24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ?

Diskutiere 24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fachleute, wir sind gerade im Begriff ein Haus zu kaufen. Alles passt, bis auf die Tatsache, dass die Außenwände nur 24cm dick...

  1. #1 C.Urban, 08.12.2006
    C.Urban

    C.Urban

    Dabei seit:
    08.12.2006
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techn.Zeichner
    Ort:
    Mainz
    Hallo liebe Fachleute,

    wir sind gerade im Begriff ein Haus zu kaufen. Alles passt, bis auf die Tatsache, dass die Außenwände nur 24cm dick sind. Das Grundstück ist sehr schmal, deshalb haben die Noch-Eigentümer um jeden Zentimeter Innenraum gekämpft und 1996 nur 24er Wände verwendet. Der Eigentümer versichert, der Stein habe super Wärmedämmwerte, er sei dafür extra was weiß ich wohin gefahren, um genau diesen Stein zu kaufen.

    Die vorgelegten Heizkostenrechnungen der letzten Jahre sind auch wirklich niedrig, zumal mit Gas nicht nur geheizt sondern auch gekocht wird.
    Trotzdem haben wir den Makler im Nachhinein noch einmal gebeten, uns die genaue Bezeichnung des Steines zu nennen, um uns besser informieren zu können. Er antwortete uns wie folgt:
    24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018
    - und wir sind nun vollends irritiert.

    Dachten immer KLB sei die Abkürzung für Klimaleichtblock aber von KLB ist der Stein definitiv nicht. Dachten auch, dass bei 018 womöglich ein Komma fehlt und was sagt diese Wärmeleitzahl denn überhaupt aus ?

    Kann uns jemand etwas mehr zu diesem Stein sagen ? Wie kann es sein, dass 1996 noch mit nur 24er Außenwänden gebaut wurde. Sollten wir uns den Wärmeschutznachweis einmal zeigen lassen ? Und wäre es trotz der geringen Heizkosten (aber Wärmeempfinden ist ja recht subjektiv und wir haben es gern warm) angeraten, ein Wärmedämmverbundsystem anzubringen, was hier allerdings nicht unproblematisch ist, da das Haus wegen der geringen Grundstücksbreite auf Grenze gebaut werden durfte, man somit nicht mal eben 15 cm des nachbarlichen Grundes überbauen kann.

    Wir sind bauliche Laien, kann uns bitte jemand sagen, ob die 24er Wände ein Grund wären, dieses Haus nicht zu kaufen. Wir wären sehr dankbar für jede Information hierzu und einen Ratschlag.

    Schon mal ein herzliches Dankeschön vorab fürs Lesen und die Mühe !

    Liebe Grüße
    C. Urban
     
  2. #2 Hundertwasser, 08.12.2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Die Wärmeleitzahl (Lambda) ist der Wert für die Wärmeleitfähigkeit eines (Bau)Stoffes in W/(m*K). Der Wert gibt an, wieviel Wärmemenge in Joule pro Sekunde durch eine 1 m² große und 1m dicke Schicht eines Stoffes durchgeleitet wird wenn der Unterschied der beiden Oberflächen 1 Kelvin beträgt.

    Je geringer die Zahl desto besser also die Isolationswirkung (Standard- Polystyrol 0,04). Der Stein hat vermutlich 0,18, gibt bei 24 cm (ohne Putz) einen U-Wert von 0,67, nicht eben prickelnd. Meine Datebank gibt übrigens für Kimaleichtblock ein Lambda von 0,25 an, gerechnet habe ich trotzdem mal mit den von dir genannten Wert von 0,18.

    Mit 10 cm Polystyrol-Hartschaumdämmung kommst du auf einen U-Wert von 0,25, das wäre schon ganz ordentlich. Falls die Haus auf die Grenze gebaut wurde müsstest du allerdings den Grund vom Nachbarn erwerben.
     
Thema:

24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ?

Die Seite wird geladen...

24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ? - Ähnliche Themen

  1. Reihenhaus mit 24er Aussenstein

    Reihenhaus mit 24er Aussenstein: Hallo zusammen, wir haben ein Reiheneckhaus mit 126 qm Wohnfläche auf drei Etagen + Keller in Aussicht. Ist eher so ein Standardgrundriss 5,60 m...
  2. Attika auf 24er Hochlochziegel

    Attika auf 24er Hochlochziegel: Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  3. Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen

    Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen: Hallo Ich habe mir eine etwas größere Doppelgarage gebaut und möchte nun die Innenwände verputzen. Ich habe mir sagen lassen, daß ich kein...
  4. 24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich?

    24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich?: Hallo. Ein Anbau ca. 2,5x3m wird rückgebaut bis auf den Sockel und neu Aufgebaut. Der Sockel ist 17,5 stark. Wir hätten gern min. 24er Porenbeton...
  5. Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?

    Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?: Hallo, wollte mal die Experten fragen, ob ich bei einer 24er Ortbetonwand auf beiden Steiten eine 3er Steckdose ( sitzen gegenüber ) installieren...