durchgehender Riß in Porenbeton Innenwand

Diskutiere durchgehender Riß in Porenbeton Innenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Neubau aus Porenbeton hat sich nach ca. einem Jahr ein Riß gebildet. Auf beiden Seiten einer Innenwand (10 cm),...

  1. HansD

    HansD Gast

    Hallo zusammen,
    in unserem Neubau aus Porenbeton hat sich nach ca. einem Jahr ein Riß gebildet. Auf beiden Seiten einer Innenwand (10 cm), waagrecht durchgehend von einer Seitenwand bis zur anderen.
    Eine Gipsmarke wurde gesetzt, diese war nach ca. 8 Wochen "durchgerissen".
    Frage :
    Empfiehlt es sich, die Fuge einfach zu verschließen, oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten ?
    Gruss,
    HansD
     
  2. #2 MichaelG, 22.11.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hmmm

    Innenwand tragend/nichttragend?

    Innenwand auch Porenbeton?

    Putz (einlagig oder zweilagig?) als "einzige" Wandbekleidung oder geht der Riss auch durch Beschichtung (Tapete?)?

    Skizze besser Planausschnitt mit einem pic wäre nett.


    MfG Michael

    *wenn die Marke durchgerissen ist ist die "Bewegung" noch nicht zur "Ruhe" gekommen.
     
  3. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Vermutung:
    - Decke betoniert
    - Wände gemauert
    - Decke ausgeschalt
    - Decke biegt sich etwas durch,
    - Mauerwerk trennt sich von der Decke, hängt in der Luft
    - Mauerwerk setzt sich irgendwann wieder auf die Decke
    - Waagerechter Riss im unteren Drittel der Wand
    - Mauerwerk setzt sich immer noch

    alles schon mal dagewesen :cry

    damy
     
  4. HansD

    HansD Gast

    durchgehender Riß in Porenbeton Innenwand Teil 2

    Leider kann ich im bisherigen Thread nicht antworten, so daß ich einen neuen Thread aufmachen muß :


    MichaelG

    Innenwand tragend/nichttragend?
    --> Nichttragend !


    Innenwand auch Porenbeton?
    --> Ja !


    Putz (einlagig oder zweilagig?) als "einzige" Wandbekleidung oder geht der Riss auch durch Beschichtung (Tapete?)?
    --> Einlagig und gestrichen, ohne Tapete.


    Skizze besser Planausschnitt mit einem pic wäre nett.
    -->wird nachgereicht.

    MfG Michael

    *wenn die Marke durchgerissen ist ist die "Bewegung" noch nicht zur "Ruhe" gekommen.
    MichaelG



    damy

    --> Damy, ich bin Laie. Was bedeutet Deine Aussage konkret ?
    --> kann das noch weiergehen ?
    --> Empfiehlt es sich, die Fuge einfach zu verschließen, oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten ?
     
  5. #5 Otto´s Enkel, 23.11.2006
    Otto´s Enkel

    Otto´s Enkel

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    141
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister und SV
    Ort:
    S-H
    Wenn der Riss breiter als 0,2 bis 0,3 mm ist, dann ist dies ein Mangel.
    Wenn er sogar breiter als 1 mm ist, dann würde ich aber unbedingt mal einen Statiker holen.
    Ansonsten spachtelst Du ihn selber zu, oder derjenige der die Wand geputzt oder gemauert hat.
    Kann aber trotzdem sein, dass sich wieder ein Riss abzeichnet. Das Spiel geht solange weiter bis kein Riss mehr kommt.
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 23.11.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Anmelden....

    dann klappts auch mit dem antworten!
    MfG
     
  7. #7 gunther1948, 26.11.2006
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    horizontaler riss in einer nichttragenden wand.
    mach mal ein bild wo man die ganze wandbreite mit den flankierenden bauteilen sieht, stell mal den positionsplan der decke auf der die wand steht aus deiner statik ein und zeichne die lage der wand dort ein, ein paar masze wären hilfreich.
    ich vermute deckenschlankheit zu gross d.h decke zu dünn.
    durchbiegungsproblem????

    gruss g.bl.
     
Thema: durchgehender Riß in Porenbeton Innenwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. porenbeton risse sanieren

    ,
  2. porenbeton risse verpressen

    ,
  3. risse in ytong mauerwerk reparieren

    ,
  4. risse in porenbeton sanieren,
  5. porenbeton reparieren,
  6. ytong risse reparieren,
  7. ytong riss,
  8. gasbetonsteine risse,
  9. risssanierung porenbeton,
  10. horizontalriss wand,
  11. riss in ytong wand,
  12. risse in porenbetonwand ,
  13. rissanierung porenbeton,
  14. ytong wand gerissen,
  15. risse ytong wand,
  16. hausbau ytong risse,
  17. riss durch Fugen porenbeton mauer ,
  18. gasbeton sanieren,
  19. ytong wand verpressen,
  20. porenbeton risse,
  21. horizontalrisse in porenbeton innenwand,
  22. verpressen von rissen porenbeton,
  23. risse in ytongwand verkleben,
  24. ytongwannd riss,
  25. risse in gasbeton reparieren
Die Seite wird geladen...

durchgehender Riß in Porenbeton Innenwand - Ähnliche Themen

  1. Durchgehende Risse Innenwände

    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  2. durchgehende Risse an Innenwänden. [Fotos vorhanden]

    durchgehende Risse an Innenwänden. [Fotos vorhanden]: Hallo Zusammen, es geht darum, ob die folgenden Risse "normal" sind oder ich Gewährleistungansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen...
  3. durchgehende risse kalkgips putz in den Ecken

    durchgehende risse kalkgips putz in den Ecken: Guten Morgen wir haben in unserem Neubau in den Ecken in jedem Zimmer große Risse in den Ecken. ist das bei gefilztem kalkgipsputz normal...
  4. durchgehender Riss an einer nicht tragenden Wand

    durchgehender Riss an einer nicht tragenden Wand: Hallo, ich habe eine Nachfrage bzgl. der Einschätzung zu einer Rissbildung und den daraus abzuleitenden Gewährleistungspflichten eines...
  5. Durchgehende Risse in tragenden Innenwänden

    Durchgehende Risse in tragenden Innenwänden: Hallo zusammen, mein EFH war bereits 2006 Thema in diesem Forum - den Thread finde ich leider nicht mehr. Damals ging es um eine nicht...