    Anschlussbewehrung Sohle-Wand

    hallo zusammen.

    ich stehe kurz vor baubeginn und habe eine frage.

    ich baue ein haus mit keller, der keller soll als ww-wanne hergestellt werden.
    nun sagt mir mein architekt, dass die keller-sohle laut statiker ohne anschlussbewehrung für die betonwände hergestellt werden. es soll nur ein fugenblech eingebaut werden. kann das so richtig sein? habe so etwas noch nie gehört oder gesehen! als ich ihn meine zweifel aüsserte, meinte mein architekt das die anschlussbewehrung überflüssig wäre. als argument brachte er hervor das ein gemauerter keller ja auch keine anschlussbewehrung hätte. was sich sicherlich plausibel anhört, dennoch habe ich wenn ich die baugebiete abgegrasst habe nie ein betonkeller ohne anschlussbewehrung gesehen. hoffe jetzt auf einige antworten von der gemeinschaft hier. hoffe sie geht positiv aus .

    folgende randbedingungen:

    1. betonsohle d= 25 cm, 2. kelleraussenwände d= 36 cm

    mfg masa
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anschlussbewehrung Sohle-Wand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    36cm beton? pur?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Gute Argumente des Archis

    wenn ein Mauerwerkskeller keine Anschußbewehrung hat, heißt das nicht das eine WW keine braucht, im Gegenteil. Bei einer WW treten auch Spannungen aus Thermischen Belastungen oder durch schwinden auf. Sowas rechnet der Statiker!

    Ein Auto hat auch keine Flügel, wobei ein Flugzeug auch fahren kann!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    wenn der Archi

    anfängt das sich Mauerwerk auch bei Erddruck NICHT seitlich verschiebt, bitte antworten das es an etwas liegt "was in der Betonkonstruktion nicht eingebaut wird "
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Nun

    bei 36er Wänden, kommt da schon die Frage, was für eine Ausführung?!?

    _ Unbewehrte Wände?
    _ Orange Wanne?
    _ Quinting Spezial?
    _ Hohlwände/Dreischichtwände?
    _ ________________

    Was wird angekreuzt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Hier stehts doch!

    Zitat Zitat von masa Beitrag anzeigen


    ich baue ein haus mit keller, der keller soll als ww-wanne hergestellt werden.

    folgende randbedingungen:

    1. betonsohle d= 25 cm, 2. kelleraussenwände d= 36 cm

    mfg masa

    Und bei der Wandstärke fällt schon das ein oder andere aus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Zitat Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Und bei der Wandstärke fällt schon das ein oder andere aus
    was fällt aus?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    z.B.

    unbewehrte Wände und Drei-Scheiben Wände die wären dann nicht mehr rationell
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Windeck
    Beruf
    Leutnant
    Beiträge
    4
    hallo, danke erstmal für die antworten.

    es handelt sich um 3-schichtwände!!!

    geht es denn generell ohne anschlussbewehrung oder muss dort unbedingt eine rein?

    @robby, wieso net mehr rationell?

    ist 36 cm denn auch zu dick?

    jetzt bin ich richtig am zweifeln, ob architekt bzw. statiker das alles richtig machen!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    für den

    Kernbeton ist das eigentlich löblich, aber die Hersteller wollen dies ja rationell erstellen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    @robby: immer langsam... irgendwie roch das danach, denn woher kommt sonst so ne Wanddicke. Bei 36,5 wärs klarer gewesen
    Da fällt nix davon aus wegen WW!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Und nochmal:

    sind/werden es unbewehrte Wände - nach Norm (ernsthafte Frage)?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Zitat Zitat von masa Beitrag anzeigen
    meinte mein architekt das die anschlussbewehrung überflüssig wäre.
    ich lese nur das.
    Wie kommt Ihr drauf das da gar kein BST drin it?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen
    .. Wie kommt Ihr drauf das da gar kein BST drin it?
    kennst uns doch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Nun, (mehr spekulative Info)

    das hat was davon, denn 36er Wand... Wenn die Beteiligten auf Zack sind, kommt das Thema unbewehrte Wände ruckzuck auf den Plan. (Readymix und Quinting machen auch nix anderes!)

    Unbewehrte Wände:
    Die Wände enthalten keine tragende, rechnerische Bewehrung entsprechend DIN 1045, sondern nix bis konstruktive Bewehrung für Herstellung und Transport.

    Und das dann keine Anschlußbewehrung eingebaut wird ist konsequent - die stört in dem Fall nur.

    Und ne "ordentliche" Bewehrung einzubauen ist selbst bei 36 - 2x6= 24cm Kernbeton nicht ausführbar. Und den Schalen ist für die Rissbildung eh egal, wie dick der Kernbeton ist. -> Also liegt es nahe.
    Und noch dazu: Die Bewehrungsmengen und -kosten für ne bewehrte 36er WW hauen jeden aus den Socken, vor allem EFH-Eigner.


    An den Fragesteller: Frag mal nach, wie die Fugen und überhaupt abgedichtet werden soll.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Wand undicht - fliessend Wasser im Schuppen
    Von Ganove im Forum "Bautenschutz"
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 19:14
  2. Aquarium in Wand integrieren?
    Von Vigo79 im Forum Architektur Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 08:56
  3. HILFE ! - Sohle nicht ausreichend dimenensioniert und Höhenversatz
    Von Hans Herrmann im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 08:21
  4. Wie schief darf eine Wand nach DIN (?) sein ?
    Von Stephan63 im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 17:03
  5. Heizungsrohre in der Wand
    Von Markus Gräfe im Forum Sonstiges
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2002, 22:39