Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht

Diskutiere Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Alles nur ... ... ne Frage der Planung und Ausschreibung. Ich lasse grundsätzlich SML-Rohr einbauen, das ist noch einen Tick stabiler und kann...

  1. #21 VolkerKugel (†), 15.01.2007
    Zuletzt bearbeitet: 15.01.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Alles nur ...

    ... ne Frage der Planung und Ausschreibung.
    Ich lasse grundsätzlich SML-Rohr einbauen, das ist noch einen Tick stabiler und kann vom Maler in jedem gewünschten Farbton beschichtet werden. Hält :konfusius .

    Nachtrag:
    Und wenn´s in die Fassade passt, ist LORO-X auch nicht schlecht.
     
  2. #22 Christ 32, 15.01.2007
    Christ 32

    Christ 32

    Dabei seit:
    23.02.2006
    Beiträge:
    216
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Nüsttal
    mist, kann das Bild nicht hochladen

    das Blechfallrohr wird in die Muffe des KG- Rohres gesteckt und drüber kommt ein Blechring der den Spalt zwischen Blechrohr und Muffe abdeckt- fertisch ohne Silikon etc.
     
  3. DK_Net

    DK_Net

    Dabei seit:
    26.09.2006
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Germany
    Der Ring ist vorhanden. Passt aber nicht so recht auf das DN110-KG-Rohr. Ausserdem ragt das Blechrohr höchstens 5mm in das KG-Rohr.
     
  4. DK_Net

    DK_Net

    Dabei seit:
    26.09.2006
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Germany
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    SML überirdisch ist auch Mist

    @ Volker

    Nur daß die SML-Rohre zumeist die unschöne Eigenschaft haben, unabhängig von Art und Qualität der Beschichtung nach wenigen Jahren von unter der Grundierung her zu rosten! Infolge blättert die Beschichtung ab... :mad:

    Die früher verbauten schwarzen Gußrohre (des Systems mit angeformten Muffen) waren dagegen - selbst ohne bauseitige Zusatzbeschichtung - jahrzehntlang ohne derartige Probleme haltbar.
    Soviel zum Punkt "Fortschritt" durch moderne Werkstoffe... :bounce:
     
  6. #26 VolkerKugel (†), 15.01.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Hallo Julius ...

    ... ich will ja nicht streiten - aber bis heute sind die alle noch o.k. :konfusius .

    Und schwarze Rohre vor dem Sockel :yikes Nein Danke!
     
  7. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    SML oder TML Rohre kann man eben auch mit der Fassadenfarbe streichen, so dass sie nicht die ganze Optik dominieren.
     
  8. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Kurzum

    es fehlt im originären Problem / Thema einfach das Standrohr.
     
  9. DK_Net

    DK_Net

    Dabei seit:
    26.09.2006
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Germany
    Vielen Dank für die Hinweise.

    werde mal nach dem schwarzen Rohr in DN110 suchen. Die sind mir bisher im Baufachhandel nicht aufgefallen.
    Damit werde ich die Standrohre bis über die Rückstauebene ziehen. Dann brauche ich nur noch eine RW-Rückstausicherung für die Entwässerung der Einfahrt. Gibt es so etwas eingebaut in eine Ablaufrinne ?
     
  10. #30 Christ 32, 19.01.2007
    Christ 32

    Christ 32

    Dabei seit:
    23.02.2006
    Beiträge:
    216
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Nüsttal
    die 5 mm sind wurscht, zur Not zieh das KG- Rohr höher. Wenn es wirklich ein 100er Blechfallrohr ist muss es auch passen, die 100er PVC- Rohre sind genormt. Das Blechrohr muss aber in die Muffe, bei nem abgesägten KG- Rohr funzt es logischerweise nicht.
     
  11. #31 Christ 32, 19.01.2007
    Zuletzt bearbeitet: 19.01.2007
    Christ 32

    Christ 32

    Dabei seit:
    23.02.2006
    Beiträge:
    216
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Nüsttal
  12. #32 Achim Kaiser, 19.01.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    ...und du bist der Meinung so gehört das gemacht ????

    Mein Beileid.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  13. #33 Jürgen V., 19.01.2007
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Na sicher Achim,

    da der Murks ja fast überall so ausschaut, wird es zur Normalität!!:motz

    Irgendwann weiß dann keiner mehr wie es richtig gemacht wird,
    und dann ist das richtig, was so hingemurkst wird. :mauer
     
  14. DK_Net

    DK_Net

    Dabei seit:
    26.09.2006
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Germany
    Bei mir sieht es genauso aus wie auf dem Bild von Christ 32.

    Was soll denn jetzt daran Murks sein ?

    @Christ 32
    Bei mir ist das KG-Rohr DN110 und das Blechrohr hat100mm. Da ist halt noch eine menge Luft dazwischen.
     
  15. #35 Achim Kaiser, 21.01.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Was daran Murks ist .... ist ganz einfach :

    Es fehlt das Standrohr.

    Das rote PVC-U Kanalrohr hat keine Zulassung für oberirdische Verlegung.
    Das PVC-U Rohr ist nicht UV-beständig und Sonneneinstrahlung zerstört das Rohr im Laufe der Zeit. Es bleicht aus und wird brüchig.

    Beim Einsatz eines Standrohrs z.B.aus PE passt auch der Ubergang von Dachrinnenfallrohr auf das Standrohr, da das PE-Rohr dickwandiger ist.
    PE ist schwarz eingefärbt und durch die Rußzugabe wesentlich UV-beständiger und für oberirdische Verlegung auch im Freien zugelassen.

    Das Standrohr wird eingesetzt dal das Blechrohr eine geringe machanische Stabilität aufweisst und schon nach kürzester Zeit je nach Lage ziemlich verbeult aussieht, sobald mit irgendwas dagegengestoßen wird.
    Je nach Einbauort wird das Standrohr zwischen 50 und 100 cm über der das Gelädeniveau geführt.

    Eine *Muffe* ist zum Übergang nicht notwendig.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  16. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Und ich dachte es war klar.
    Achim setz das doch mal in Baubegriffe: Was ist ein Standrohr.
     
  17. Wizard

    Wizard

    Dabei seit:
    01.12.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Pforzheim
    Ist doch ganz logisch... ein Standrohr steht wie der Name schon sagt :lock

    Bei mir sieht das ganze so aus wie auf dem Bild. Steckt in der Erde in der Muffe vom KG-Rohr und im Standrohr steckt das Zink-Fallrohr und kann wegen der nicht vorhandenen Muffe zur Demontage nach unten geschoben und oben aus der Muffe vom Bogen abgezogen werden.
     
  18. #38 Christ 32, 22.01.2007
    Christ 32

    Christ 32

    Dabei seit:
    23.02.2006
    Beiträge:
    216
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Nüsttal
    bei genaueren Hinsehen erkennt man, daß das endgültige Geländeniveau ca. 20 cm höher liegen wird. Somit ist dann das KG- Rohr komplett unterirdisch.
    Im Übrigen sieht solch Standrohr richtig Sch .... aus und selbst wenn das KG- Rohr oberirdisch ständig UV- Strahlung ausgesetzt wird, bleicht es zwar unschön aus aber es verformt sich nicht und geht auch nicht kaputt. Es verliert zwar die letzte Elastizität, aber das PVC- Gelumpe ist von Haus aus schon ziemlich spröde.

    Klar kann ein Standrohr mechanisch mehr ab, aber die Wahrscheinlichkeit das jemand das Blechrohr verbeult kann man vernachlässigen.

    @ DK Net

    das 100er PVC Rohr hat 110er Außendurchmesser, ist bei mir dasselbe wie auch das 100er Blechfallrohr und das ist definitiv dicht. Es gibt aber wohl auch Blechringe, die den Übergang Blech/ PVC ohne Muffe abdecken. Hab ich zumindest in der Nachbarschaft so gesehen.
     
  19. DK_Net

    DK_Net

    Dabei seit:
    26.09.2006
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Germany
    Kann mir irgendjemand mal einen Links schicken oder einen Hersteller nennen.
    Bin beim googeln nicht weitergekommen.

    Ist das Rohr auf dem Bild von Wizard das richtige ? Die habe ich schon mal im Baumarkt gesehen. Die hatten aber etwas merkwürdige Zwischengrössen, wie z.B. DN95.
     
  20. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Länge messen, zum Installateur/Klempner und son Stück abschneiden lassen.
    Dann muss auch keiner ne halbe Stunde an dem Sägerand rumfeilen.
     
Thema: Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. regenrohr abdichten

    ,
  2. fallrohr abdichten

    ,
  3. regenfallrohr abdichten

    ,
  4. regenfallrohr undicht,
  5. kunststoff fallrohr abdichten,
  6. fallrohre abdichten,
  7. übergang fallrohr auf kg,
  8. fallrohr übergang,
  9. regenfallrohr übergang,
  10. Entw?sserung N?sttal,
  11. regenfallrohr in kg rohr,
  12. übergang regenfallrohr kg-rohr,
  13. regenabflussrohre abdichten,
  14. dachrinnenablauf Beton undicht,
  15. Übergang Dachrinne Regenwasser,
  16. fallrohr übergang undicht,
  17. dachrinnen übergang zum boden undicht,
  18. kg rohre uv beständig,
  19. fallleitung regenwasser undicht,
  20. übergang fallrohr grundleitung,
  21. standrohr dachrinne undicht,
  22. fallrohr anschluss undicht,
  23. altes fallrohr abdichten,
  24. anschluss dachrinne kanal abdichten,
  25. dachrinnenablauf fallrohr abdichten
Die Seite wird geladen...

Übergang Regenfallrohr/KG-Rohr undicht - Ähnliche Themen

  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen

    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Übergang zwischen Wand und Kamin

    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand

    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Regenfallrohr Übergang 100 auf 76/80

    Regenfallrohr Übergang 100 auf 76/80: Hallo zusammen, ich habe 2010 meinen Dachstuhl saniert und dabei alles inkl. Regenfallrohre neu machen lassen. Früher waren zwei Fallrohre 76/80...