schwindvorgang zum größten Teil abgeschlossen sein. Dieser Zeitpunkt gilt als erreicht, wenn der Zementestrich eine Restfeuchte von <2% erreicht hat, gemessen mit dem CM-Gerät.

    Aber zum Glück gibt es ja unsere Industrie.:D
    Diese Industrie stellt zig hunderttausende Tonnen von Kleber her, welcher die Intelligenz besitzt, dem noch feuchten Estrich zu vermitteln, daß er nicht mehr schwinden darf. Dieses ist schon eine gewaltige Sensation und Neuerung in der Bauphysik.

    Aber leider macht der Estrich nicht immer, eigentlich immer weniger, was der Kleber von ihm erwartet. Tausende bekanntgewordener Schadensfälle bestätigen dies.

    Er schwindet doch, auch wenn dieses jetzt sehr langsam vor sich geht, und Jahre braucht, bis die Ausgleichsfeuchte erreicht ist. Und dabei treten dann langsam die großen Verformungen (Aufwölbungen) und damit meist verbundenen Risse auf.
    Aber ist ja egal, bis dahin hat die Industrie auch wieder neue, noch schönere Fliesen auf den Markt gebracht. Alle 2-8 Jahre mal was neues, solange kann das Austrocknen des Estrichs nämlich dauern.

    Gutgläubigkeit wird meist bestraft. Da hat schon manch kleiner Betrieb zugemacht. Und die Klebstoffindustrie jagt neuen Sensationen hinterher.
    Gelingt es diesmal?
     
  13. #13 RolandOtte, 05.11.2006
    RolandOtte

    RolandOtte

    Dabei seit:
    31.10.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Essen
    Ja wir haben im Bad eine FBH. Aber ohne Brennwerttherme gibt es wohl kaum ein Auf- und Abwärmprotokoll (die Therme wird erst kurz vor Übergabe im Dezember installiert)!

    Ich merke schon dass sich das alles nicht so besonders klasse anhört, wie hier versucht wird im Eiltempo eins von 84 EFRH hochzuziehen. :(

    Nochmals vielen Dank

    Roland
     
  14. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Richtig Roland,

    wenn Du keinen Einfluß auf die Ausführung hast, weil Bauträger, dann zumindest im Abnahmeprotokoll festhalten. Ausführung nicht nach den a.R.d.T.
    Gewährleistung für diese Ausführung auf 10 Jahre verlängern.

    Nochmal für alle :
    Wenn so ausgeführt werden soll, lasst Euch von den Herstellern der Kleber einen Anwendungstechniker rauskommen, der speziell für Euren Bau bei den angetroffenen klimatischen Bedingungen schriftlich sein OK. für sein Produkt gibt.
    Gewährleistung von vornherein verlängern.
    3 Jahre Produkthaftung sind bei dieser Anwendung nicht akzeptabel. Schäden machen sich erst um einige Zeit später nach Einbau bemerkbar.
     
  15. #15 RolandOtte, 05.11.2006
    RolandOtte

    RolandOtte

    Dabei seit:
    31.10.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Essen
    Hallo Berni,

    Wie soll das funktionieren mit der "Gewährleistung für diese Ausführung auf 10 Jahre verlängern"?
    Das kann ich doch nicht einfach selbst festlegen. Oder werden auf Ausführungen welche ich im Abnahmeprotokoll bemängelt habe, beim späteren Schadensfall automatisch mit einer längeren Gewährleistung berücksichtigt?

    Und welchen Einfluss auf die 3 Jahre Produkthaftung kann ich nehmen?

    Gruß
    Roland
     
  16. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Lies Dir dieses http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=71673&postcount=1
    durch.

    Die Art der Verlegung entspricht in keiner Weise den a.a.R.d.T.

    Wenn Du mit dieser Verlegetechnik einverstanden bist, obwohl Du vorher hierauf aufmerksam gemacht wurdest, ist ja alles fast in Ordnung.

    Einfluß auf die Länge der Produkthaftung kann genommen werden, wenn der Hersteller sein Produkt an den Mann bringen will, dieses Produkt aber z.B. nicht Stand der Technik ist. Ist der Hersteller von seinem Produkt überzeugt, so läßt er sich in eine längere Gewährleistungszeit zusammen mit dem Anwender einbeziehen.

    Hierzu können sich aber andere qulifizierter äußern als ich.
     
  17. Airfux

    Airfux

    Dabei seit:
    12.09.2006
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hochbautechniker
    Ort:
    Braunschweig
    Diese Bedenken hätten den Vorteil, dass ein Mangel,welcher erst nach der Abnahme auftritt die Beweislast wieder umkehren lässt. Soweit ich weiß, hat der AG nach Abnahme die Beweislast und ist es dann nicht von Vorteil, wenn so eine Bedenkenanmeldung vorliegt??
     
  18. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Der AG muß keine Bedenken anmelden, sondern Mängel, die er bereits während der Ausführung entdeckt ( positiv kennt ) rügen und zwar spätestens im Zeitpunkt der Abnahme ( sinnvollerweise tut er dies allerdings sofort nach der Entdeckung und läßt nicht auf Murks sehenden Auges weiter bauen ).

    Richtig ist, daß für die im Zeitpunkt der Abnahme gerügten Beanstandungen die Beweislast, daß die Beanstandung unberechtigt und die Leistung mangelfrei ist, beim AN verbleibt.

    Deswegen wird ja hier im Forum immer wieder empfohlen, die Arbeiten schon in der Ausführungsphase von einem Fachmann des eigenen Vertrauens überprüfen zu lassen, was den unschlagbaren Vorteil hat, daß dann noch nichts durch die nachfolgenden Gewerke verdeckt ist.
     
  19. #19 RolandOtte, 06.11.2006
    RolandOtte

    RolandOtte

    Dabei seit:
    31.10.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Essen
    Hallo Eric,

    wenn ich im Abnahmeprotokoll eine Bauausführung beanstande (von welcher der Bauträger aber meint dass sie so OK sei), diese aber nicht mehr zu beheben ist (z. B. beim gießen der Bodenplatte), ich aber dennoch die Abschlussrate bezahle (ich möchte ja nur gewappnet sein wenn zu einem späteren Zeitpunkt durch die beanstandete Bauausführung ein Mangel auftritt), wird nun durch die Zahlung der letzten Abschlagszahlung die beanstandete Bauausführung automatisch von mir Akzeptiert?

    Und, muss ich im Abnahmeprotokoll dem Bauträger IMMER eine Frist setzten (z. B. die Bodenplatte zu erneuern)? Auch wenn eigentlich klar ist dass der Bauträger die Frist verstreichen lässt?

    Ich möchte ja nur im Abnahmeprotokoll alle Bauausführungen von denen ich nicht überzeugt bin (die ich natürlich direkt dem Bauträger angezeigt hatte) erwähnen um bei einem evtl. späteren Eintritt eines Schadenfalls bessere Karten zu haben, mein Recht durchzusetzen.

    Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.

    Gruß
    Roland
     
  20. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nee traurig. Ich habe gerade eine sogenannte Fachfirma (Rohbau) - da muß ich Kindermädchen spielen.
     
Thema: Fliesen auf neuen Zementestrich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fliesen auf zementestrich

    ,
  2. zementestrich fliesen

    ,
  3. fliesen auf neuem estrich

    ,
  4. fliesenkleber auf frischem estrich,
  5. fliesen auf frischen estrich,
  6. fliesenkleber frischer estrich,
  7. fliesen auf feuchten estrich,
  8. Wann kann ich Fliesen legen feuchte,
  9. fliesenkleber auf nassen estrich,
  10. auf zementestrich große Fliesen legen estrich,
  11. fliesenkleber für frischen estrich,
  12. fliesenlegen auf frischen estrich,
  13. Fliesen auf Estrich Frisch in Frisch,
  14. fliesenkleber für feuchten estrich,
  15. fliesen nass in nass,
  16. fliesenkleber für frischen zementestrich,
  17. zementestrich fliesen legen,
  18. estrich ab wann fliesen legen,
  19. fliesenkleber nasse estrich,
  20. flexkleber Estrich feucht,
  21. Fliesenkleber frischen estrich,
  22. estrichbeton wartezeit bis fliesen legen,
  23. fliesen verlegen auf feuchten estrich,
  24. fliesen legen estrich feucht,
  25. fliesen auf frischem estrich
Die Seite wird geladen...

Fliesen auf neuen Zementestrich - Ähnliche Themen

  1. Neue Fliesen im Bad - Abplatzungen

    Neue Fliesen im Bad - Abplatzungen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin und ihr helfen könnt. Zur Zeit wird mein...
  2. alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat

    alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat: Hallo, wir ziehen Ende Dezember in unserem Haus BJ 2004 ein. In den ersten Wochen haben wir die alten beigen Fliesen etwas vorschnell von der...
  3. Die neuen Fliesen machen "Klonk"

    Die neuen Fliesen machen "Klonk": Hallo zusammen, 2 unterschiedliche Handwerker (Estrich und Fliesenfirma) haben im Juni bei der Innenrenovierung die Böden bis auf die Betonplatte...
  4. Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater

    Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater: Hallo Zusammen, nachdem wir alle alten Fliesen inkl. Fliesenkleber rausgestemmt haben, kommt folgender Untergrund zum Vorschein… unser...
  5. Neue Fliesen auf alten Zementestrich. Muss man Anschleifen?