Problem mit Ortgängen

Diskutiere Problem mit Ortgängen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich habe einen optischen Mangel an meinen Ortgängen. Unser Neubau wurde diesen Herbst errichtet und ich habe fast alle...

  1. #1 magixxx, 22.11.2006
    magixxx

    magixxx

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Hallo Bauexperten,

    ich habe einen optischen Mangel an meinen Ortgängen.
    Unser Neubau wurde diesen Herbst errichtet und ich habe fast alle Gewerke selbst vergeben - so auch die Dachdeckerarbeiten.

    Ich entschied mich für die Tondachziegel "Rubin 11V (Prod. Standort Hainstadt)" von BRAAS. Dies ist eigentlich eine Verschiebeziegel und für die Gebäudesanierung bestimmt. Wir entschieden uns eigentlich nur wegen der Farbe für diese Ziegel.

    Nun zum Problem:
    In der Verlegeanleitung steht, dass der Lattabstand zwischen 33,5 und 37cm liegen darf.
    Der Dachdecker dachte sich, wir latten möglichst weit, damit wir uns eine Reihe Ziegeln sparen - da auch nach qm Fläche berechnet.
    Gelattet ist auf 36 - 37 cm.
    In der Dachflache ist alles in Ordnung, allerdings liegen die Ortgänge nicht richtig aufeinander auf und man kann von unten durch den Ortgang durchschauen. Das stört uns etwas.

    So - Dachdecker sagt - alles im Toleranzbereich
    Hersteller sagt - Dach technisch i.O. nur optischer Mangel

    Was kann man tun?
    - Dach neu eindecken - bezahlt mir keiner!
    - farbiges Silikon zwischen die Ortgänge schmieren (Bedenken wegen Alters- Witterungs- und UV Beständigkeit)
    - Spezialdichtmasse nehmen und mit Ziegellack überstreichen (z.B.: http://www.via-dachteile.de/index.php?id=50)
    - Preisabschlag wegen optischen Mangels

    Könnt Ihr uns Tipps geben, was eventuell funktionieren könnte (Kleben oder ähnliches...)

    Sonstige Tipps / Anregungen?

    Vielen Dank schon mal...
     
  2. #2 planfix, 23.11.2006
    planfix

    planfix Gast

    mach mal ein bildchen.
    ...das mit den optischen mängeln ist immer so eine sache.
    ein auto mit einer beule ist deshalb im normalfall auch technisch i.o.,
    bei einem neuwagen sehr ärgerlich, bei einem alten anfängerauto sicherlich kein problem.
     
  3. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Hat die Fa. Braas tatsächlich einen ihrer Ziegel, der nach ihren Richtlinien verlegt wurde,
    als mit "optischen Mängeln" behaftet bezeichnet?
    Dann ist doch wohl klar, bei wem die Schuld gefunden ist.
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nö..

    wenn innerhalb des vom Hersteller freigegebenen Lattabstands gearbeitet wurde, kann der DD nix dafür.
    Ich glaube nicht, das Braas (oder ein anderer Hersteller) ohne Ortsbesichtigung das als optischen Mangel bezeichnet hat.
    Das dürfte eher im Konjunktiv (könnte) oder anders eingeschränkt gesagt worden sein.
    MfG
     
  5. #5 magixxx, 24.11.2006
    magixxx

    magixxx

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Es war ein Sachverständiger von Braas vor Ort und hat sich die Sache angeschaut. Der DD hat ca. 2 Wochen später ein Schreiben von Braas bekommen in welchem stand, dass die Ziegelmaße im Toleranzbereich laut DIN liegen - wie auch immer die sind.

    Heute morgen war der DD da und hat ein Dichtmittel von hotrega (Bondo-Flex) zwischen die Ziegeln gespritzt - hoffe das hält recht lange.

    Bilder konnte ich nun leider nicht mehr machen - da es Abends schon dunkel war, als ich von der Arbeit kam.
     
  6. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Was ist nun aus den werksmäßig im Ortgangziegel vorinstalierten optischen Mängeln geworden?
    Wie genau hat sich Braas dazu geäußert?

    Toll.
     
  7. #7 Klaus Gross, 25.11.2006
    Klaus Gross

    Klaus Gross

    Dabei seit:
    02.09.2006
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Ort:
    Völklingen
    Wie, was reingespritzt, was iss´n das für eine Arbeit. Seit wann wird zwischen die Dachziegel irgend ein Zeugs gespritzt. Und was soll der SV von Braas schon anderes sagen, schließlich ist er Angestellter von Braas und wird seinem Arbeitgeber schon den Rücken frei halten....nicht zu fassen.
    Stellen Sie doch mal ein Foto ein.
     
  8. #8 Reitmeier, 25.11.2006
    Reitmeier

    Reitmeier

    Dabei seit:
    14.12.2003
    Beiträge:
    519
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Düsseldorf
    biieete, bieete, bitte ein EIN Bild....
     
  9. #9 magixxx, 26.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 26.11.2006
    magixxx

    magixxx

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Hier die Bilder - eins mit Markierung

    ... aber leider nachdem der DD das Dichtmittel verwendet hat.
     
  10. #10 Ryker, 26.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 26.11.2006
    Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Das war vorher kein Mangel, auch kein optischer.

    Jedenfalls bist nun glücklich und einer vollen Bezahlung des DD steht nichts mehr im Wege.
     
  11. #11 magixxx, 26.11.2006
    magixxx

    magixxx

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    und warum - bitte um Begründung

    Leider habe ich kein Bild zum Vorher-Nachher Vergleich
     
  12. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Weil Du bei dem Ziegel dort, wo nun wunschgemäß abgedichtet wurde, immer durchschauen kannst.
    Völlig egal ob ich das Lattmaß aus dem hohen oder niedrigen Bereich der Lattweite nehme,
    die als tragisch empfundene Lücke ist mit dem richtigen Betrachtungswinkel immer zwischen
    dem Krempen der Ortgangziegel.
     
  13. Achias

    Achias

    Dabei seit:
    24.11.2006
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Restaurator
    Ort:
    Markneukirchen
    Hallo Leidensgenosse

    Schauen Sie mal einen Artikel vor Ihren "Dachlattenquerschnitte". Bei mir (Turmlin von Braas) ist ein Verlegeabstand von 35,5-38 möglich und meine Aufteilung beträgt 36cm also genau umgedreht, hier dreht der Stein nachdrausen ab. Bei einem exakt quadratischen Stein hab ich lauter keilige Spalten zwischen den Ortsteinen und den ersten Dachsteinen. Auch bei mir siehts hässlich aus. Meines Dachdeckers Braas-Vertreter äuserte sich erst gar nicht.
    Durch diesen Mangel bin ich erst auf viel schlimmere Fehler gestoßen. Siehe Dachlatten.
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    gemeint ist dieser fred http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13936
    ob wirklich "viel schlimmere" fehler vorliegen, ist zweifelhaft.
     
  15. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    gemeint ist dieser fred http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13936
    ob wirklich "viel schlimmere" fehler vorliegen, ist zweifelhaft.

    zum "ortgangdurchblick": das ist so - bei manchen dachsteinen.
     
  16. #16 Klaus Gross, 27.11.2006
    Klaus Gross

    Klaus Gross

    Dabei seit:
    02.09.2006
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Ort:
    Völklingen
    Hallo ?? Dachziegel müssen regensicher nicht durchschausicher sein. Wenn das bei diesem Dachziegel so ist, dann ist das so, aber ein Mangel ist nicht erkennbar. Der Lückenfüller macht Sie vielleicht jetzt glücklich, fachgerecht ist das aber auch nicht.
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wenn die Ziegelunzufriedenen

    so davon überzeugt sind das bei ihnen alles/vieles falsch ist, wieso haben die dann nicht die Traute, die Subjektiv Gefühlte " Optische Beeinträchtigung" die "befürchteteten Fehlerhaften Arbeiten" (obs ein Mangel ist entscheidet der Richter) durch einen SV feststellen zu lassen...
     
  18. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Auch davon hätte ich gern einige Bilder gesehen.
    Und nochmal zum mitlesen:
    Hier lag kein Mangel vor, das Aussehen der Ortgangziegel ist werksmäßig so hergestellt.
     
  19. #19 Reitmeier, 27.11.2006
    Reitmeier

    Reitmeier

    Dabei seit:
    14.12.2003
    Beiträge:
    519
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Düsseldorf
    Ortgänge, was sind denn eigentlich Ortgänge???
     
  20. Achias

    Achias

    Dabei seit:
    24.11.2006
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Restaurator
    Ort:
    Markneukirchen
    Bilder von schönen Braassteinen schlecht verlegt

    Hier kommt mal etwas für`s Auge.
     
Thema: Problem mit Ortgängen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. braas rubin 11v erfahrung

    ,
  2. braas rubin 11v test

    ,
  3. braas rubin erfahrungen

    ,
  4. ortgang rubin 11v,
  5. heisterholzer rubin 11v nachtblau,
  6. braas rubin 11v erfahrung ortgang,
  7. wofür steht 11v bei braas,
  8. rubin 11 v
Die Seite wird geladen...

Problem mit Ortgängen - Ähnliche Themen

  1. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?

    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  2. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau

    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  3. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?

    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  4. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)

    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
  5. Problem Walmdach innenecke

    Problem Walmdach innenecke: Moin, ich komme nicht weiter. Diese verdammte Ecke macht mich Wahnsinnig. Wie zu Hölle bekomme ich da nen Übergang hin mit Rigips. Muss die...