Rohrdurchführung von Josef Thalhammer

Diskutiere Rohrdurchführung von Josef Thalhammer im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Fragen zu der Rohrdurchführung von Herrn Thalhammer: Bei unserem Kellerneubau (Kellerziegel, Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser) soll...

  1. Jochen

    Jochen Gast

    Fragen zu der Rohrdurchführung von Herrn Thalhammer:

    Bei unserem Kellerneubau (Kellerziegel, Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser) soll für einen Erdwärmetauscher ein KG2000 Rohr DN 200 durch die Kelleraußenwand geführt werden. Im Prinzip gelten die auf Http://www.baumurks.de/Main/Rohrdicht/Dicht.htm beschriebenen Voraussetzungen, mit dem Unterschied, dass eben Ziegelsteine verwendet werden. Wie findet dort der Einbau statt? Noch eine laienhafte Frage: Warum genüg es nicht, das KG-Rohr einzumauern? Die Rohrdurchführung an sich ist sicherlich dicht (das KG-Rohr aber auch), der eigentliche Schwachpunkt ist doch der Übergang vom Mauerwerk zum Rohr bzw. der Rohrdurchführung, oder liege ich da falsch? Wie muss der Übergang abgedichtet werden. Die Außenwände werden mit Vedatherm Duo Kaltscheißbahn abgedichtet (Sitze da recht nah an der Quelle :p )
     
  2. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    KG Rohre dürfen nicht eingemauert werden, abrissgefahr bei erdsetzungen. In der Regel wird bei Mauererk ein Gussrohr in entprechendem Durchmesser verwendet, was aber sehr sorgfältig abgedichtet werden muß.

    TAMKAT
     
  3. #3 peter_h, 22.08.2003
    peter_h

    peter_h Gast

    aber eine frage bleibt noch offen:
    wie muss der anschluss vom rohr zum mauerwerk abegedichtet werden?
    lg :shades
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    das kommt auf den Lastfall an

    "hier zeitweise aufstauendes Wasser" = sowie ne schwarze Wanne mit Schweißbahn dementsprechend ist ohnehin zu einem SML-Rohr samt Anflanschen der Schweißbahn zu raten ... ohne den Lastfall Wasser alternative die Bitumenpampe (KBM) hier wär anzuraten neben der üblichen Gewebeeinlage diese Durchgänge mit Dichtbändern zusätzlich zu sichern.
     
Thema:

Rohrdurchführung von Josef Thalhammer

Die Seite wird geladen...

Rohrdurchführung von Josef Thalhammer - Ähnliche Themen

  1. Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten

    Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten: Guten Tag, wir sanieren unser Haus aus dem Baujahr 1978. Während der letzten Wochen hatten wir aufgrund des vielen Regens einen nassen...
  2. Kellerwand Rohrdurchführung Statik

    Kellerwand Rohrdurchführung Statik: Mir ist gestern im zuge der Planung der Künette eine andere Frage aufgetaucht. Und zwar wären es 3-4x DN63 Kabelschutzrohr, 1x 3/4" PVC...
  3. Undichte Rohrdurchführung im Altbau

    Undichte Rohrdurchführung im Altbau: Hallo, Ein Subunternehmer der Telekoxxx hat uns in unseren Altbau neue Leitungen gelegt. Dazu wurde im Keller ein Wanddurchbruch gemacht, der...
  4. Rohrdurchführung undicht (Brunnenschaum)

    Rohrdurchführung undicht (Brunnenschaum): Hallo! Der alte Besitzer hat damals im Keller ein Loch in die Kellerwand gemacht um das Rohr durchzuführen. Das Loch hat er leider nur mit...
  5. Flachdach Rohrdurchführung

    Flachdach Rohrdurchführung: Hallo Forum, benötige mal Euren Rat. Ich muss ein Fallrohr DN100 durch ein Flachdach führen/erneuern. Das Flachdach ist von einer Garage...