Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen?

Diskutiere Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Der zugelassene Luftspalt bei Türelementen an der Türblatt-Unterkante beträgt 4 mm. Aber wieviel ist seitlich zugelassen? :confused: :confused:...

  1. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Der zugelassene Luftspalt bei Türelementen an der Türblatt-Unterkante beträgt 4 mm.
    Aber wieviel ist seitlich zugelassen? :confused: :confused: :confused:

    Danke schon mal im voraus an alle, die helfen....
     
  2. #2 Schwabe, 12.12.2006
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    aus DIN 18101
    Luftspalten links und rechts vom Türblatt:
    Die Summe der beiden Luftspalten links und rechts vom Türblatt darf zusammen max. 9 mm betragen. Minimal darf der Luftspalt 2,5 mm betragen, maximal höchsten 6,5 mm.
     
  3. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Vielen Dank ! :28:
     
  4. #4 Gast23627, 12.12.2006
    Gast23627

    Gast23627 Gast

    Luftspalt unten

    Hallo Franky,
    das stimmt nicht ganz. Im Prinzip aber liegen Sie richtig
    Nur der Vollständigkeit halber:
    Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm.
    Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 “Toleranzen im Hochbau” für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmasse in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
    Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes
    Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm
    -Türblattfalzmaß 1972 mm + zulässige Abweichung 2 mm = 1974 mm
    Differenz = 9 mm
    -- oberer Mindestluftspalt ./. 2 mm
    Rechnerisch möglicher unterer Luftspalt = 7 mm
    Hinweis:
    Der untere Luftspalt von 7mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
    Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen.
    Freundliche Grüße
     
  5. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Danke an den Südsauerländer für diese detailierte Info ! :respekt
     
Thema: Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. WIEVIEL LUFT DARF EIN FENSTER RECHTS UND LINKS HABEN

    ,
  2. rauchschutztür wieviel cm luft unten

Die Seite wird geladen...

Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen? - Ähnliche Themen

  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?

    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Bestellmaße Blockrahmen - Wieviel Luft muss sein?

    Bestellmaße Blockrahmen - Wieviel Luft muss sein?: Hallo zusammen, ich habe bei einem Holzfachmarkt für den Durchgang Windfang - Diele einen Blockrahmen bestellt. Der Fachverkäufer war vor Ort und...
  3. PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?

    PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?: Hallo zusammen, so langsam nähere ich mich mit der Installation der Lüftungsanlage dem Ende... der nächste Schritt wäre nun der Einbau der...
  4. Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?

    Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?: Hallo zusammen! Wieviel Luftaustausch braucht ein Elternschlafzimmer (dh. ein Zimmer in dem zwei Erwachsene schlafen)? Ich habe...
  5. Wieviel Luft auf der Ansaugseite

    Wieviel Luft auf der Ansaugseite: Hi, wie haben folgendes Problem. Wir sind am gestalten unserer Außenanlage. Jetzt möchten wir um die Ansaugseite der Wärmepumpe Pflanzringe...