Fußpunktabdichtung

Diskutiere Fußpunktabdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit dem Thema aber es geht um die Fußpunktabdichtung unserer Bodenplatte. Wie in...

  1. Probot

    Probot

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Hallo zusammen,

    ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit dem Thema aber es geht um die Fußpunktabdichtung unserer Bodenplatte.
    Wie in anderen Beiträgen bereits erörtert haben wir ein umlaufendes Streifenfundament auf dem ein Bitumenstreifen liegt, dann darauf DX-Elemente als Bodenplatte und darunter 15cm Luft zum Erdreich hin.
    Der Fußpunkt der Bodenplatte wird wie auf den Bildern zusehen von oben mit Bitumenbahn abgeklebt, da kommt dann noch Dämmung an die Wand und auf den Vorsprung werden die Klinker gemauert.
    OK so?:)

    [​IMG]

    <a href="http://entertainment.webshots.com/photo/2109285990081052839IBeWeA"><img src="http://thumb19.webshots.net/t/57/557/2/85/99/2109285990081052839IBeWeA_th.jpg" alt="Image hosted by Webshots.com"></a><br>by <a href=http://community.webshots.com/user/Probot10> Probot10</a>
     
  2. #2 gunther1948, 26.11.2006
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ich raff es nicht mit den klinkern und der dämmung und dem fusspunkt bei kellermauerwerk. gibt es da vieleicht eine abdichtungsebene nach din 18 195 oder soll das wasser sich hinter den klinkern sammeln. vielleicht wandschnitt ins forum einstellen. der fusspunkt kann doch nicht alles bei einer erdanschüttung sein.

    gruss g.bl.
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    So ...

    gibt das wieder nix...

    Abdichtung hinter dem Verblender 30cm über GOK, offene Entwässerungsfugen können unterhalb des Geländeverlaufes liegen wenn die Entwässerung (z.B. in eine Kiesrigole o.Ä.) sichergestellt ist. Die Höhe ist so auf jeden Fall nicht richtig. Hier könnte noch eine 2. Abdichtung angebracht werden, das bezweifel ich aber...
     
  4. #4 Olaf (†), 26.11.2006
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Mal interessehalber:

    Probot, Du hast es geschafft, innerhalb von 2,5 Monaten 16 Threads aufzumachen. Das scheint mir rekordverdächtig - was nicht heißen soll, dass Du hier ein Limit hast. Aber wir sind immer noch bei der Bodenplatte!
    Haben die verschiedenen Hinweise schon mal irgendwelche "Folgen" für Dein Bauunternehmen gehabt oder betreibst Du bloß Masochismus und sammelst die Mängel?
    Ich mein ja bloß. Falls wir dann bei den Fenstern sind, würde ich mir dann das nachdenken über Deine Probleme sparen.
    Olaf
     
  5. Probot

    Probot

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Castrop-Rauxel

    Nun mal langsam,wenn Dich das zu sehr stört nötigen möchte ich Dich nicht! Das Problem ist das ich bis ich dieses Forum (leider zu spät) entdeckt habe von der gesammten Sache absolut keine Ahnung hatte und mich hier schritt für Schritt informiere. Das bei meiner Baustelle so vieles im Argen zu liegen scheint ist problematisch und Ärgerlich.
    Zitat:
    "Haben die verschiedenen Hinweise schon mal irgendwelche "Folgen" für Dein Bauunternehmen gehabt oder betreibst Du bloß Masochismus und sammelst die Mängel?"

    Also bitte, hier alle im Forum wissen wahrscheinlich wie ist ist/sein kann vom BT zu kaufen also erübrigt sich wahrscheinlich die Frage. Ich habe weis Gott besseres zu tun als mich selbst zu geißeln und Unternehme alles Mögliche die Sache ins Gute zu wenden. da treiben mir solche Aussagen die Zornesröte ins Gesicht:motz
     
  6. Probot

    Probot

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Hallo,

    @Gunther: es ist übrigends kein Kellermauerwerk sondern das auf der Bodenplatte (wir haben keinen Keller)

    @Robby: Voila, die zweite Abdichtung:

    [​IMG]
     
  7. #7 gunther1948, 26.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 26.11.2006
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    nur was willste jetzt noch an der bodenplatte ändern?
    beschränk dich lieber auf die gewerke die aktuell sind.
    dann bring doch bitte nur bilder von deinem bau und nicht aus der nachbarschaft verwirrt total.
    auf irgendeinem bild hab ich betonwände gesehen die in einem loch stehen iss doch wohl keller.
    die sache wird mir zu blöd!!!

    gruss g.bl.
     
  8. Probot

    Probot

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Hallo,

    yipp, die Platte liegt, aber die Abdichtung an der Wand hoch könnte doch noch nachgebessert werden deswege die Frage:)
     
  9. Probot

    Probot

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    @Gunther:

    also Prima die Sache wird dir zu blöd, dann vielleicht einfach mal NUR die Bilder anschauen die reingestellt sind ZUM THEMA und nicht das Album durchsuchen und dann falsche Rückschlüsse ziehen!!!!:biggthumpup:
     
  10. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Mhhh

    also... ist das gesamte Tragende Betonfertigteil??? mich stört ein bisschen das die 1. Abdichtung nicht so sonderlich hoch geht, ist im unteren Bereich Perimeterdämmung??? und ist der Zwischenraum zwischen Perimeterdämmung und Verblender vollständig ausgemörtelt???
    Gibt es direkt oberhalb der 2. Abdichtung offene Stoßfugen ???

    Alles kann man auf dem Bild nicht sehen!!! Wieso ist die Dämmung eigentlich nur 1* 50 oder 60mm ???
     
  11. #11 Ingo Nielson, 26.11.2006
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    album

    also wenn man sich das album mal in gänze anschaut, würden mir so einige punkte zu denken geben - da wäre mir der "fußpunkt" erst mal egal . . .

    oder ist das ne sammlung für potentielle bauschäden?
    was soll z.b. der bauschaum in den fugen der keller-fertigteile? :fleen :mauer :fleen
     
  12. #12 Carden. Mark, 26.11.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich würde ja gerne helhen, aber....

    es kann doch sowieso keiner helfen.
    Alle Vor- und Ratschläge laufen irgendwie ins leere.
    Es werden keine Schlüsse gezogen, welche das weitermurksen behindern würden.

    Dann helfe ich lieber den anderen, oder kümmere mich um meine eigenen Dinge.

    Manchen ist numal nicht zu helfen.

    Auch wenn Du dieses nicht gerne liest.
     
  13. #13 Baufuchs, 26.11.2006
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    wieso

    wird da erst geklinkert und dann die Innenschale gemauert?
     
  14. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    @Baufuchs

    auf welchem Bild??

    und wenn würde es mich nicht wundern... in den Niederlanden häufig!
     
  15. #15 Ingo Nielson, 26.11.2006
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    leute, das alles ist ein groß angelegter fake :respekt :respekt :respekt
     
  16. #16 Carden. Mark, 26.11.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Entweder dass - oder nur ein Teilweise Abriß der Wirklichkeit - wenn es einen denn voll erwischt.
     
  17. #17 Baufuchs, 26.11.2006
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    @robby

    Auf diesem Bild:
     
  18. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Lol

    jetzt wo es gedreht ist sehe ich (leider) viel klarer!

    Aber stimmt schon wer sowas hier postet, hofft das alle sagen SUPER und das Gegenteil ist der Fall und dann nix unternimmt...

    Dem ist vlt wirklich nicht zu helfen...
     
  19. #19 Carden. Mark, 26.11.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Jetzt glaub ich auch an Ingos Fake.

    Das kann nicht die Wirklichkeit sein.
     
  20. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    wie meint ihr denn fake? dass da irgendwelche maurergesellen einen scheiß aufmauern, fotografieren und hier einstellen?
     
Thema: Fußpunktabdichtung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fusspunktabdichtung verblender

    ,
  2. fußpunktabdichtung klinkerfassade

    ,
  3. fusspunkt abdichtung anmerkung

    ,
  4. fußpunktabdichtug,
  5. fußpunktabdichtung,
  6. Sond Fusspunktabdichtung
Die Seite wird geladen...

Fußpunktabdichtung - Ähnliche Themen

  1. Hohlkehle und Z-Abdichtung

    Hohlkehle und Z-Abdichtung: Hallo Zusammen, wir sind gerade in der Planung der Klinkerfassade (einholen der Angebote für die Erstellung der Klinkerfassade) und hätten ein...