Werbepartner

Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
  1. #1

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Empfingen
    Beruf
    Orgelbauer
    Beiträge
    5

    Frage Tauwasser (?) in gedämmter Decke zum Dachboden

    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem :
    In unserem alten Bauernhaus haben wir im September 2005 auf dem Dachboden den alten (wurmstichigen) Nut- und Federboden gegen OSB-Platten ausgetauscht . Im gleichen Zug haben wir die Decke mit Steinwolle isoliert (Rockwool 18 cm stark).
    Nun sollte es mit dem Ausbau des (z. Zt. unbeheizten ) Dachgeschosses weitergehen, doch per Zufall habe ich entdeckt , dass die Unterseite des OSB-Bodens nass und schimmlig ist.
    Dazu muss ich erklären, dass wir die Höhe der Sparren ausgeglichen haben und teilweise Luft zwischen Dämmung und nasser Unterseite des OSB-Bodens vorhanden ist. Die Dämmung liegt direkt auf der Gipsdecke (Latten + Gips) auf. Die Gipsdecke ist meiner Meinung nach auch luftdicht gegenüber den Räumen im darunterliegenden Geschoss.
    An der Stirnseite der Deckenbalken sind die Balkenfächer offen. Ich habe inzwischen ca. 1/4 des Dachbodens geöffnet. Es gibt überall mehr oder weniger starken Feuchtigkeitsbefall.
    Nun meine Fragen:
    - Wie kommt es zur Feuchtigkeit unter den OSB-Platten?
    - Ist es wahrscheinlich, dass durch eine "Leckstelle" im Deckengips warme feuchte Luft nach oben in die Balkenfächer gelangt?
    - Oder ist es wahrscheinlicher, dass der Wasserdampf aus den darunterliegenden warmen Räumen in die Balkenfächer diffundiert und dort an der kalten OSB-Platte kondensiert?
    - Macht es Sinn, dass ich die Stirnseite der Balkenfächer zumauere?
    - Macht es Sinn, dass ich die Balkenfächer mit einer Dampfbremsfolie auskleide, oder handle ich mir damit noch größere Probleme ein?
    Für eure Hinweise danke ich schon jetzt herzlich!
    Gruß,
    dollebolle
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Tauwasser (?) in gedämmter Decke zum Dachboden

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Zitat Zitat von dollebolle Beitrag anzeigen
    - Wie kommt es zur Feuchtigkeit unter den OSB-Platten?
    Deine Gipsdecke ist diffusionsoffener als die OSB-Platten, darum gelagt mehr Feuchtigkeit in die Decke als hinaus kann.


    Zitat Zitat von dollebolle Beitrag anzeigen
    - Macht es Sinn, dass ich die Balkenfächer mit einer Dampfbremsfolie auskleide, oder handle ich mir damit noch größere Probleme ein?
    Die sollte es eigentlich tun:
    Danch gelangt weniger Feuchtigkeit in das System als hinaus koennte.

    Optimal waere es, die Geschichte zusaetzlich zu Belueften. Wie sieht Dein Haus aus, hast Du ggf. Uhlenloecher?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Wenns so

    Zitat Zitat von mir
    Die sollte es eigentlich tun:
    weitergeht, brauch ich auch bald Hilfe - Nachhilfe in deutsch naemlich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Empfingen
    Beruf
    Orgelbauer
    Beiträge
    5
    Hallo Ryker,
    danke für die Info.
    Uhlenlöcher hat unser Haus nicht. Zusätzlich belüften kann ich auch nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Die Gipsdecke ist meiner Meinung nach auch luftdicht gegenüber den Räumen im darunterliegenden Geschoss.
    Fuer Gipskartonplatten habe ich bspw. gerade einen Sd-Wert von 0.1 m gefunden,
    fuer OSB finde ich bspw. 5.4 m bei 18 mm Materialstaerke.
    Ich habe dazu keine Listen hier, aber Du siehst, dass das nicht klappen kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Zitat Zitat von dollebolle Beitrag anzeigen
    Uhlenlöcher hat unser Haus nicht. Zusätzlich belüften kann ich auch nicht.
    Sicher?

    Vielleicht faellt uns sonst noch was ein - ist Dein First belueftet oder hast Du Luefterziegel?
    Koennte der Dachdecker Deines Vertrauens Dir Luefterziegel besorgen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    ryker und dollebolle die analyse halt ich für okay.
    nur die dampfsperre müßte unter die dämmung richtung raumseite. nicht, daß die noch falsch eingebaut wird und die situation verschlimmert.
    d.h osb raus, dämmung raus, folie rein, dämmung drauf, osb drauf. idealler- weise müßte die folie direkt hinter der gipskartonplatte liegen, stöße verklebt randanschlüße dicht.
    zusätzlich lüftung des freien dachraumes bringt nach meiner meinung keine entscheidende verbesserung.

    gruss aus de pfalz g.bl.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    nur die dampfsperre müßte unter die dämmung richtung raumseite. nicht, daß die noch falsch eingebaut wird und die situation verschlimmert.
    d.h osb raus, dämmung raus, folie rein, dämmung drauf, osb drauf. idealler- weise müßte die folie direkt hinter der gipskartonplatte liegen, stöße verklebt randanschlüße dicht.
    Ich hatte doch stark gehofft, dass dollebolle sowas - oder Verlegung in Schlingen
    ueber die Balkenlage- mit "auskleiden" meinte


    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    zusätzlich lüftung des freien dachraumes bringt nach meiner meinung keine entscheidende verbesserung.
    Nicht, wenn es nur dazu fuehrte, die OSB-Oberflaeche zu belueften, klar.
    Aber wie waers mit einer anstaendigen Belueftungsebene zwischen Daemmung
    und OSB, zumal das OSB nun ja doch erstmal wieder aus dem Weg muss?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069


    Gelb soll die Daemmung sin, braun die OSB-Platte, die OK-Balkenlage etwas hoeher als die Daemmung,
    der ganze Spass auf Latten, Entlueftung findet ueber die Seiten entlag der Dachschraegen statt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    ryker sehr problemmatisch, horizontale belüftungen dümbeln vor sich hin und an der osb-platte passiert dann doch das malheur.
    die osb-platte ist die kalte schicht und wenn ich dran denke wie schnell meine brille oder eine flasche die ich aus dem kühlschrank hole anläuft.
    ich sehe nur rückbau und neuer versuch mit richtiger schichtenfolge.
    hab mal einen gehabt der hat auf der letzten decke isover mit aluschicht ausgelegt halt nur alu zur spitzbodenseite - war pitschnaß .

    gruss aus de pfalz g.bl.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Ich sag doch: Dampfbremse plus Belueftung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Zitat Zitat von Ryker Beitrag anzeigen
    Ich sag doch: Dampfbremse plus Belueftung
    hallo ryker
    aber du kriegst nur ne querbelüftung mit irgendwelchen latten die die belüftungsebene einschränken.
    das problem ist, daß die kalte osb-platte näher ist wie wie der langsame luftaustausch passiert- horizontalbelüftung !!!!! und du belüftest aus dem dachraum dessen allgemeinen zustand wir nicht kennen.das dach hat evtl. eine unterspannbahn mit sd=?????
    würde auch keine dampfbremse wählen sondern dampfsperre mit mindestens sd>25 m

    gruss aus de pfalz g.bl.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    hallo ryker
    aber du kriegst nur ne querbelüftung mit irgendwelchen latten die die belüftungsebene einschränken.
    das problem ist, daß die kalte osb-platte näher ist wie wie der langsame luftaustausch passiert- horizontalbelüftung !!!!!
    Mir ist schon klar, dass die Luftwechsel in der horizontalen nicht so schnell Erfolgen
    (bzw. nicht soviele Luftwecdhsel pro Fixzeitraum) sondern die Geschichte eher ueber
    Dampfdruckausgleich funktioniert und eben Spitzenbelastungen aus bspw. dem Badbereich
    oder evtl. Leckagen in der Dampfbremse zuegiger auf die Gesamtflaeche verteilt
    und eben auch die die seitliche Belueftung in den Dachraum ableitet -
    aber ich glaube eben an den hoeheren Nutzen meines Vorschlags, das ist mir schonmal viel Wert

    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    und du belüftest aus dem dachraum dessen allgemeinen zustand wir nicht kennen.das dach hat evtl. eine unterspannbahn mit sd=?????
    Weiter oben empfahl ich Giebel-, First- oder Flaechenentlueftung.
    Die angesprochenen Uhlenloecher dienten entgegen der Beschreibung in dem Link
    nach Erfindung des Schornsteins zur Querlueftung des Dachbodens, auf dem haeufig
    Saatgut oder Wuerste lagerten und somit keine feuchte Umgebung gebrauchen konnten (der Name ruehrt von den Eulen her, die man auf den Dachboden liess,
    um sie dort Maeuse fangen zu lassen).

    (der Name ruehrt von den Eulen her, die man auf den Dachboden liess,
    um sie dort Maeuse fangen zu lassen).


    würde auch keine dampfbremse wählen sondern dampfsperre mit mindestens sd>25 m
    Hm. Stefan Ibold, unser Mituser und mein virtueller Kollege, hat da mal woanders
    eine andere Definition gehabt:
    http://www.baunetz.de/forum/index.ph...m=27&msg=10059

    Ich weiss jetzt nicht, was richtig ist (tendiere aber zu Stefans Definition), gebe Dir aber natuerlich recht,
    dass eine Dampfdings mit Sd>25m besser geeignet ist als die uebliche blaue Folie.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    ryker wenn du so gut bescheid weißt über die uhlen dann müßtest du auch wissen, daß bei der heu/stoh oder getreidelagerung im dachraum immer die gefahr der verschimmelung der untersten bereiches bei ausgebauten und beheizten drunterliegenden räumen bestand. deshalb gingen die alten germanen auch mit einem heißen backstein ins bett im unbeheizten schlafraum und hatten dann den schimmel an der matratzenunterseite.

    gruss aus de pfalz g.bl.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Da wurden bestimmt an den Sonnenwendfeiern auch die Matratzen gewendet
    Geändert von Ryker (02.01.2007 um 07:42 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Decke zwischen OG und Dachboden
    Von stefan123 im Forum Trockenbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 20:05
  2. Tauwasser läuft aus der Fassade
    Von BTopferin im Forum Außenwände / Fassaden
    Antworten: 161
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 19:30
  3. Schiefe Decke über Türdurchbruch innerhalb der Norm?
    Von Peter - Decke im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2003, 12:00
  4. dachboden dämmung, fußboden
    Von Olaf im Forum Dach
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.06.2003, 17:44
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.12.2002, 12:22