Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?

Diskutiere Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; und genau den kriege ich nun gar nicht auf die Reihe. Da ist noch was. Der Riss ist auch auf der anderen Seite der Wand zu sehen ( Wand Flur...

  1. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Der Riss ist auch auf der anderen Seite der Wand zu sehen ( Wand Flur zu Arbeiten 2). In Arbeiten 2 ist dieser auch allerdings zur Zeit nur als ganz feiner Haarriss.
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    .
    "aha" ... von der Aussenwand zur einzigen Stahlstütze iss das Maß
    sicher über 6m ??? ... die Mittelpfette iss dann wie stark ???
    .
     
  3. #63 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    da sind aber 3 Stck. 11,5er
     
  4. #64 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich schätze die liegt noch auf dem Betongurt der Treppenhauswand auf unter welcher noch im EG ne Wand ist - alles rate mal mir Rosenthal
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    der Riss ist "nur" im Arbeiten 2 zu sehn ... im Waschraum sieht
    man nix = richtig ?
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    nochmal ob ich´s jetzt richtig hab ... der gesamte Dachstuhl
    wurde "nur" 2mal abgeständert ... zwischen Schlafen und Arbeiten 1
    mit dem Betongurt (wie stark eigentlich ? bewehrt ?) ...
    zwischen Arbeiten 2 und Waschraum mittels Stahlstütze ... der
    Dachstuhl liegt zwischen Treppenhaus und BAD "NICHT" auf (!)
    ... iss des jetzt richtig ???
     
  7. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    So Jungs ich gehe jetzt mal auf Wanderschaft durchs Haus.

    Der Riss ist auch im Waschraum zu sehen. Weiter ist ein Riss auf Höhe des Ringankers zwischen Waschraum und Treppenhaus. Auch in der Wand zwischen Treppenhaus und Bad ist in Höhe des Ringankers ein Riss zu sehen.
     
  8. #68 Carden. Mark, 07.05.2007
    Zuletzt bearbeitet: 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mag ich noch nicht glauben.
    Da ist zu weit für jeden normalen Zimmermann

    (war auf Josefs letzte Antwort gemünzt)
     
  9. #69 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    HALLLOO
    Was soll das Scheibenweise.:boxing
    Wie soll das zum Ergebnis führen.:motz
    Bitte unbedingt Josefs letzte Frage beantworten sonst pack ich mir gleichen einen Hammer ein und komme nach Paderborn und schaue selber nach:bounce:
    :D :D :D
     
  10. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Der Dachstuhl ist zwischen Arbeiten 2 und Waschraum und zwischen Schlafen und Arbeiten 1 auf einer Stahlstütze abgeständert. Auf alle 11,5 Wände wurde ein Betongurt aufbetoniert. Höhe geschätzt irgendwas um 10 - 15 cm. Der Dachstuhl hat bis auf dem Kontakt vom Betongurt kein Kontakt im Bereich Treppenhaus/Bad.
     
  11. #71 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was heißt das?
     
  12. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    zwischen bad und treppe ist keine stütze .. oder ein auflager für die pfette?
    zu den weiteren rissen wären fotos interessant.
     
  13. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    jetzt wird´s aber hinten höher wie vorne (!)
    .
    .
    ich habe eine Stahlstütze die die Mittelpfette abständert ... und nen
    Betongurt der auf alle 11,5er betoniert wurde ... im Bereich Stahlstütze
    iss der dann unterbrochen ???
    .
    .
    den satz versteh ich ned :confused: ... liegt jetzt der Dachstuhl
    (Mittelpfette) auf der Badwand auf "JA" o. "NEIN" ???
    .
     
  14. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    3 doofe ein Gedanke :)
    .
     
  15. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Jungs, irgendwie bin ich jetzt mit der Situation total überfordert. Habe nochmals ein Paar Bilder rausgesucht. Vielleicht bringen die etwas Licht ins Dunkel.

    Auf dem ersten Bild ist der Bereich zu sehen wo der erste Riss aufgetaucht ist. Der Sturz besteht zwar aus zwei Teilen, die haben aber zu einander Kontakt. Weiter sieht man links im Bild wo der Stahlpfeiler verläuft.

    Auf dem zweitem Bild ist die Wand zwischen Schlafen und Arbeiten 1 mit dem Stahlpfeiler zu sehen. Weiter sieht man den Ringanker bzw. den Dachstuhl.
     
  16. #76 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    nur keine Antworten
     
  17. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    haste auch einige Bilder vom Bad ???
     
  18. #78 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    zeiche auf den Bildern mal die Risse ein
     
  19. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Anbei nochmal ein Bild wo man sieht, das der Dachstuhl auf dem Betongurt aufliegt. Das Bild zeigt die Wand zwischen Schlafen und Bad.
     
  20. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Die Bereiche sind leider auf den Bildern nicht zu sehen.
     
Thema: Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. setzrisse im haus und bis wann normal

    ,
  2. setzrisse

    ,
  3. setzrisse neubau

    ,
  4. setzrisse Sachverständiger,
  5. sind setzrisse baumängel,
  6. Sachverständiger setzrisse,
  7. setzrisse im mauerwerk neubau,
  8. extrem viele setzrisse,
  9. Muss man setzungsrisse akzeptieren
Die Seite wird geladen...

Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? - Ähnliche Themen

  1. Setzrisse - Handlungsbedarf?

    Setzrisse - Handlungsbedarf?: Moin zusammen! Wir haben unser EFH bereits in 1999 schlüsselfertig bauen lassen. Der Untergrund ist von der Tragsfähigkeit eher suboptimal...
  2. Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude

    Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude: Hallo vor langer Zeit wurde mal eine Balkonkonstruktion, mit einem Eingangsbereich darunter an dem Haus angebracht. Es haben sich Setzrisse...
  3. Setzrisse in Fassade?

    Setzrisse in Fassade?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zu Rissen in der Fassade eines alten Hauses. Für mich als Laie sehen die Risse nach Schäden im...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?

    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Setzrisse noch normal?

    Setzrisse noch normal?: Hallo zusammen, bei uns im Neubau trocknet aktuell noch der Gipsputz. Dabei sind mir jetzt einige Setzrisse (teilweise über 1m lang) aufgefallen....