Tropfblech zwingend vorgeschrieben?

Diskutiere Tropfblech zwingend vorgeschrieben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wer kann mir weiterhelfen? Ist bei einem nicht diffusionsoffenen Dach (Dachziegel sind nachträglich auf Konter- und Querlatten auf...

  1. Ingrid

    Ingrid

    Dabei seit:
    05.03.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerermeister
    Ort:
    Niedererbach
    Wer kann mir weiterhelfen?

    Ist bei einem nicht diffusionsoffenen Dach (Dachziegel sind nachträglich auf Konter- und Querlatten auf Pappschindeln verlegt worden) ein Tropfblech zwingend nach den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks vorgeschrieben? Der waagrechte Dachüberstand beträgt ca. 80 cm.
     
  2. #2 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny

    DDM Benny

    Dabei seit:
    04.03.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Karlsruhe
    Die Traufausbildung wird nach Fachregel immer mit Traufblech ausgebildet.
    Unter der Dachrinne, sowie über der Dachrinne. Also wird das eine Ausbildung unter Dachrinne mit Traufblech (Tropfblech) bei.
     
  3. #3 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny

    DDM Benny

    Dabei seit:
    04.03.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Karlsruhe
    Nicht falsch verstehen, 2 Varianten: 1. über Dachrinne oder
    2. unter der Dachrinne
     
  4. #4 Gast360547, 05.03.2007
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    @ ddm benny

    Moin,

    wo steht das in den Regelwerken?

    Grüße
    stefan ibold
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Tja...

    Ich kenn das anders:
    Bei Unterspannung muss, bei Unterdeckung kann ein Traufblech montiert werden.
    Und die (alten) Bitumenschindeln, würd ich als Unterdeckung ansehen - also kann, aber muss nicht.
    MfG
     
  6. Ingrid

    Ingrid

    Dabei seit:
    05.03.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerermeister
    Ort:
    Niedererbach
    Hallo Benny,
    zur Erläuterung: der Traufpunkt ist folgendermaßen ausgeführt: auf der Konterlatte ist eine Traufbohle befestigt. Auf dieser sind die Rinneisen befestigt, in der die Rinne liegt. Darüber liegt das Traufblech und die Dachpfannen.
    Jedoch möchte ich wissen, ob zusätzlich hierzu bei einem nicht diffusionsoffenen Dach noch ein Tropfblech unterhalb der Traufbohle vorgeschrieben ist???
    Weiterhin möchte ich erwähnen, dass der Zwischenraum zwischen Pappschindeln und Unterkante Traufbohle mit einem Lüftungsgitter versehen ist.
     
  7. #7 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny

    DDM Benny

    Dabei seit:
    04.03.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Karlsruhe
    Hallo Ingrid, muss mich schnell mal Entschuldigen zwecks falsche Info.Habe mich nochmal schlau gemacht:
    Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen: Pkt. 4.2 (2)
    An der Traufen KÖNNEN Unterdach und Unterdeckungen mit einem Traufblech ausgebildet als Rinneneinlauf- oder Tropfblech enden.
    Bei Unterspannungen IST die Verwendung von Traufblechen ERFORDERLICH.

    In Deinem Fall ist es ein Unterdach, oder?

    Gruss
     
  8. Ingrid

    Ingrid

    Dabei seit:
    05.03.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerermeister
    Ort:
    Niedererbach
    Hey Benny,

    danke für die flotte Rückantwort!

    Es ist ein Unterdach. Jedoch kenne ich das Merkblatt nicht. Wo ist dieses erhältlich?

    Grüsse
     
  9. #9 Gast360547, 05.03.2007
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    bitte

    Moin,

    beim Rudolf Müller Verlag als Bestandteil der Fachregeln des DDH.

    Ähh, Unterdach, aaaaaaaaaaha :)

    si
     
  10. Ingrid

    Ingrid

    Dabei seit:
    05.03.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerermeister
    Ort:
    Niedererbach
    Moin Herr ibold,

    wie soll ich "Ähh, Unterdach, aaaaaaaaaaha" verstehen? Wäre schön eine Antwort zu erhalten, die ich verstehe. Danke schon jetzt!
    Gruß
     
  11. #11 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny

    DDM Benny

    Dabei seit:
    04.03.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Karlsruhe
    Hi Ingrid, steht alles in der Fachregel des Dachdecker Handwerks.

    Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen
    4 Details4.2 Traufe


    © Alle Rechte beim ZVDH



    Grüsse
     
Thema: Tropfblech zwingend vorgeschrieben?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. traufblech erforderlich

    ,
  2. tropfblech vorschrift

    ,
  3. tropfblech dach notwendig

    ,
  4. traufe tropfblech pflicht?,
  5. unterdach tropfblech,
  6. tropfblech auf oder unter dachpappe,
  7. traufbelch erforderlich,
  8. traufausbildung ohne tropfblech,
  9. traufblech pflicht,
  10. tropfblech dach,
  11. alternative traufblech bitum,
  12. abtropfbech richtlinien,
  13. zvdh traufblech,
  14. traufblech fensterbank forum,
  15. detail tropfblech traufe,
  16. wie befestigt man ein Tropfblech am Balkonrand
Die Seite wird geladen...

Tropfblech zwingend vorgeschrieben? - Ähnliche Themen

  1. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?

    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  2. Schornstein zwingend neu verputzen innen?

    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  3. Preise Aufdachdämmung und Tropfblech

    Preise Aufdachdämmung und Tropfblech: Hallo, ich habe ein Angebot vorliegen für eine Aufdachdämmung mit PIR d=10cm WLG023. Das Liefern und Montieren soll 93,50 € pro quadratmeter...
  4. Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?

    Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?: Hallo zusammen, ich habe gerade eine spannende Diskussion zwischen Heizungsbauer und Estrichleger. Wir haben ein RMH saniert und dort eine FBH...
  5. Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?

    Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?: Hallo, unser Dachgeschoß (Kniestock ca. 1m) ist in Holz erstellt und soll mit einer Stülpschalung verkleidet werden. Das Erdgeschoß ist in...