    Hallo, Fragen an die Heizungsexperten

    unsere WILO Pumpe - ein älteres Modell - ist kaputt
    sämtliche Heizkörper sind jetzt kalt.

    welche Angaben sind benötigt um zu beurteilen welcher Typ
    aus dem aktuellen Programm WILO infrage kommt.

    einige Angaben, die eventuell für Beantwortung nötig sind:
    Wohnfläche ca. 250 qm verteilt auf 3 Etagen.
    3 Bäder, Haus (BJ 1952) und Dach ungedämmt.

    Der Einbau der jetzt kaputten Pumpe E 25/1-5 Nr. 1540993/1205 Class F erfolgte durch eine Heizungsfirma der ich nicht viel zutraue. Daher,ob die jetzt kaputte Pumpe überhaupt richtig dimensioniert war könnte fraglich sein.

    Heizungsanlage: Kessel Viessmann Vitola 200 - 33 kw - BJ 2001
    Brenner Weishaupt WL 5 A-H - BJ 2001.
    mit Standboiler Viessmann 200 ltr; Heizugsanlage steht im Keller.

    Was meinen die Experten zu WILO Stratos ECO Effiz.Klasse A
    - da heißt es "Nassläufer-Umwälzpumpe" - Bin völliger
    Laie, keine Ahnung was Nassläufer ist.

    WILO Star Z 15 TT : dies muss es wohl nicht unbedingt sein ? oder Star-E20 1-3 und/oder 1-5 Energiespar-Pumpe
    was bitte bedeutet 1-3 und/oder 1-5

    Zum Kauf wollte ich fragen bei ecopumpen.de oder Loebbe

    Eine Heiungsfirma am Ort sagte E25/1-5 A würde € 393,00 + ca. 2 Std.
    Zeitaufwand kosten. Er hätte Pumpe nicht auf Lager, müsse sie vom Großhändler besorge . Der Preis ist bei Ecopumpen halb so hoch.
    -
    Und dann noch die Frage ob die Anschlüsse passen - Flansch und Längen(entnommen aus WILO-Austauschspiegel Heizung )

    Erbitte baldige Nachrichten - friere jetzt schon.
    Einstweilen im voraus besten Dank und Gruss Geka
     
  2. hapfel

    hapfel

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Dachau
    Baulänge, Flanschdurchmesser, Förderkennlinie bei der jetzigen Einstellung.
    Wenn du die nächsten Jahre Geld sparen willst, nimmst Du elektronische Pumpe, die aber auch angepasst werden sollte -> Heizi kommen lassen und Strömungswiderstände zumindest schätzen lassen (anhand Rohrdimensionen und -längen).

    Helfen nicht viel, insbesondere wenn Du schon selber meinst dass die Pumpe nicht stimmt. Wichtig ist neben der Brennerleistung v.a. der Wärmebedarf des Hauses, die Größe der jeweiligen Heizkörper und der Strömungswiderstand. Entweder Du machst jetzt mal Nägel mit Köpfen, d.h. Wärmebedarfsberechnung, Strömungswiderstand zumindest gut schätzen lassen; dann weisst Du auch was Du für eine Pumpe *und Heizung* wirklich brauchst. Oder Du baust einfach eine vergleichbare Pumpe wieder ein.

    Dann solltest Du die Pumpe !unbedingt! von einem Heizi austauschen lassen

    Das passt nicht zusammen: Online musst Du mit einigen Tagen Lieferzeit rechnen - und gleichzeitig hast Du es besonders eilig?!
    Selbst wenn Du die Pumpe online bestellst und die dann kommt - wer baut die dann ein?

    Fragende Grüße
     
  3. #3 C. Schwarze, 03.04.2007
    C. Schwarze

    C. Schwarze

    Dabei seit:
    14.05.2002
    Beiträge:
    1.705
    Zustimmungen:
    96
    Ort:
    NRW
    frieren bei dem Wetter? naja

    @Geka

    In der Regel brauchst du nur einen neuen Pumpenkopf, der quasi in die alte Fassung der alten eingebaut wird.

    Mir wollte ein Sani für die Wilo Z15 129,- Euro Brutto abknöpfen(wohlgemerkt nur für den Kopf) mit Fahrerei und Einbau kommen wir in Preisregionen, da hats ein Rentner nun wirklich nicht mehr leicht.

    Das kuriose ist, der kauft sie für max. EK 30-35 Euro ein, und im Netz, gibts reguläre Einzelhändler die das Ding für 85,- bis 105,- Euro KOMPLETT verkaufen, ohne Porto. Aber das sind schon Unterschiede! Und das mit NUR 1-2 Tagen Lieferzeit!!

    Am einfachsten ist, du baust das Ding selbst aus(geht einfach) nimmst das mit in den nächsten Baumarkt, hälst das Ding neben den 5-6 anderen Pumpen, die die von der Größe passt nimmste, und gut ist. Jede Pumpe hat mind. 3 verschiedene Leitungsstufen zum einstellen, dann paßt das.

    "Eine Heiungsfirma am Ort sagte E25/1-5 A würde € 393,00 + ca. 2 Std."

    Die Aussage finde ich einfach eine Frechheit.
    Für Aus- Hol und Einbau habe ich knapp eine Stunde gebraucht. Und kapp 100 Euro.
     
  4. Geka

    Geka

    Dabei seit:
    18.11.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Franken
    an die Ratgeber für mein WILO-Pumpen Problem

    @ Physiker hapfel und C.Schwarze

    vielen Dank für die guten Ratschläge.

    wir haben inzwischen die WILO Pumpe Star-E25/1-5 bestellt und mein Mamm traut sich zu, wie von C.Schwarze angeraten , das Ding
    selbst einzubauen. Morgen soll`s hier angeliefert werden und dann wird`s Zeit weil alles ausgekühlt ist .
    Von zwei Heizungsfirmen hat jeder einen anderen Typ vorgeschlagen. Loebbeshop meint, dass der Star-E 25/1-5
    für uns richtig ist. Stratos ECO hätte den Vorteil gebracht
    Strom zu sparen, ist teurer und ansonsten im Wesentlichen baugleich.

    Mit dem Bauexperten-System komme ich immer noch nicht zurecht.
    Vermutlich antworte ich an falschen Stelle - ich hoffe
    mein Dank kommt trotzdem an.
    Gruss Geka
     
  5. Geka

    Geka

    Dabei seit:
    18.11.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Franken
    an die Ratgeber für mein WILO-Pumpen Problem

    :e_smiley_brille02: @ Physiker hapfel und C.Schwarze

    vielen Dank für die guten Ratschläge.

    wir haben inzwischen die WILO Pumpe Star-E25/1-5 bestellt und mein Mamm traut sich zu, wie von C.Schwarze angeraten , das Ding
    selbst einzubauen. Morgen soll`s hier angeliefert werden und dann wird`s Zeit weil alles ausgekühlt ist .
    Von zwei Heizungsfirmen hat jeder einen anderen Typ vorgeschlagen. Loebbeshop meint, dass der Star-E 25/1-5
    für uns richtig ist. Stratos ECO hätte den Vorteil gebracht
    Strom zu sparen, ist teurer und ansonsten im Wesentlichen baugleich.

    Mit dem Bauexperten-System komme ich immer noch nicht zurecht.
    Vermutlich antworte ich an falschen Stelle - ich hoffe
    mein Dank kommt trotzdem an.
    Gruss Geka
     
  6. Geka

    Geka

    Dabei seit:
    18.11.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Franken
    an die Ratgeber für mein WILO-Pumpen Problem

    @ Physiker hapfel und C.Schwarze

    vielen Dank für die guten Ratschläge.

    wir haben inzwischen die WILO Pumpe Star-E25/1-5 bestellt und mein Mamm traut sich zu, wie von C.Schwarze angeraten , das Ding
    selbst einzubauen. Morgen soll`s hier angeliefert werden und dann wird`s Zeit weil alles ausgekühlt ist .
    Von zwei Heizungsfirmen hat jeder einen anderen Typ vorgeschlagen. Loebbeshop meint, dass der Star-E 25/1-5
    für uns richtig ist. Stratos ECO hätte den Vorteil gebracht
    Strom zu sparen, ist teurer und ansonsten im Wesentlichen baugleich.

    Mit dem Bauexperten-System komme ich immer noch nicht zurecht.
    Vermutlich antworte ich an falschen Stelle - ich hoffe
    mein Dank kommt trotzdem an.
    Gruss Geka
     
Thema: WILO Pumpe E25/1-5 , älteres Modell kaputt, suche Ersatz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wilo star e25/1-5

    ,
  2. wilo e25/1-5

    ,
  3. wilo e25/1-5 datenblatt

    ,
  4. wilo umwälzpumpe star E25/1-5,
  5. wilo star e25/1-5 ersatz,
  6. vaillant e25/1-5,
  7. wilo star e25/1-5 datenblatt,
  8. wilo star e25/1-5 oder e25/1-3,
  9. vihue25/1-5,
  10. wilo star e25/1-3 defekt,
  11. ersatz für wilo star e25/1-5,
  12. wilo star e251s,
  13. VIHUe 25/1-5,
  14. star-e 25/1-5,
  15. vaillant e25 1-5 4511926 datenblatt,
  16. wilo star e25/1-3 ersatz,
  17. umwälzpumpe wilo typ star e25-1-5,
  18. wilo e25/1-5 alternative,
  19. wilo E25 1-6,
  20. wilo e25 1-5 anleitung,
  21. wilo star 25/1-5,
  22. Wilo ECO Stratos 25/1-5,
  23. ersatz für star-e 25/1-5,
  24. austausch e25 1-5,
  25. umwälzpumpe Heitzung ersatz für Wilo
Die Seite wird geladen...

WILO Pumpe E25/1-5 , älteres Modell kaputt, suche Ersatz - Ähnliche Themen

  1. Wilo Pumpe

    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  2. WILO Star15A Zirkualtionspumpe:Summt pumpt aber nicht. Klemmt oder Schrott? Was sonst nehmen?

    WILO Star15A Zirkualtionspumpe:Summt pumpt aber nicht. Klemmt oder Schrott? Was sonst nehmen?: Hallo zusammen, so richtig oft an war die Zirkulationspumpe eigentlich nicht. Sie summt, aber Umlauf gibt es keinen. Anker ev. fest? Kann man...
  3. Welche Pumpe für Wilo RL25/7,5 EM 3 STF 6H

    Welche Pumpe für Wilo RL25/7,5 EM 3 STF 6H: Hallo, ich bin auf der suche nach einer Pumpe (Grundfos oder ?) für oben genannte Pumpe. Sie ist in einem Rotex Innengerät Bi Block 11Kw eingebaut...
  4. Ersatz für Wilo Star RS25/4 - Fußbodenheizung.

    Ersatz für Wilo Star RS25/4 - Fußbodenheizung.: Hallo zusammen, Die Pumpe für meine Fußbodenheizung ist leider ausgefallen und ich benötige Ersatz. Zufällig rüstet gerade mein Nachbar seine...
  5. Welche Wilo-Pumpe für die FBH

    Welche Wilo-Pumpe für die FBH: Wilo-Easy Star E25/1 - 5 PN 10 ... will mein Heizi für die FBH einbauen. ( Hintergrund: EFH, 145m² FBH gesamt, 100m² im EG, 45m² im Keller - also...