    Kurzform:

    Wir bekommen eine Bodenplatte bestehend aus Streifenfundamenten und darüber Spannbetonhohldeckenelemente.
    Zwischen dem Erdreich und unserer Platte wird ein kleiner Luftspalt von 1-2cm sein. Laut unserem Sachverständigen muss eine kappilarbrechende Schicht (z.B. Kies) noch zwischen Platte und Erdreich trotz Luftspalt, und der Aufbau muss hinterlüftet werden.
    Bauträger will jetzt nur folgendes machen:

    lediglich eine Folie zwischen Erdreich und Sohle (bzw. Erdreich und Luftschicht)
    Etwas "Asche" auf den Boden streuen??? (meint wohl Schlacke)
    als Kapillarbrechende Schicht
    (Bodengutachten weist auf Abdichtung nach Din 18195 Lastfall4 für Bodenplatten hin die über Geländekante sind)
    Hinterlüftung wäre nicht möglich bei dem kleinen Spalt bzw. sind auch die Betonfertigfundamente bereits an die Baustelle angeliefert worden und können nicht mehr verändert werden.
    Das reicht doch wohl nicht aus???
    Und müste nicht auch noch eine Bitumenbahn von innen über den Boden gelegt werden? Laut BU kommt vom Estrichleger auch nochmal eine Folie hin das würde ausreichen...(wir haben 13cm Estrichaufbau im EG)
    Auch laut unserem Sachverständigen wäre die Bitumenbahn wohl nicht nötig da die Platte nicht direkt auf der Erde aufliegt.
    Hier habe ich nur überall gelesen das mit Schweißbahn abzudichten sei...
    Ich habe noch nichts gezahlt und werde das Geld auch solange zurückhalten bis das geklärt ist.
    Bitte helft uns
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Hilfeeee!!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Probot Beitrag anzeigen
    Auch laut unserem Sachverständigen wäre die Bitumenbahn wohl nicht nötig da die Platte nicht direkt auf der Erde aufliegt.
    Au Mann.
    Es braucht vielleicht keine Abdichtung gegen Erdfeuchte, aber eine Dampfsperre .
    Ich hab einen Kriechkeller ( h i. M. 1,20) und trotzdem vollflächig eine Schweißbahn - als Dampfsperre.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Zitat Zitat von Probot Beitrag anzeigen
    Arg- ich krieg zuviel...

    Kurzform:

    Laut unserem Sachverständigen muss eine kappilarbrechende Schicht (z.B. Kies) noch zwischen Platte und Erdreich trotz Luftspalt, und der Aufbau muss hinterlüftet werden.
    :
    Falsch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120
    schonmal vielen Dank für die Anworten

    "Es braucht vielleicht keine Abdichtung gegen Erdfeuchte, aber eine Dampfsperre "

    Dafür ist wohl die PE Folie unter der Bopla und die PE Folie unter dem Estrich gedacht, aber ob das ausreicht? Oder wichtiger- ob ich Recht auf "mehr" überhaupt habe??


    @ Mark Carden:

    Was genau ist denn falsch oder trifft das auf alle zitierten Aussagen zu
    bzw. wie wäre es richtig?


    Vielen dank,

    Carsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Kapillarbrechende Schicht

    Wenn es sich um untergeordnete Räume (reine Lagerräume,bei welchen sichergestellt ist das dies nicht dem Aufenthalt von Personen dienen und in denen auch keine Feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände gelagert werden) handelt kann auf eine Abdichtung gem. DIN 18195-4 verzichtet werden ,wenn eine 30cm starke Kapillarbrechende Schicht eingebaut wird.

    Wer baut heute noch so einen NUTZKELLER und kann das ausschließen??

    Also Abdichtung gegen Bodenfeuchte, Haftwasser, Kapillarwasser gehört schon da hin. DIN 18195-4
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120
    ähm, ich hab`s zwar nicht erwähnt aber hier handelt es sich um die Bodenplatte für unser Erdgeschoss (kein Keller)

    Durch den Luftspalt besteht wohl kein direkter Kontakt der Platte zum Erdreich (hoffentlich, ich dränge darauf den Spalt zu vergrößern um ganz sicher zu gehen)
    folglich kann nach dieser Konstruktionsweise kein Waaser in flüssiger Form an die Bodenplatte dringen...
    Und gegen die Diffusion dann die Folie.
    ?
    So stell ich mir deren Planung vor. (Ist in Holland wohl gängige Praxis)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    korrigiere

    die Stärke der kapillarbrechenden Schicht auf 15cm.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    In Holland...

    Es gibt zu diesem Thema einiges an Fachlektüre unter dem Motto "Kostengünstiges Bauen".

    Eine Abdichtung gemäß DIN 18195-4 verweist auf Stoffe aus der DIN 18195-2.

    Hier ist keine PE-Baufolie vorgesehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    @Robby - Richtig

    Nachtrag: wenn VOB Vertrag und nichts anderes geregelt wurde, dann Abdichtung auf der Sohle als G200S4
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120
    Hallo,

    sprich um das ganze vernünftig zu gestalten ist eine Kappilarbrechende Schicht von 15cm einzubinden sowie eine Abdichtung auf der Sohle mit Schweißbahn G200S4 (verschweißt auch mit dem Stück unter dem Mauerwerk)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    es bedarf keiner kapillarbrechenden Schicht.
    Das ist Quatsch.
    Dieses wäre nur ein Ersatz (teurer Ersatz) für eine Abdichtung auf der BP.
    Dieses aber nur gegen nicht hochwertig genutzte Räume.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120
    ok vielen Dank
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120
    So, da bin ich nochmal.

    Folgendes wurde gemacht:

    -Fundamente haben eine Bitumenbahn aufliegen und darauf liegt die Bopla.
    -zwischen Bopla und Erdreich ist ein Luftspalt von ca. 15cm
    -auf der Erde unter der Bopla liegt eine Schicht grobkörniges, schwarzes Zeug ich würde mal Schotter sagen die Holländer nennen es Asche.

    nachdem nun die Bopla an keiner Stelle die Erde berührt, diese Schicht drauf liegt und noch eine Belüftung der Unterkonstruktion vorgesehen wird sagt mir unser Gutachter das jetzt alles ok wäre und keine Schweißbahn im inneren mehr verlegt werden müßte??
    Laut Ihm ist das mit der Abdichtung nur nötig wenn die Platte direkt auf dem Erdreich aufliegt. Übrigends bräuchte ich für eine Dampfsperre im inneren eine Bitumenbahn mit Aluminiumrücken, da die anderen nicht dampfdicht seien.

    Ich habe allerdings vor nach eurem Anraten diese Schweißbahnen auf jeden Fall zu verlegen, nur werde ich das wohl selber tragen müssen da mein Gutachter sagt das für eine Abdichtung nach Din genug getan wurde

    Morgen kann ich schon wieder beim BU anrufen da die guten Leute die Bitumenbahn auf dem Fundament für die innenliegenden Treppenhauswände vergessen haben (Gottseidank waren noch nicht alle Platten drauf das ich es noch gesehen habe)

    Hier mal ein paar Bilder:



    hier eines der beiden innenliegenden Treppenhausfundamente:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Schick Deinen SV in die Wüste, oder befrag Ihm zu etwas von dem er etwas versteht.
    Metaleinlagen gelten als Dampfsperren, hier bedarf es aber nur einer Dampfbremse.
    Es geht zwar immer noch Besser, aber für Ihre Zwecke würde eine G200DD ausreichend sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beruf
    Mechatroniker
    Beiträge
    120

    Na super

    ...da engagiert man schon extra einen Sachverständigen und das ganze ist dann für die Katz??
    Haben hier den gleichen genommen wie unsere Nachbarn, auch zwecks Kostenersparniss (öffentlich bestellt und vereidigt)

    Bitte um Hilfe, mit welchen Texten die ich wo finde kann ich denen Beweisen das hier verdammt nochmal eine Schweißbahn noch hin gehört??