    Möchte in meinem Neubau im EG (Bodenplatte, kein Keller) die bis jetzt halbhoch beplankte Vorwand fürs Gäste-WC beplanken und verfliesen.
    Jedoch ist dahinter auf dem Rohfußboden (bzw. auf der Bitumenschweißbahn) alles sehr feucht. Es kommt über längere Zeit auch zu kleiner Pfützenbildung.
    Zur Info: Der Estrich (Anhydrit) ist jetzt 10 Tage drin, wird aufgeheizt und einen Entfeuchter haben wir auch. Der Innenputz ist seit Mitte November dran.
    Jetzt weiß ich eben nicht, ob das normales Kondenswasser (z. B. vom Estrich) ist und man darüber hinwegsehen kann und die Feuchtigkeit während des Trocknungsprozesses des Hauses verschwindet.
    Wenn ich die Vorwand verkleide ist ja alles luftdicht und die Austrocknung wird erschwert.
    Ich weiß: normalerweise werden die Vorwände vor dem Estrich komplett verkleidet. Habe ich aber nicht geschafft und nur bis zur Hälfte verkleidet.
    Hattet Ihr mal ähnliche Probleme?
    Was meint ihr???
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Das ist ein Irrtum! DIe Sache ist dann nicht luftdicht!!!
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wo entsteht...

    denn das Wasser?????
    Das wäre für mich die ERSTE Frage.
    MfG
     
  4. #4 tkoehler78, 20.02.2007
    tkoehler78

    tkoehler78

    Dabei seit:
    02.02.2007
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Bollberg
    Die Feuchtigkeit schlägt sich auf der Bitumenschweißbahn nieder. Wenn man diese angreift ist sie ziemlich nass.
    Ich vermute, dass das viele Kondeswasser daran haften bleibt und irgendwann bilden sich dann kleine Pfützen. Schweißbahn nimmt ja kein Wasser auf.
    Hatte vorgestern das Wasser weggewischt. Heute nochmal nachgesehen - kein stehendes Wasser, nur feucht.
    Luftfeuchtigkeit im Haus so ca. 75-80%.
    Ob ich jetzt beplanken kann?
     
  5. #5 Jürgen Jung, 21.02.2007
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    und hinter der

    Vorwand ist doch bestimmt auch eine Wasserleitung? Die ist aber dicht?

    Und die Abwasserleitung? "Kondensiert" es an den Leitungen?

    Ist das Haus beheizt, ist die äussere Hülle des Hauses schon fertiggestellt?

    Die Luftbewegung im jetzigen Zustand ist ja durch die 1/2 hohe GK-Wand eingeschränkt, also wird es dort nicht so schnell abtrocknen können.

    Dennoch: nicht zumachen, bevor die Herkunft der Feuchtigkeit geklärt ist.

    Gruß aus Hannover
     
  6. #6 tkoehler78, 21.02.2007
    tkoehler78

    tkoehler78

    Dabei seit:
    02.02.2007
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Bollberg
    Wasserleitung...

    ...ist dicht. Kondenswasser an der Abwasserleitung ist auch vorhanden. Das Haus wird seit 6 Tagen mit der FBH beheizt, vorher Heizgebläse (Diesel). Die Gebäudehülle ist bis auf den Strukturputz außen fertig (Kalk-Zementputz innen, Mauerwerk=LIAPLAN Ultra 010, Kalk-Zementputz außen).
    Kann man daraus jetzt was schließen, Nigthwatch?
     
  7. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Wenn es sich nur um Kondensat der Restfeuchte handelt, kannste beplanken.

    Die Abwasser und auch die Kaltwasserleitungen würde ich isolieren, schon allein aus Schallschutzgründen.

    Peeder
     
  8. #8 T9-Liebhaber, 21.02.2007
    T9-Liebhaber

    T9-Liebhaber

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Gutachter Wasserschäden
    Hohe Feuchtigkeit - Warme Raumluft, diese kondensiert an der kalten Leitung!
    Ich würd noch 2 Wochen ordentlich heizen und lüften (3-4 am Tag) oder Trockner aufstellen. Dann beplanken!
    Sicher is sicher, die 2 Wochen werden scho kein Weltuntergang sein.

    Ausser du willst mich zu einem späteren Zeitpunkt im Haus haben. :smoke
     
Thema: Feuchtigkeit hinter Vorwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. mauerwerk hinter vorwand wc feucht

    ,
  2. Trocknung vorwandinstallation

    ,
  3. vorwandinstallation waschkeller trockenbau

    ,
  4. keller vorwandinstellation,
  5. Vorwand in wu keller
Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit hinter Vorwand - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?

    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr

    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?

    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  4. Feuchtigkeit Garage

    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  5. Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit

    Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit: Hallo zusammen, habe für mein Problem im Forum nichts finden können. Hoffe ich habe bei der Suche nichts übersehen. Meine Ausgangssituation:...