    moin Experten

    in unserem EFH Einzug September funzt die FBH noch nicht richtig, wir haben eine Erd- WP und FBH im ganzen Haus geregelt über Raumthermostate.

    Im Schlafzimmer läuft die Heizung ohne das sie eingeschaltet ist und in den Kinderzimmern ist es unterschiedlich warm obwohl per Thermostat die gleiche Temp. (20°C) eingestellt ist. An den Thermostaten hab ich nicht rumgespielt, die laufen noch mit Werkseinstellung

    Im Wohnzimmer lauft die Heizung während in der Küche die Fliesen kalt sind, eventuell liegts da an der Lüftungsanlage da in der Küche die Luft vom EG abgesaugt wird.

    der Installateur kommt nächste Woche und da wär ein bissl Hintergrundwissen nützlich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. FBH arbeitet nicht sauber

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Hobby
    Benutzertitelzusatz
    Wärmepumpenbetreiber
    Beiträge
    730
    Das Stichwort ist wahrscheinlich "hydraulischer Abgleich". Im Prinzip sollten, bei überall aufgedrehten (!) Thermostaten alle Räume gleich warm werden. Also die Räume, nicht die FBH.

    Thermostate sind meistens nicht geeicht, was bei einem 20°C sind, können bei anderen auch mal 21°C oder 19°C sein.

    Auch ob der Boden "warm" oder "kalt" ist, hat nichts zu sagen, es zählt die Raumtemperatur.

    Also: alle Thermostate voll auf und dann gucken ob die Raumtemperatur überall den Soll Wert erreicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man in den Verteilerschränken den Durchfluss (Volumenstrom) verändern. Da eine Veränderung in einem Heizkreis immer auch eine Auswirkung auf alle anderen Heizkreise hat und die FBH auch ein paar Stunden zum Anpassen/Einschwingen braucht, ist das eine langwierige Sache.

    Aber im besten Fall kannst Du dann die Thermostate wegwerfen oder höchstens noch einsetzen, um Fremdeinwirkungen (Sonnenschein, Ofen) auszugleichen.

    Achja, und bei WP und FBH die UWP auf Stufe drei stellen. Ein hoher Volumenstrom und kleines delta T zwischen Vor und Rücklauf sind gut für den Wirkungsgrad.

    Gruß, Hendrik
    Geändert von Hendrik42 (04.11.2006 um 12:34 Uhr) Grund: fälah
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von Christ 32 Beitrag anzeigen
    Im Schlafzimmer läuft die Heizung ohne das sie eingeschaltet ist
    Raumthermostat mit dem richtigen Stellantrieb verbunden?(Stellantriebe vertauschen bringt lustige Effekte/ Kinderzimmer regelt Schlafzimmer Alles schon gesehen)
    Stellantrieb nicht richtig montiert? (sitzt zwar drauf ist aber nicht angeschraubt --> Heizkreis gibt Vollgas! )

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Karin K.
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    München
    Beruf
    Physiker/Computerknecht
    Beiträge
    108
    Oder Stellantrieb am Ruecklauf satt Vorlauf. Auch interessant und bei einem Kollegen so passiert. :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Nüsttal
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    216
    der Monteur war gerade da, zwei Anschlusse waren vertauscht und bei zwei Stellmotoren kommt kein Saft vom Thermostat an. Da fällt mir ein, er muss garantiert nochmal kommen denn die Stellantriebe sollen ja nur bei Saft vom Thermostat öffnen. Und wenn vorher drei Räume warm wurden obwohl nur von zwei Saft anstand muss ja eines kaputt sein und nicht schließen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. FBH im EG, normale Heizkörper oben?
    Von redleb im Forum Heizung 2
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 20:44
  2. FBH im Wohnkeller für 170 EUR/qm?
    Von Erbauer im Forum Heizung 2
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 15:40
  3. FBH und Heizkörper
    Von Claudia im Forum Sonstiges
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 19:49
  4. Dämmung FBH EG/ Heizkörper UG
    Von matula im Forum Sonstiges
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 08:35
  5. FBH und Brennwertgastherme
    Von Upss im Forum Sonstiges
    Antworten: 2