Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ?

Diskutiere Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es eine DIN oder ähnliches, die besagt, wie Tief ein Kanalanschluss mindestens sein muß ? In unserem Grundstück beträgt die...

  1. Gast

    Gast Gast

    Hallo,

    gibt es eine DIN oder ähnliches, die besagt, wie Tief ein Kanalanschluss mindestens sein muß ?

    In unserem Grundstück beträgt die Rohrdeckung lediglich 95 cm, ist das überhaupt frostsicher ?
     
  2. Lebski

    Lebski Gast

    Im Allgemeinen ist 80 cm Frostsicher. Das ist jedoch regnial Unterschiedlich. Auf der Zugspitze langt das nicht.

    Hilfreich wäre zu wissen, warum Sie das fragen :confused:
     
  3. #3 bauworsch, 01.07.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Nach den Richtlinien

    für Entwässerungsanlagen ( DIN 1986 ) sind Entwässerungsleitungen in frostfreier Tiefe einzubauen. Und weiter, dass die frostfreie Tiefe mindestens 80 cm betragen SOLL ( alos nicht muss ) Wie bereits richtig angemerkt, kann das in einigen Teilen unseres Landes zu wenig sein.
    Die örtlichen Anforderungen an die Frostfreiheit können Sie z.B. bei Ihrem Bauamt erfragen oder bei den Versorgungsträgern.
    Die 95 cm wären ertmal rein theoretisch ausreichend, aber ob´s in Ihrer Region paßt, nachfragen.
     
  4. #4 bauhexe, 01.07.2003
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    DIN 1986, Teil 1, 2.9 Frosttiefe außerhalb von Gebäuden

    "... daß die zuständige Behörde diese Tiefe nach örtlichen Erfordernissen z.B. mit 800mm, 1000mm oder größeren Werten ..."

    Also mal im Amt nachfragen.

    Gruß Hexe
     
  5. #5 bauworsch, 01.07.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Und da hammers wieder

    dass die DIN´s oft hinter den praktischen Anforderungen hinterherhinken oder doof auszulegen sind. Die von hexe zitierte alte Norm 1896 Teil 1 dürckt dies wesentlich deutlicher aus, als die neue von 2002, jetzt 1986-100.
     
Thema: Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. tiefe kanalanschluss

    ,
  2. wie tief muss der Kanalanschluss sein

    ,
  3. wie tief müssen Kanäle sein

    ,
  4. kanalanschluss tiefe,
  5. standardtiefe des kanalanschlusses,
  6. tiefe kanalanschluss neubau
Die Seite wird geladen...

Wie Tief muss eine Kanalanschluss sein ? - Ähnliche Themen

  1. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?

    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  2. Tiefen Schlitz in Wand schließen

    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  3. Neubau zu tief gesetzt und Wasserptoblematik

    Neubau zu tief gesetzt und Wasserptoblematik: Hallo, letztes Jahr haben wir unser Haus abgenommen. Der Bau wurde komplett durch unseren Bauträger abgewickelt. Komplettes Baumanagemant vom...
  4. Kellerboden tiefer legen

    Kellerboden tiefer legen: Hallo zusammen, Mein Haus ist aus dem Jahre 1950-60, daher ist die Deckenhöhe sehr gering. Ich hab den Boden abgestemmt (ca 10-13cm Betonplatte)...
  5. Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?

    Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?: Hallo zusammen, bei unserem Sanierungsprojekt geht es langsam ans eingemachte, und wir müssen uns um die Außenhülle kümmern. Allgemeine Infos...