dimensionierung Zuluft Kaminofen

Diskutiere dimensionierung Zuluft Kaminofen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben bei unserem Neubau zum einen eine Lüftungsanlage vorgesehen, zum anderen einen Kamin. Mir ich schon klar, das ich einen...

  1. #1 darktwo, 26.04.2007
    darktwo

    darktwo

    Dabei seit:
    11.12.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Twist
    Wir haben bei unserem Neubau zum einen eine Lüftungsanlage vorgesehen, zum anderen einen Kamin.

    Mir ich schon klar, das ich einen Zuluftanschluss benötige um den Kamin raumluftunabhänig zu betreiben. Das das ganze der Schornsteinfeger noch abnehmen muss und das letzte wort hat ist auch klar.

    Folgendes Problem:
    das Zuluftrohr wird ca. 5 Meter lang werden. Der Schornsteinfeger hat nun ausgerechnet das wir einen Zuluftanschluss mit 240cm² Querschintt benötigen. Kann das richtig sein? Mir kommt das sehr "überdimensioniert" vor. Zumal die meisten Kamine nur einen Zuluftanschluss mit 12,5cm Durchmesser haben.

    Ausgerechnet hat er es wohl für 10KW.

    Wir werden alllerdings vorraussichtlich den Ofen Hark Kodiak mit 8KW Heizleistung bekommen.

    Vielleicht kann ja jemand dazu was sagen, bzw. hat selber einen Kamin mit Zuluft.

    Das ganze ist in NDS.
     
  2. #2 Landbub, 27.04.2007
    Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    Der Kaminkehrer rechnet sowas? Bei uns macht das der Hafner. Der sagt, wie dick Zuluftrohr und Schornstein sein müssen.

    Nicht vergessen, das Rohr gut zu dämmen.
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    unter DN 150mm hab ich sowas "NIE" hergestellt ... meist
    sogar DN 200mm ... kommt auch auf die Länge der Leitung drauf
    an (!)
    .
    .
    ja so kenn ich die Kaminkehrer ... DN 150mm iss zuwenig DN 200 zu big :)
    .
    Vorschlag ich weiß ja ned wie scharf Dein Kaminkehrer iss ... lass Ihn
    entscheiden denn der iss es auch der des hernach abnimmt (!)
    .
     
  4. #4 Achim Kaiser, 27.04.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Zu jedem Kaminofen gibts ne Bauartzulassung.

    Bei raumluftunabhängigen Geräten ist dort auch die Ausführung der Zuluftausführung beschrieben. Wird die Zulassung eingehalten folgtem nur noch ein freundliches Nicken des Schornsteinfegermeisters.

    Also Zulassung besorgen, nachlesen und entsprechend ausführen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 Wolfgang38, 27.04.2007
    Wolfgang38

    Wolfgang38

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    773
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Fahrenzhausen
    Als Ergänzung zu Achim:

    Bei uns im Kachelofenprospekt war neben der Leistung des Ofens auch gleich der Durchmesser des benötigten Zuluftrohres angegeben (ebenfalls raumluftunabhängig). Vielleicht - wenn's nicht drinnen steht - beim Hersteller nachfragen und sich den Durchmesser schriftlich bestätigen lassen.

    Übrigens wird ein raumluftunabhängiger Kamin schon deswegen vom Kaminkehrer gefordert, weil die neuen Abzugshauben in der Küche inzwischen so einen Drive haben, dass sie den Rauch in die Küche ziehen! Hat mit der Lüftung erst als zweites zu tun.
    Bei uns wirds vom zuständigen Kamize nicht mehr anders als raumluftunabhängig abgenommen. :deal
     
  6. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    wir habe einen 11kW Ofen und Zuluft nur über den Zuluftkanle im Kamin (Schiedel), weiß jetzt nicht genau wie groß de ist, aber bestimmt keine 240mm

    Ist vom Kaminkehrer so abgesegnet.
    Uwe
     
  7. koschi

    koschi

    Dabei seit:
    18.04.2006
    Beiträge:
    278
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Singapur
    Der Fragesteller sagt 240mm^2 (Quadratzentimeter) nicht Durchmesser 240mm.
     
  8. #8 Wolfgang38, 27.04.2007
    Wolfgang38

    Wolfgang38

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    773
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Fahrenzhausen
    :deal grundsätzlich sagt er mal Zentimeter cm! :deal
    Querschnitt und nicht Durchmesser!!!

    A = (Pie x d²) / 4 >>> ...>>> d = 17,49 cm (mit Pie = 3,14), sind 174,9 mm.

    Ich habe für 9 KW aus der Angabe des Herstellers 200 mm Durchmesser für meinen Kachelofen benötigt.
     
  9. #9 djmoehre, 27.04.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Also wir haben ein DN150er rohr benötigt und verbaut. Ist ca. 3m lang.
    Wir haben einen Grundofen, der mit max 19kg Holz befeuert werden kann. Wenn man das auch tut, merkt man deutlich, daß der Querschnitt größer hätte sein können.
     
Thema: dimensionierung Zuluft Kaminofen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zuluft kaminofen durchmesser

    ,
  2. kaminofen externe luftzufuhr durchmesser

    ,
  3. zuluft ofen durchmesser

    ,
  4. externe zuluft kaminofen durchmesser,
  5. Grösse Zuluft Grundofen,
  6. zuluft kamin durchmesser,
  7. kaminofen zuluft querschnitt,
  8. zuluft querschnitt,
  9. kamin zuluft durchmesser,
  10. Durchmesser zuluft Kaminofen,
  11. zuluft ofen berechnen,
  12. Architekten Fahrenzhausen,
  13. raumluftunabhängiger ofen durchmesser,
  14. dimensionierung zuluft kaminofen,
  15. bemessung zuluft kaminofen,
  16. Zuluft Rohr berechnen,
  17. durchmesser ofen zuluft,
  18. zuluvtoeffnung zu gross?,
  19. kamin zuluftrohr Durchmesser,
  20. zuluft kachelofen querschnitt,
  21. länge zuluft kamin,
  22. zuluftrohr kaminofen berechnen,
  23. Ofen externe zuluft Länge ,
  24. ofen zuluft wie groß,
  25. kamin zuluft berechnen
Die Seite wird geladen...

dimensionierung Zuluft Kaminofen - Ähnliche Themen

  1. Terrassendach Dimensionierung der Balken

    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
  2. Dimensionierung Hausanschluss

    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  3. Dimensionierung Entwässerung Zufahrt

    Dimensionierung Entwässerung Zufahrt: Liebes Forum, Bauen macht echt keinen Spaß. Das nur nebenbei. Ich habe eine Firma mit ganz gutem Ruf für das Neupflastern unseres Hofes (17 m x...
  4. Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung

    Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung: Hi zusammen, wir bauen ein KFW40 Haus - vermutlich mit dem Plus. Holzständer. Der Heizungsbauer empfiehlt folgendes: Wärmepumpe: Striebel...
  5. Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin

    Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin: Hallo zusammen, ich möchte einen Spartherm M-80h-4S verbauen. Soweit sieht alles gut aus, denke ich, die Pläne sind fertig um sie mit dem BSM...