    Kellerabdichtung (Wichtig!!!)

    Hallo Boardgemeinde,

    habe mal eine Frage. Laut meinem Baugrundgutachten ist mit dem Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser" zu rechnen. Die Ausführung des Kellers ist ein Betonkeller, allerdings keine WW. Die zweischaligen Fertigteile sind jedoch aus WU-Beton. Würde die Fa. die Abdichtung übernehmen (mit Gewährleistung), werden die Elementfugen und der Anschluss Bodenplatte verschlossen und mit KMB überspachtelt. Das Leistungsverzeichniss besagt, dass der WU-Beton die Flächenabdichtung bildet. Das heisst, dass wirklich nur die Fugen und die Hohlkehle überspachtelt werden. Wenn ich dies jetzt selber mache und zusätzlich Perimeterdämmung und Noppenbahnen anbringe, ist das dann ausreichend? Ich hoffe auf schnelle Antworten, da es in kürze losgeht.

    Danke schonmal!

    Gruß

    lololo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kellerabdichtung (Wichtig!!!)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "hmmm"

    wo haben Sie die Ausführungserklärung her ??? ... auss´n Vertrag
    entnommen ???
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektroniker
    Beiträge
    18
    Ja, das ist aus dem Leistungsverzeichniss. Die zweischaligen Fertigteile werden übringens mit Ortbeton ausgegossen.

    Gruß

    lololo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Auf keinen Fall!!

    Selber machen! Die häufigsten Schadenstellen bei dieser Ausführung sind Fußpunkt und Fertigteilfugen!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Entweder Sie haben eine WW welche Systembedingt an den Fugen noch eine Abdichtung bedarf (Mischbauweise) oder Sie haben keine WW.
    Was denn nun.
    Diese Frage sollten Sie den AN stellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektroniker
    Beiträge
    18
    Es ist keine WW, dass habe ich schon gefragt. Es ist nicht immer gleich ne WW, wenn mal was aus WU-Beton ist. Deshalb nochmal meine Frage, ob die Abdichtung auf diese Art und Weise reicht. Dass die Fugen nochmal zusätzlich abgedichtet werden müssen ist klar. Was mich am meisten interessiert ist, ob ich die restliche Fläche, die ja aus WU-Beton ist, nicht zusätzlich abdichten muss.

    gruß

    lololo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "hmmm"

    als ich die Aufstellung daß 1te. Mal las dachte ich : "des hat
    er doch abgeschrieben auss´n Vertrag"
    .
    So wie ich das jetzt sehe gibt´s hier nen Vertragskeller der mit
    Ansage an den Normen vorbei geführt wurde ... ob der rechtlich
    stand hält vermag ich nicht zu beurteilen.
    .
    Was wird da eigentlich gebaut ??? ... und vor allem mit wem ???
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    @lololo
    glauben Sie mir - ich kann lesen.
    Daher weiß ich was Sie geschrieben haben.
    Ich wage nur zu bezweifeln, dass Sie die WU-Richtlinie und die einschlägigen Materialien zu diesem Thema kennen.

    Wenn ja, dann bräuchten Sie hier nicht zu fragen.

    Also noch einmal zum Start.
    Wurde der Keller nach der WU-Rilie 11/2003 geplant und gebaut?
    Wurden die Elementenwände analog hierzu geplant und gebaut
    Usw.

    Kristallkugel ist eine schöne Sache, nur ich und der Rest hier haben keine.
    Die Frage ist somit ohne Einsicht in die Planung nicht beantwortbar.

    In den meisten mir untergekommenen Fällen, waren solche Keller schlicht eine Schlechterleistung und nicht nach den anerkannten Regeln der Technik geplant und gebaut.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    09.2005
    Ort
    Leipzig
    Beruf
    Bausachverständiger
    Beiträge
    381
    Hallo lololo,

    kurz zu WW ja/nein ?

    eine WW hat 3 Bedingungen:
    Rißbreitenbeschränkung je nach Beanspruchung und Nutzungsklasse (macht der Planer)
    Fugenabdichtung (macht der Planer)
    und der klassische „Beton mit geringem Eindringwiderstand“, früher WU-Beton.

    Wie Sie schreiben, haben Sie nur das letztere. Somit haben Sie definitiv keine WW.
    Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser“ ist eindeutig Lastfall 6.Und somit ist eine Abdichtung gemäß DIN 18195-6, Ausgabe:2008-08 notwendig.

    Also: Finger weg! Keine Eigenleistung! Die fachgerechte Ausführung von eine Firma erledigen lassen (Gewährleistung).
    Die Abdichtung aller (!) Fugen und die Hohlkehle ist bei Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser“ mit KMB möglich, aber mit Gewebeeinlage und ca. 10 cm über die Bodenplatte herunterzuführen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Rheinland-Pfalz
    Beruf
    -
    Beiträge
    1,663
    Zitat Zitat von Schwabe Beitrag anzeigen
    „Beton mit geringem Eindringwiderstand“, früher WU-Beton.
    Echt? geringem Widerstand?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Das ist mal wieder...

    ein Fall für den Anwalt.
    Fragen:
    1) Kannte der Auftragnehmer das Bodengutachten VOR Erstellung der Leistungsbeschreibung - kannte er es überhaupt?
    2) Was ist nach Leistungsbeschreibung GENAU geschuldet
    3) Was ist TATSÄCHLICH ausgeführt worden. Ist Rissweitenbegrenzung gerechnet und eingebaut oder nicht, ist anderweitig Rissen vorgebeugt oder sind diese planmässig vorgesehen?
    4) Ist das verwendete/vorgesehene Abdichtsystem für eine "Zebrawanne" zugelassen?
    5) Welche Kellernutzung ist vorgesehen? Wird eine Dampfsperre benötigt und wenn, ist diese Vertragsbestandteil?
    6) Hatte der AN eine wasserdichte Konstruktion überhaupt zu liefern oder kömmt z.B. eine Drainung????
    Fragen über Fragen.
    Mfg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektroniker
    Beiträge
    18
    Fakt ist, es ist keine WW. Wie schon erwäht sind jedoch die zweischaligen Fertigteile aus WU-Beton. Meine einzige Frage ist hier auch, ob es reicht die Fugen und die Hohlkehle mit KMB zu überspachteln. Weil laut Leistungsbeschreibung die Wände aus WU-Beton eine Flächenabdichtung sind. Übrigens ist der Keller noch nicht gebaut. Bitte mal gezielt auf meine Frage antworten. Bin natürlich auch dankbar für die anderen Info`s.

    gruß

    lololo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    Hallo lololo,

    die Experte haben ja schon viel geschrieben un noch mehr nachgefragt, was auch alles berechtigt ist!
    Wenn ich Dich rehct verstehe, wolltest DU aber vor allem auch wissen, ob die einzelenen Beton-Elemente selbst dicht sind, oder auch mit KMB oder ähnliches bestrichen werden müssten, stimmts?

    Also wenn sie "ordentlich" ausgeführt sind (jetzt krieg ich gleich Schimpfe von den Profis), dann ist die Betonwand absolut Wasserdicht (nicht Dampdicht). Da muss keine "Beschichtung" mehr drauf. Das ist nur bei allen Fugen nötig.
    Problem kann aber natürlich sein, wenn die Wände nciht vernünftig geplant/konstruiert/gebaut sind, dass irgendwo mal ein Riss entsteht. Und der ist dann natürlich nciht mehr dicht. Aber wie gesagt, eine zweischale Wand mit Ortbeton gefüllt wird evtl. an den Fugen zum nächsten Element Risse bekommen, aber nicht in der Fläche des Elementes selbst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Hilfe...


    Zitat Zitat von lololo Beitrag anzeigen
    Bitte mal gezielt auf meine Frage antworten.
    Das geht nicht
    ...die Wände aus WU-Beton eine Flächenabdichtung sind
    WU-Beton alleine ist Geldvernichtung. Sind mehr Maßnahmen getroffen, kann es funzen, sind sie nicht getroffen, funzt es nicht, es kann höchstens glücklich gutgehen.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektroniker
    Beiträge
    18
    Danke @Uwe!

    Genau das wollte ich eigentlich hören. Kann das vielleicht noch jemand so bestätigen? Nicht das ich an deriner aussage zweifel, aber möchte gern auf nummer sicher gehn.

    gruß

    lololo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Kellerabdichtung und Dränage
    Von ctscheuschner im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 14:21
  2. Kellerabdichtung nach DIN 18195-6 oder 18195-4 ?
    Von Ulli im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 22:33
  3. Bitumenvoranstrich als Haftgrund bei Kellerabdichtung nötig?
    Von OM im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 12:07