Schlitze in Betondecke

Diskutiere Schlitze in Betondecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Tscha, das kannste vergessen. Ohne den TWP hier vorzugreifen. Die Expositionsklasse XC1 schreibt hier: bei einem Stabduchmesser von 12 / 14 mm...

  1. #21 Carden. Mark, 28.01.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Tscha, das kannste vergessen.
    Ohne den TWP hier vorzugreifen.
    Die Expositionsklasse XC1 schreibt hier: bei einem Stabduchmesser von 12 / 14 mm ein Mindestmaß cmin von 10 mm und ein Nennmaß cnom von 20 mm vor.
    Als Grenzabmaß der Betondeckung gelten die Festlegungen für das Vorhaltemaß Δc nach DIN 1045-1, Absatz 6.3.
    Zur Sicherstellung der Tragfähigkeit dürfen nach DIN 1045-3, Absatz 10 gewisse Maßabweichungen nicht überschritten werden.
    In Abhängigkeit vom Nennmaß der Abmessung „l“ des Betonquerschnitts ist das Grenzabmaß ΔI für Deckenbauteile > 15 cm = :Δl = ± 10 mm.
    Dazu kommt noch, dass Du der Decke jede menge lineare Sollbruchstellen vorgibst.

    Mit anderen Worten, vergiss es.
     
  2. #22 Carden. Mark, 28.01.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Achja, ich vergaß das beim schlitzen der Decke zum installieren einer Brandschutzeinrichtung der Brandschutz der Decke durch das einlegen von Kunststoffkabeln sicherlich auch nicht verbessert wird.
    Meine genannten Zahlen gelten nicht für F90 Decken
     
  3. #23 susannede, 28.01.2007
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Wird aber sicher als F 90 gefordert sein, Mark.

    @ Christian - mit "Haustechnik-Heinis" meine ich die zuständigen Planer, beileibe nicht die arme Ausführungsseite (auf der ich selbst ja auch stehe). Aber die gibz ja wohl nicht.:cry

    @ Torsten - ich habe doch keinen Disput mit Ralf....er hat nur versucht, der Mädelsseite "weibliche Unlogik" zu unterstellen - aber wie heißt's: Man soll nicht mit Männern streiten, sie haben sowieso Unrecht.:D :D :D

    LG:winken

    Susanne
     
  4. #24 Carden. Mark, 28.01.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Deshalb ja schnell nachgeschoben
     
  5. #25 cekodeko, 28.01.2007
    cekodeko

    cekodeko

    Dabei seit:
    01.12.2006
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    bauleiter
    Ort:
    hamburg
    Vielen Dank für die Hinweise, ist jetzt hinreichend geklärt - unterseitig nicht möglich!

    Alternativen, wie abhängen der Decke etc. gibt es eventuell, aber ich bin ja nur nach
    den Schlitzen gefragt worden.

    Grüße
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Kleine Leitungsführungskanäle auf der Deckenunterseite sind wohl nicht schön genug?

    Abgehängte Decken wären ME die eleganteste Lösung.
     
  7. #27 VolkerKugel (†), 28.01.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Aber Julius ...

    :yikes
     
  8. Tomasz

    Tomasz

    Dabei seit:
    24.10.2004
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Berlin
    Bei abgehängten Decken könnte es aber sein, dass Du zwei Rauchmelder pro Zimmer bräuchtest: 1x an der abgehängten Decke und 1x an der Rohdecke. Die abgehängte Decke müsste zusätzlich mit einer Revi- Klappe ausgestattet werden. Hängt alles von der sonstigen Leitungsführung ab. (Sani, Heizung usw.)

    Grüsse
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    @Mark
    Ich dachte nicht das ein 10x10mm Schlitzchen eine Betondecke so sehr stört, werd mich wohl mit dem Thema mal auseinandersetzen müssen. :konfusius

    @Susanne
    OK, :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny
     
  10. #30 Bambo11, 23.01.2013
    Bambo11

    Bambo11

    Dabei seit:
    18.09.2012
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Goch
    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem in meiner DHH, bisher tapezierte Filigrandecke und ich möchte gerne an drei Stellen Deckenlampen einsetzen, an denen bisher keine Leitung liegt. Von oben ungern, da Böden in der Etage drüber hochwertig fertig. Dachte bisher an abgehängte De4cke aber dann habe ich dies hier gelesen, ich verstehe als Laie erst mal heraus, das Schlitze in der Dimension von ca. 15mm breit und 10mm (für Stegleitung halt) tief kein Problem darstellen sollten.
    Wie stehen die Experten dazu?
    Was wäre das für ein Gerwerk, bzw. wer würde solche Arbeiten ausführen?

    Danke vorab und Gruß

    Stephan
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn Du sicherstellen kannst, daß die Betondeckung an keiner betroffenen Stelle das Maß von 20mm (brutto) unterschreitet, ist es machbar. Es muß dabei aber sehr präzise gearbeitet werden (der Schlitz darf nicht einen einzigen mm zu tief werden, auch nicht stellenweise). Da dies in der Praxis kaum möglich ist, gehe mal von 25mm Mindestdeckung aus. Ist die gegeben?

    Daher: Was ist das für ein Baujahr?
     
Thema: Schlitze in Betondecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betondecke schlitzen

    ,
  2. betondecke kabel verlegen

    ,
  3. schlitze in betondecken

    ,
  4. betondecke schlitzen statik,
  5. Betondecke einstemmen,
  6. betondecke schlitzen kabel,
  7. schlitz betondecke,
  8. kabel in betondecke verlegen,
  9. decke schlitzen für kabel,
  10. schlitzfräse betondecke,
  11. decke schlitzen für kabel münster,
  12. schlizze im plattebeton kosten,
  13. schlitze betondecke,
  14. schlitz in betondecke schneiden,
  15. kabel in filidrandecke nachträglich verlegen,
  16. betondecke Elektroleitung stemmen,
  17. stromkabel betondecke,
  18. elektroleitung schlitze fräsen kosten?,
  19. decke schlitzen,
  20. betonboden schlitzen,
  21. betondecke schlitzen 1 Meter wie lange,
  22. schlitze in stahlbetondecken fräsen preise,
  23. schlitze in decke,
  24. elektroleitungen verlegen in elementdecke,
  25. Kiefer kabelschlitze in Decken
Die Seite wird geladen...

Schlitze in Betondecke - Ähnliche Themen

  1. Schlitzen einer Betondecke für eine Deckenbeleuchtung - zulässig?

    Schlitzen einer Betondecke für eine Deckenbeleuchtung - zulässig?: Ist es hinsichtlich der Statik zulässig, in einer 20 cm dicken Betondecke einen kleinen Schlitz passend für eine NYIF-J 3x1,5mm Stegleitung, in...
  2. 60cm Schlitz in Neubau Betondecke gefährlich?

    60cm Schlitz in Neubau Betondecke gefährlich?: Guten Morgen, Sowie in der Überschrift steht, habe ich jetzt einen dicken Kopf über das Thema. Der Bauträger hat den Deckenauslass für Inselhaube...
  3. Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?

    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?: Hallo Zusammen, für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in...
  4. Betondecke schlitzen

    Betondecke schlitzen: Ich habe bald vor mein Keller nach und nach auszubauen, nachdem ich letztes Jahr ein Haus gekauft habe. Derzeit liegt alles auf dem blanken...