max. Länge ohne Zirkulationsleitung

Diskutiere max. Länge ohne Zirkulationsleitung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen, ob es für eine Warmwasserstichleitung (Wohnungsbau 120 Wohnungen) eine Vorschrift gibt, in der etwas über die...

  1. Meeri

    Meeri

    Dabei seit:
    21.01.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Versorgungstechnikerin
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    kann mir jemand sagen, ob es für eine Warmwasserstichleitung (Wohnungsbau 120 Wohnungen) eine Vorschrift gibt, in der etwas über die Länge ohne Zirkulation steht?
    Ich kenne das max. Maß von 7m bei DN15. Gibt es da vielleicht schon neuere Erkenntnisse oder Normen, etc.?

    Danke..
     
  2. #2 Jürgen V., 21.01.2007
    Zuletzt bearbeitet: 21.01.2007
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    3 Liter Wasserinhalt

    ist das Maß der Dinge ... ab mehr als 3 Liter Wasserinhalt in der Warmwasserleitung (zum Verbraucher) muss die WW-Leitung mit einer Zirkulationsleitung ausgestattet werden ... zapfen Sie also innerhalb von 10 sec. mehr als 3 Liter bis das Wasser warm wird, hätte die WW-Leitung bis zum Verbraucher kürzer sein müssen.

    Hat die NICHT durchzirkulierte Leitung weniger als drei Liter Inhalt (ca.) ... dann ist das so in Ordnung ...
     
  3. Meeri

    Meeri

    Dabei seit:
    21.01.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Versorgungstechnikerin
    Ort:
    Hamburg
    Woher ist die Tabelle?

    Hallo Heizer,

    woher ist die angehängte Tabelle? :confused:
     
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.01.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das ...

    ... würde ich auch gerne wissen :konfusius .

    ... und auch, ob man sich bei einer Mängelrüge "Es dauert so lange, bis Warmwasser kommt" darauf berufen kann. Rechtssicher :shades .
     
  5. #5 Achim Kaiser, 21.01.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Volker,

    rechtssicher ist da gar nix, denn es kommt drauf an was im Vertrag für Anforderungen gestellt werden.

    Die 3l Regel bezieht sich auf das DVGW Arbeitsblatt W552 dort ist diese Grenze bezüglich dem Legionellenschutz festgelegt.
    Eine 120 WE Eigentumsanlage fällt unter diese Anforderungen.

    Bei Kleinanlagen bestehen KEINE Anforderungen hier ist lediglich nach Arbeitblatt W 551 eine Warmwassertemperatur mit 60 Grad gefordert und keine Betriebsunterbrechungen länger als 8 Stunden.

    Groß- und Kleinanlage unterscheidet man explizit dort als 1 und 2 Familienhaus und anschliesend über die WW-Speichergröße von 400 l. Alles was größer ist hat nach W552 ausgelegt zu werden.

    In der Kommentierung zur DIN 1988 wird eine Wartezeit von ca. 20 Sekunden als zumutbar bezeichnet, da es immer ein Kompromis zwischen Komfort und Energieeinsatz gibt.

    Zwischenzeitlich gibts auch noch eine VDI Richlinie in der verschiedene Komfort- und Anforderungsklassen festgeschrieben wurden.

    *Ohne* Vertragsvorgaben gelten die *üblichen* Vorgaben DVGW Arbeitsblatt W 552 und dann ergeben sich Jürgens Rohrleitungslängen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #6 Jürgen V., 21.01.2007
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Zur Rechtsicherheit

    hat Achim schon alles gesagt, die Tabelle und einige andere Infos finden sich
    hier. Hoffe geholfen zu haben:Brille
     
  7. #7 VolkerKugel (†), 21.01.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Erstmal Danke ...

    ... an Achim und Heizer :konfusius .

    Ich habe das "Problem" in Ein- und Mehrfamilienhäusern bisher so gelöst, dass Küchen (in der Regel nicht in Badnähe) nur einen KW-Anschluss kriegen.
    Das stand aber auch immer in der Baubeschreibung mit der Begründung, dass der temporäre WW-Bedarf in der Küche wirtschaftlicher mit einem 5l-Boiler o.ä. gedeckt werden kann.
    Hat sich auch noch nie jemand beschwert.
     
  8. Meeri

    Meeri

    Dabei seit:
    21.01.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Versorgungstechnikerin
    Ort:
    Hamburg
    Danke....

    Hallo,

    Danke für eure Hilfe reicht mir aus...

    Viele Grüße

    Meeri
     
  9. #9 Achim Kaiser, 21.01.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Volker,

    ein 5l Speicher ist da bischen kümmerlich.
    Ein 10l Gerät sollte es schon sein, damit man auch die Spüle voll bekommt.

    Ansonsten kommt es eben drauf an....3 bis 5 m Zuleitung ohne Zirkulation ist kein Problem. Im Mehrfamilienwohnhaus sinde in der Küche selten mehr als 3 m und das sind heute so 0,3 l Wasser....hier gibts eben das Problem, dass eine Zirkulation nicht über die notwendigen Wasserzähler geführt werden kann.

    Im EFH kann man auch die Zirkulation über die Zapfstelle führen, dann ist das Thema durch. In größeren Gebäuden wird das in Zukunft die Regel werden, thermostatisch geregelt, sofern man keine Wasserzähler braucht.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. Wulf

    Wulf

    Dabei seit:
    28.09.2006
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Ort:
    Köln
    das Arbeitsblatt W 552 wurde im April 2004 zurückgezogen!
    Es ist mit dem W 551 zusammengefasst worden. Dieses wurde überarbeitet und 04/2004 veröffentlicht.
    http://www.dvgw.de/service/regelwerkergebnis.html?sw=w+551&B1=Suchen

    Gruß
    Wulf
     
Thema: max. Länge ohne Zirkulationsleitung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zirkulation warmwasser vorschrift

    ,
  2. zirkulationsleitung ab welcher länge

    ,
  3. warmwasserleitung länge

    ,
  4. maximale warmwasserleitung ohne zirkulation,
  5. länge warmwasserleitung ohne zirkulation,
  6. zirkulationsleitung ab wann,
  7. ab welcher länge zirkulationsleitung,
  8. maximale länge warmwasserleitung,
  9. wie lang darf eine warmwasserleitung sein,
  10. ab wann zirkulationsleitung,
  11. zirkulationsleitung länge,
  12. ab welcher leitungslänge zirkulationsleitung,
  13. warmwasserleitung ohne zirkulation,
  14. wie lang darf eine tote wasserleitung sein,
  15. warmwasserleitungen ohne zirkulation,
  16. wasserleitung länge maximal,
  17. warmwasser ohne zirkulationsleitung,
  18. wie lang ww leitung ohne zirkulation,
  19. boiler maximale länge,
  20. max laenge ohne zirkulation,
  21. läge Warmwasserleitung,
  22. Ab welcher leitungslänge zirkulation,
  23. maximallänge rohr boiler,
  24. warnwasser leitung maximale meter,
  25. warmwasser zirkulation max länge
Die Seite wird geladen...

max. Länge ohne Zirkulationsleitung - Ähnliche Themen

  1. Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?

    Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?: Hallo zusammen, Ich habe bei uns im Keller alte Bitumenschweißbahnen gefunden und bin unsicher, ob sie noch verwenden werden können. Sie sind...
  2. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen

    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  3. Estrich bricht im Kreuz mittig und längs

    Estrich bricht im Kreuz mittig und längs: Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  4. Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .

    Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .: Ahoi, bin gerade am Fliesen legen und mir geht es Extrem auf den Sack das ich für 4 Fliesen 3 Stunden brauche, irgend etwas mach ich falsch das...
  5. Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung

    Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben einen Neubau mit LWP und Zirkulationspumpe. Wenn ich warmes Wasser aufdrehe, dauert es ca. 30sec. bis auch warmes Wasser kommt....