Kältebrücke bei Garagendecke

Diskutiere Kältebrücke bei Garagendecke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; @mls Ich habe verstanden. Ich ärger mich auch mehr über mich selbst.

  1. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    @mls
    Ich habe verstanden.

    Ich ärger mich auch mehr über mich selbst.
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    ?

    die Garage hat wirklich 15 m * 4.25m ??? ... jetzt wird´s spannend :D
     
  3. MB

    MB Gast

    Tränen meine Augen?

    Steht da wirklich:
    "Die 20cm Stahlbetondecke hat mein Architekt im Plan drinen.
    Die Garage hat 15m länge und ist 4,25m breite.

    Da das mit den Isokörben glaube ich nichts für mich ich habe mir gedacht ich gebe eine Filigrandecke drauf und betoniere das mit Bewährung aus oder eine Fertigdecke.

    Wie dick muß die Wand (HL-Ziegel) für solch eine Garage sein um Statisch OK zu sein???? Aus welchem Material kann ich die Wand am dünnsten sein?????"

    Also der Architekt hat 20 cm drin. Was macht der Architekt? Entwurf oder Ausführungsplanung?

    Wie dick muß die Wand sein? Aber schön ist auch:
    "Aus welchem Material kann ich die Wand am dünnsten sein?????" Ganz einfach: Aus Glas (dazwischen die ein oder andere Stütze).

    Meine Frau kommt zwar aus Wien, aber hat nix mit bauen zu tun (nur mit den Fehlern beim Bau, die sie eintippen muß :cool: )

    Reicht da ein Architekt für Entwurf, und dann darf jeder selber basteln?
     
  4. #44 Gast217, 05.07.2003
    Gast217

    Gast217 Gast

    Was ist denn los?

    Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, aber vielleicht verstehe ich ohne zu verstehen?! :)
    Die 15 x 4 standen schon ziemlich am Anfang. Über das Maß hatte ich mich schon gewundert...

    Viele Grüße
    Marion :)
     
  5. MB

    MB Gast

    Wieso denn das

    Wenn Frauen einparken, brauchen die Platz

    *tiefduckundschnellwegrenn*
     
  6. #46 Gast217, 05.07.2003
    Gast217

    Gast217 Gast

    aber ganz schnell

    Mit meinem supertollen Auto bräuchte ich natürlich Platz!
    Schon vergessen, MB?

    Marion :shades
     
  7. #47 Mario B., 05.07.2003
    Mario B.

    Mario B.

    Dabei seit:
    03.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Sorry fehler....

    habe im alten Plan nachgesehen.
    Die Garage/Werkstatt ist aussen 14,10m x 4,25m (bzw. 4m).

    So, anbei Bild von meiner Garage aus dem Einreichplan der von der Gemeinde bereits ein OK hat und der Text aus dem EInreichplan.
     
  8. #48 Mario B., 06.07.2003
    Mario B.

    Mario B.

    Dabei seit:
    03.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Einreichplan 2

    ....
     
  9. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    Marion hat aufgepasst

    "ohne" Statiker könnse des getrost vergessen (!) ... ich zieh mich zurück des Ding iss auch mir zu heiss (!)

    MfG
     
  10. MAB

    MAB Gast

    Marion hat wirklich aufgepaßt

    Und meinen Spruch so aufgefaßt, wie er gemeint war. Aber den Gag konnte ich nicht auslassen, sorry. Grr, sobald ich zu Hause bin, kann ich keine Smilies mehr machen. Ja, Marion, es ist die firewall.

    Ich möchte hier aber noch mal auf die Tatsache aufmerksam machen, daß ein Architekt vorhanden ist, aber dennoch selbst gebaut wird.

    Das ergibt keinen Sinn.

    Nicht mal für Rechtsanwälte und Gutachter. Denn selber verbocktes kann man keinem anhängen.
     
  11. #51 Mario B., 06.07.2003
    Mario B.

    Mario B.

    Dabei seit:
    03.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Werde nächste Woche mal mit meinem Architekt reden wegen der Wärmebrücke, dem schieben der Decke und die Statik der Decke.

    Dank der vielen Antworten habe ich viel an Infos.
     
  12. #52 bauhexe, 07.07.2003
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    Jetzt mal ganz kurz.
    Isokorb funzt nat. nur, wenn praktisch im Haus Widerlager möglich ist, da JDB recht, geht also nicht bei 30-iger Wand, ok.
    Um die Fläche der Kältebrücke auszuschalten od. zu verringern, bleibt dann nur die Möglichkeit über die gesamte Garage längs zu spannen, oder falls zu weit / unwirtschaftlich, mit deckengleichem Unterzug in 2 od. mehrere Felder unterteilen und nur den Unterzug in AW einbinden.

    :lock
    Danke für die Geburtstagswünsche, den mit dem fliegenden Besen find ich besonders nett. Sollte mich doch langsam um Fluglizenz bemühen.
    :lock
     
  13. #53 bauhexe, 07.07.2003
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    Bin noch mal in mich gegangen, Isokorb funzt doch.
    @ JDB: was für Kräfte wirken ?
    Die Platte kannste ja 3-seitig stabil lagern. Den Rest würde ich jetzt einem kompetenten Statiker überlassen.
     
  14. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    erstmal herzlichen Glückwunsch, bauhexe.

    was nutzen 3 seiten, wenn 2 davon 15m auseinander sind ?
    gar nix.
    also eindeutig 2-seitig gelagert, 1x davon am haus.
    ablastung entweder
    durch pfosten-riegelkonstruktion oder
    durch zusätzliche wand oder
    durch direkte auflagerung.

    die alternative zur direkten auflagerung war der isokorb.
    das problem ist das "momentengelenk" vor der wand.

    vielleicht klappt's mit "Q-Sonder" in einem Stb.-Ringbalken , vielleicht auch nicht.
    In sämtlicher Schöck-Lektüre wird dieses Thema "totgeschwiegen", oder ich bin zu blöd zum Suchen.
    Wenn es denn theoretisch funzen sollte brauche ich zwingend Auflast auf dem Ringbalken.

    Übrigens genauso wie der Klinker-Fußpunkt einer aufgehenden Klinkerwand bei einem Kragbalkon, getrennt mit K-Korb.

    Aber das Thema is ja sowieso durch. hoffe ich.
     
Thema: Kältebrücke bei Garagendecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kältebrücke bei garagendecke

    ,
  2. trennwand garage dämmen

    ,
  3. kälte brücke in der garage decke

    ,
  4. kältebrücke bei garagendecke aus holz,
  5. wärmebrücke garage,
  6. innenliegende garage dämmen,
  7. kältebrücke schimmel garage,
  8. dämmung decke garage,
  9. kältebrücken In der Garage,
  10. kältebrücke balkon lösung,
  11. kältebrücke hauswand,
  12. kältebrücke isolieren decke Dachterrasse,
  13. garagenwand innen vereist,
  14. heraklith garagendecke dämmen,
  15. garagendecke,
  16. garagendecke dämmen
Die Seite wird geladen...

Kältebrücke bei Garagendecke - Ähnliche Themen

  1. Fertighaus & Kältebrücken

    Fertighaus & Kältebrücken: Hallo zusammen, wir haben 2019 mit der Fa. Danwood ein Fertighaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Seither bin ich zwar mit dem Verbrauch der...
  2. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke

    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  3. Kältebrücke zum Dachboden

    Kältebrücke zum Dachboden: Hallo. Erst einmal eine kurze Beschreibung vom Haus: - Altbau mit Satteldach - Fassade von außen gedämmt (WDVS) - Obergeschoss sind...
  4. Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe

    Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe: Hallo
  5. Betonauflager in Außenwand als Kältebrücke

    Betonauflager in Außenwand als Kältebrücke: Hallo zusammen, im Zuge einer Kernsanierung eines Bauernhauses aus dem Jahre 1910 wird im EG eine tragende Wand durch einen auf Sicht geplanten...