LM21 und Mittelbettmörtel

Diskutiere LM21 und Mittelbettmörtel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Internet sehe ich unterschiedlichste Berichte zum LM21, die bei diesem Mörtel nichts gutes vermuten lassen (z.B. unter...

  1. #1 scooter55, 23.02.2007
    scooter55

    scooter55

    Dabei seit:
    22.02.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Finning
    Hallo,

    im Internet sehe ich unterschiedlichste Berichte zum LM21, die bei diesem Mörtel nichts gutes vermuten lassen (z.B. unter www.baumurks.de). Wie verhält sich das Mittelbettmörtel (ohne "leicht")? Genauso? Ist Dünnbettmörtel immer vorzuziehen?

    Gruss:winken
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    woher

    haben sie den begriff mittelbettmörtel her?
    Müßen sie es noch komplizierter machen als es ist?

    Warum geht es hier? Mauerwerksbau,Fliesen oder großformatige bodenplatten?
     
  3. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    @Yilmaz

    Unipor hatte mal dem Mittelbettmörtel im Sortiment. Der Mörtel wurde mit dem M-Schlitten ca. 6 mm dick aufgetragen.
    http://www.unipor.de/fileadmin/templates/main/images/zulassungen/Z_17_1_689.pdf
    Ich hab es selber noch nicht verarbeitet und hab es auch noch nicht gesehen.
    In den neuen Unipor-Unterlagen hab ich über Mittelbettmörtel auch nichts mehr gefunden. Die Zulassung ist auch schon zwei Jahre abgelaufen.
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    vor allem

    muß dann bei der Mörtelbettdicke auch der Stein darauf abgestimmt sein um wieder im metrischen System zu landen
     
  5. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Soweit mir bekannt ist wurde der normale Mauerstein verwendet und daraus ergab sich ein Schichtmaß von ca. 244 mm.
    Das System war so ein Zwischending zwischen Mauern und Kleben.
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Gut

    das es dann weg ist... genügend Maurer haben beim Verblender ja schon ein Problem das Schichtmaß einzuhalten ...
     
  7. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Hintergrund war: Die Schichtdicke gegenüber dem Dünnbettmörtel zu erhöhen, damit
    - die Steine nicht so genau Plan geschliffen sein mußten (Stein-Kosten)
    - der Maurer beim Steinsetzen denselben wie beim Normalmörtel ausrichten kann, also mit der Kelle in Position "kloppen" äh stupsen.
    -> Die Vor- und Nachteile von Dünnbett und Normalmörtel ausgleichen.

    Aber irgendwie wollte das Keiner auf dem Bau benutzen.
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich kenne die Mittelbettmörtel nur in verbindung mit verlgen von Großeformatigen natursteinbodenplatten.
    Das man dass auch zum mauern nimmt/genommen hat war mir bisher unbekannt :yikes
     
  9. #9 MichaelG, 24.02.2007
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg

    FALSCH!

    Hintergrund war, dass schon früh bemerkt wurde, dass der LM21 KÄSE war. Stein/Putz-Risse usw. siehe Josefs Know-How. Maxit-Franken war "treibende" Kraft in Sachen Mittelbettmörtel. Fragt mich jetzt nicht wann, aber ich meine es war 96???

    Warum sich der nicht durchgesetzt hat?

    Fragt mich net, ich hab keine Kristallkugel, das war Josef:smoke

    MfG Michael
     
  10. #10 scooter55, 25.02.2007
    scooter55

    scooter55

    Dabei seit:
    22.02.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Finning
    O.K., scheint alt zu sein, das Verfahren...

    ...mit Mittelbettmörtel. Aber zurück zur Kernfrage: Gelten die bekannt schlechten Eigenschaften des LM21 (Maxit therm 815 = LM21, danke für die Herstellernennung, website danach gefunden www.maxit.de) auch für Mittelbettmörtel (= Maxit therm 828)? Das muss ja nicht sein...;)
     
  11. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, die Idee für den Mittelbettmörtel hat mit dem LM.. nix zu tun.

    Und beim Googlen müßten noch Hinweise bei den Herstellern auftauchen.
    Vor allem Unipor hatte das ca. 2004 auf Seminaren vorgestellt.
    Ist ein Mauerwerk nach Zulassung. Klar nix in den Normen.
     
  12. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    2001 auf der Bau in München hatte Unipor nen Stand da wurde mit
    diesem Mittelbettmörtel zur Probe gemauert was ich noch im
    Kopf intus habe waren:
    .
    - 6mm Mörtelbett
    .
    - WLG besser wie LM 21
    .
    - Druckfestigkeit schlechter wie die Steine die dazu vermauert wurden (!)
    .
    Life hab ich dem seitdem nimmer gesehn ... gibt´s denn noch ??? ...
    ich dacht des wär seinerzeit ne Alternative für die Ziegler die ned
    schleifen konnten bzw. bei der es so manche Steine bzgl.
    Scherbenrohdichte etc. beim schleifen zerlegt hat (!)
    .
     
  13. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Ich sag ja wollte keiner haben. Und 2004 war wohl das letzte Aufbäumen.
     
  14. #14 MichaelG, 26.02.2007
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Falsch? Falscher? Am Falsch...?

    http://www.maxit.de/2736/pagetype/1/url/113

    *das Deutsch is von Maxit:biggthumpup:

    Und das war Thema auf alle Fälle vor 2yk.

    Gruß Michael
     
  15. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Und wo ist das Problem?

    Aus der Sicht der Steinhersteller gab es den Dünnbettmörtel zur Optimierung des Fugenanteils.

    Mag sein, dass Maxit da den Mörtel optimieren wollte. Nur die Ziegelhersteller mussten ein neues Format, neue Zulassungen und und kreieren.
    Ansatz: Weil die meisten mit dem Dünnbettverfahren noch nicht so richtig klar kamen.

    Und LM 21/36 hmm ist eigentlich was für Porenbeton und Liapor - da macht es auch keine Probleme, wird aber eh geklebt -, aber nicht für hochfeste Ziegel mit kleinen Stegen.
     
Thema: LM21 und Mittelbettmörtel
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. maxit therm 815 erfahrung

Die Seite wird geladen...

LM21 und Mittelbettmörtel - Ähnliche Themen

  1. Leichtmörtel LM21 oder Dünnbettverfahren (kleben)?

    Leichtmörtel LM21 oder Dünnbettverfahren (kleben)?: Hallo, zunächst vorneweg ich bin kein Profi, also sorry, wenn die Frage komisch anmuten sollte. Aber wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema...
  2. Leicht-Mauermörtel LM21-P für perlitverfüllten Poroton T8? Eilt!

    Leicht-Mauermörtel LM21-P für perlitverfüllten Poroton T8? Eilt!: Hallo liebe Experten, morgen soll die erste Steinreihe auf unsere Bodenpatte (und natürlich auch die folgenden). Daher wären Zeitnahe...
  3. erste Lage Ausgleichsschicht T8 Mauerwerk mit LM21

    erste Lage Ausgleichsschicht T8 Mauerwerk mit LM21: Hallo, wir bauen gerade ein KfW 40 Doppelhaus mit dem Schlagmann T8 mit 36,5cm Ziegeldicke. Was mir gerade Sorgen bereitet, ist dass die...
  4. LM21 unter Ringanker - Risse in Fassade?

    LM21 unter Ringanker - Risse in Fassade?: Hallo! Habe meinen Keller mit Poroton T14 geklebt. Die erste Ausgleichsschicht habe ich mit Zementmörtel MG III gemauert. Habe aber dann die...