    Hallo,

    nach dem studieren der Beiträge bin ich jetzt ganz schön durcheinander, was darf und was nicht soll und was am besten ist .... oder auch nicht ...:confused:

    Ich plane, DIN 18195-4, unter dem aufgehenden Mauerwerk der Bodenplatte, ohne KG, eine R500-besandet mit 10cm Überstand nach innen - dort will ich dann zur Abklebung der Bodenplatte eine G200 S4 ansetzen. - Kompatible? Richtig??

    Was für eine Schweißbahn nehme ich von aussen als Z-Isolierung und Klinkerauflager ??

    Danke schon mal vorab für die Antworten.
     
  2. #2 Carden. Mark, 12.02.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Unter den Wänden würde ich lieber ein G200DD nehmen. Hieran läßt sich eine Schweißbahn (z.B. G200S4) besser anschließen.

    Keine Schweißbahnen unter Wänden. Wenn mit Bahnen, nur Dachdichtungsbahnen unter der Verblendung
     
  3. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
  4. #4 FBartel, 12.02.2007
    FBartel

    FBartel

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Planer
    Ort:
    Duisburg
    @Carden, Mark
    Welche Bezeichnung hat die Dachdichtungsbahn unter der Verblendung? Was ist am meisten Verbreitet .....

    Danke für die schnellen Antworten!
     
  5. #5 Carden. Mark, 12.02.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    DIN 18195-4 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08“
    7.2 Waagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden
    Für die waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden sind
    – Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage nach DIN 52128, (R500 läßt sich aber nur mit Heißbitumen verkleben)
    – Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130, (z.B. G200DD)
    –Kunststoff-Dichtungsbahnen nach Tabelle 5 von DIN DIN 18195-2 Bauwerksabdichtungen; Stoffe - 2000/08*
    zugelassen
     
  6. #6 FBartel, 12.02.2007
    FBartel

    FBartel

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Planer
    Ort:
    Duisburg
    Besten Dank !

    ... ist ja doch gar nicht so schweer ?! Wieso gibt es dort immer wieder so große
    Probleme ??

    Gruß Frank Bartel
     
  7. #7 Carden. Mark, 12.02.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Häää, habe ich jetzt nicht verstanden.
    Nur mal so ganz nebenbei:
    Beruf: Planer, was planen Sie denn so?
     
Thema:

Isolierung im Fusspunkt

Die Seite wird geladen...

Isolierung im Fusspunkt - Ähnliche Themen

  1. Isolierung

    Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe noch einen kleinen Raum unterm Dach das ein wenig Pflege braucht. Das Dach selbst ist noch ungedämmt und die Kälte Luft...
  2. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?

    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
  3. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!

    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  4. Isolierung Heizungsrohre außen

    Isolierung Heizungsrohre außen: Liebes Forum, ich suche nach einer Empfehlung für folgenden Fall: In unseren Altbau ist die Heizungsanlage (Öl) nicht im Haus, sondern im...
  5. Isolierung alte Heizungsrohre

    Isolierung alte Heizungsrohre: Hi, Ich habe alte Heizungsrohre entfernt. Das Haus ist aus den 1930er Jahren, die (Schwerkraft) Heizungsanlage vermutlich ebenfalls. Ich mache...