    Ausrufezeichen Fundamentdmmung und Klte/Feuchtebrcke

    Sowas lsst man ohne Worte wirken. Und nun die Preisfrage!
    Wie wre es richtig zu machen gewesen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamentdmmung und Klte/Feuchtebrcke

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    sieht mir

    nach EPS Platten aus? Die wren nicht zulssig, der Schaum auch nicht und die Wrmebrcken eh nicht!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    ist die

    KMB oben gleichzeitig Verblendfuabdichtung???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Asbach
    Beruf
    Metallkaufmann
    Benutzertitelzusatz
    Geht nicht gibts nicht, denn das haben wir immer schon so gemacht!
    Beitrge
    22

    Frage Du kannst Fragen stellen?

    Was bedeuten die Bezeichnungen? An fast allen Stellen, wo die Platten einander anstoen sind mehr oder weniger Ggroe Lcken frei. Die Platten stehen krumm und schief, und teilweise konnte man mit der Hand dahinter greifen un dSand heraus holen. Bis der Spalt zwischen der Fundamentdmmung und der Aussenwanddmmung mittels Bauschaum verschlossen wurde, und der Teer daraufgepappt wurde, der dann auch wiederum stellenweise abfiel und nun mittels eine aufgetterten Art Gitternetz hlt. Aber der Sand und alles Andere ist noch dahinter. Ist das so richtig?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    buv Sachverstndiger
    Benutzertitelzusatz
    und buv SV fr das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beitrge
    10,386
    Verblendung?
    sehe ich nicht Robby
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    @Mark

    auf den 1. Bildern nicht ersichtlich ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beitrge
    13,416
    mein Gott ... wie da wieder aussieht kannste mal das Bild:
    .
    http://www.bauexpertenforum.de/image...0f56e384fe.jpg
    .
    in big an mich mailen ... und dann htt ich gerne noch nen Schnitt
    durch die Aussenwand ... mir schwant beles (!)
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #8

    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Bochum
    Beruf
    EDV
    Benutzertitelzusatz
    Huslekufer und Bastler
    Beitrge
    210

    Ned so toll (wrde Josef sagen ...)

    Hallle,

    nach meiner Laienmeinung hat hier jemand vergessen, die Sohlenabsperrung/Dmmung zu machen. Also was tut man: Schnell die Reste der bergebliebenen Dmmung rigendwie und schnell an die Wand zu "nageln". Offensichtlich hat hier Sand als "Ausgleichsmasse" gedient und Gewebe das schlechte Gewissen beruhigt ...

    - Material falsch da nicht Druckwasserbestndig (richtig wre hier wohl eine "Perimeterdmmung" gewesen)
    - Befestigung und Verlegung fragwrdig (entweder vollstndig ausgednstete Platten planeben stossen oder Produkte mit Stufenfalz verwenden)
    - Untergnde mssen trocken und staubfrei sein, ist der Befestigung immer zutrglich, Hohlrume mssen vermieden werden

    Gruss

    DIRK