    Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht

    Hallo,

    ich möchte einen dichten Übergang von den 100er Blechregenfallrohren in die 110er KG-Rohre schaffen. Habe heute im Baumarkt nach DN110/100 Übergängen gesucht, aber keine gefunden.

    Gibt es diese Übergänge etwa nicht ? Wie bekomme ich den Übergang dicht. Möchte verhindern, dass bei Rückstau Regenwasser an den Übergängen austritt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Eim Blechfallrohr ist kein druckdichtes Abflußrohr.

    *Druckbeaufschlagung* ist als Lastfall nicht vorgesehen, deswegen gibts auch keinen druckdichten Übergang vom Standrohr auf das Dachrinnenfallrohr.

    Viel mehr soll hier ein eventueller Wasseraustritt signalisieren das ein Problem mit der Wasserabführung vorhanden ist.

    Eine druckdichte Fallleitung an der Dachrinne ist auch aus einem anderen Grunde nicht sinnvoll .... über das Prizip der komunizierenden Rohren würde die Rückstauebene künstlich erhöht und die Annahme Rückstauebene = Straßenoberkante wäre obsolet.

    Also lass im Rüchstaufall eventuell anstauendes Regenwasser ruhig aus der Übergangsstelle treten.....was da wegläuft kann dich im Haus schon nicht mehr ärgern.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Bei Rückstau läuft's sowieso massenhaft von oben ins Regenfallrohr rein, weil's dann meistens gerade gewaltig schüttet.

    Also muss die durch Rückstau aus dem Kanal nach oben gedrückte Schmutzwassermenge "stärker" sein, als die von oben runterkommende Regenwassermenge im Fallrohr.

    Unter diesem Aspekt kannst Du ja Dein Rohr rundherum dicht abkleben und dann wartend zusehen, ab wann Dir die geflutete Dachregenrinne nicht mehr Regenwasser, sondern Schmutzwasser runtersuppt. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren, passiert das aber nur, wenn die Dachregenrinne tiefer läge, als die Rückstauebene (= Straße).

    Liegt denn der Übergangspunkt Fallrohr/KG-Rohr tiefer als die Straßenebene?

    Vielleicht sollte mann da lieber einen seitlichen, nach oben gekrümmten Ablauf ans Regenrohr dranbasteln, damit das beides (RW und SW) gezielt irgendwo, ferner der Hauswand, ins Gelände läuft und nicht so lange am undichten Übergang rumdrücken muss.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Susanne,

    den Übergabepunkt gibts immer. Es ist der offene Schachtdeckel an der Grundstücksgrenze.

    Gibts Rückstau läuft dort die Suppe auf der Straße rum.

    Wenn man ein Fallrohr *dicht* haben will, dann dürfen keine Blechfallrohre eingesetzt werden, sondern es muss ein Abflußrohr als Fallrohr (z.B. Geberit PE-Rohr oder Loro-X Stahlrohr) eingesetzt werden

    Nur bei großen Dachflächen mit einigen 1000 m² (Industrieanlagen oder Großprojekte) brauchts nen definierten Entspannungspunkt der dann in nen Teich oder ähnliches mündet. Im EFH Bereich tut sich das keiner an...ausserdem wohin damit ?

    Gruß
    Achim
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Blöde Frage ...

    ... wozu dient denn eigentlich das gute alte Schiebestück auf dem Standrohr? (Rhetorische Frage!)
    Oder hab´ ich da jetzt was nicht mitbekommen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Das Schiebestück dient zum sauberen Übergang von Blechrohr ans Standrohr und erleichtert eine Demontage des Fallrohrs oder den Zugang zum Kanal im Falle einer Verstopfung. Nur druckdicht ist es nicht.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    Zitat Zitat von VolkerKugel Beitrag anzeigen
    (Rhetorische Frage!)
    Oder hab´ ich da jetzt was nicht mitbekommen
    Um als rhetorische Frage zu gelten, müssen diese zwei Bedingungen erfüllt sein: Die erste Bedingung ist, dass der Fragende die Antwort kennt[...]
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Natürlich ...

    ... kennt der Fragende die Antwort .

    Ich habe mich nur die ganze Zeit über die Diskussion gewundert.
    Kein Schiebestück für Revisionszwecke ist für mich ein Mangel. Und warum das Regenfallrohr druckdicht sein soll ist mir völlig schleierhaft .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Der grundstücksgrenzennahe Revischacht hat im allgemeinen einen aufgeflanschten Deckel aufm Rohr als Reviöffnung und wird vom Rückstau salopp ignoriert, sofern da keine Rückstausicherung drin ist, was dann aber immer noch zum Fluten des Übergangs mit reinem Regenwasser führt. (Es regnet ja gewaltig...!)

    Und nu?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Ebend ...

    Zitat Zitat von susannede Beitrag anzeigen
    ... was dann aber immer noch zum Fluten des Übergangs mit reinem Regenwasser führt. (Es regnet ja gewaltig...!) Und nu?
    ... dann kommt´s auf das bisschen aus dem Übergang auch nicht mehr drauf an.
    Sach ich mal .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Hi Volker,

    na doch schon - wenn ich den Revischacht MIT Rückstausicherung zu habe, staut sich mein Regenwasser ab da doch rückwärts hoch, bis es dann am Übergang zwischen KG und Fallrohr kräftig rausplatschern tut.

    Und wenn das nicht direkt an der Hauswand alles vollplatschern soll, sollte man über diesen Punkt mal nachdenken.

    Grüße!

    Susanne

    Nachtrag: Aber im Prinzip haste recht, irgendwann scheint wieder die Sonne .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Susanne,

    wenn du so deine Abwasseranlagen planst, dann soll dich das Mäusle beissen .

    Nur die unterhalb der Rückstauebene liegenden Einrichtungen (und nur die !!!!) sind gegen Rückstau zu sichern.

    Der Rest der Anlage - Einrichtungen oberhalb der Rückstauebene und das Regenwasser - ist an der Rückstausicherung vorbei zu führen.

    Eine Rückstausicherung die im Kontrollschacht *alles* verschließt führt dazu das jedes Gebäude am eigenen Regenwasser absäuft....das kanns nicht sein.
    Wenn dus so in nen Plan pinselst dann hat die Haftpflichtversicherung ne große Freude ....wetten ?

    Gruß
    Achim
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Hallo Susanne ...

    ... hier geht´s doch darum, dass ich mit dem Schiebestück die Möglichkeit habe, über das Standrohr mal die Grundleitung zu inspizieren/durchzuspülen.
    Und die Falleitung einfach ab- und wieder anbauen zu können, wenn ich mal was an der Fassade machen will.
    Oder - weils schöner aussieht - das Zinkfallrohr durch ein Kupferrohr ersetzen und an die Zinkrinne anschließen will. Jetzt hau´ ich aber lieber ab.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    @ Achim

    kann Dich trösten, ich plane normalerweise mein HLS nicht, sondern bekomme das nur zur Ausführung vorgelegt...hebe höchstens dann mal die Augenbraue und greife zum Telefon oder male was.

    Im Siegerland und in der Pfalz kömmt es schon mal öfter vor, dass die Straße oben liegt und der restliche Summs unten.

    Eine Rückstausicherung die im Kontrollschacht *alles* verschließt führt dazu das jedes Gebäude am eigenen Regenwasser absäuft....das kanns nicht sein.
    Genau das habe ich gerade - verhindert...
    im allgemeinen bin ich auch für getrennte SW und RW-Leitungen nach dem Revi (und wenn nötig auch vor dem Revi).

    Beruhigt Dich das jetzt etwas?

    Liebe Grüße!

    Susanne

    Nachtrag: @ Volker - ich find son Schiebe-Revi ja auch schön...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von ISYBAU
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Würzburg
    Beruf
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Benutzertitelzusatz
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Beiträge
    1,686
    typische architektenschächte mit durchgehender rohrleitung und verschraubter putzöffnung. Wie wärs denn mit einem offenen Gerinne und der Zusammenführung der beiden Abwasserströme IM Schacht ... äusserst wartungsfreundlich incl. garantiertem Entspannungspunkt wenn die Schachtabdeckung nicht unter dem Eingangspodestbeton liegt