Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend??

Diskutiere Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Eine Norm ist keine Vorschrift. Sie muß sich nur gewissen Anschein anrechnen lassen aber ich will manchen ja jetzt nicht zuviel Nachhilfe geben...

  1. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Eine

    Norm ist keine Vorschrift. Sie muß sich nur gewissen Anschein anrechnen lassen aber ich will manchen ja jetzt nicht zuviel Nachhilfe geben :biggthumpup:

    Nicht auf den Vorredner gemünzt
     
  2. #22 Schwabe, 17.05.2007
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Au, das tut ja schon richtig weh ! Die luftigte Gebäudehülle ist eine Verordnung ? Wie wäre es mit einer DIN, nämlich DIN 4108-7 ?
     
  3. #23 Schwabe, 17.05.2007
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Diese Normen sollen Sie nicht beeindrucken. Nur, ohne wichtigen Grund würde ich an Ihrer Stelle nicht davon abweichen. Ansonsten erwartet mich oder meine Kollegen der nächste Gutachtenauftrag. Denn das das ist meine tägliche Arbeit.
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ich denke

    das sagt schon der Name: "EnergieeinsparVERORDNUNG"
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Achso

    @Schwabe bevor ich es vergesse...

    Wieso fangen sie ständig neue Baustellen im Forum an und wenn ihre Aussage fachlich keinen ausreichenden Bestand mehr hat wird die Akte für sie beendet?

    Schade das sie in einem Verfahren nicht ergänzend befragt werden können.
     
  6. #26 jschmied, 17.05.2007
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Schön, nun weiss ich gegen welche Papiere diese Ausführung so alles verstößt. :Brille

    Ich möchte allerdings nicht prozessieren, sondere einziehen. Also nochmals: ein Blower-Door Test wird durchgeführt. Wenn der "dicht" sagt, dürfte es ja wohl im großen und ganzen OK sein.

    Warscheinlich habe ich Glück, daß ich kein WDVS oder Klinker habe sondern nur 36 cm Porenbeton. Da kann der Aussenputz die Luftdichtigkeit retten !?

    Danke, viele Grüße und einen schönen Abend noch...
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    @Schwabe

    um Ihre Schmerzen zu vervollständigen. Ich denke nicht das der "NABau Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V." als eingetragener Verein in seinen Veröffentlichungen der Regelwerke als Verordnung mit Gesetzescharakter heranzuziehen ist.

    Im Vergleich die Energieeinsparverordnung unterzeichnet von

    Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
    Wolfgang Clement

    und

    Der Bundesminister für Verkehr Bau- und Wohnungswesen
    Manfred Stolpe

    wohl schon eher...

    vor allem wenn man solche Textauszüge darin vofindet:" Die Rechtsvorschriften wurden erlassen auf Grund..."

    Tut´s noch sehr weh?
     
  8. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Der Außenputz stellt nicht

    die Luftdichte Gebäudehülle dar. Was ist wenn der Estrich (was er sicher macht!" schwindet?

    Bleibt halt Käse mit allen Konsequenzen...
     
  9. #29 wasweissich, 17.05.2007
    wasweissich

    wasweissich Gast

    @robby

    wenn du jetz noch die konsequenzen auzählst hat der fragesteller was er wissen wollte
     
  10. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Mhhh

    sagen wir so... wenn er viel Glück hat, trotz dem Käse vielleicht keine...

    Die anderen Befürchtungen wie einklemmende, nicht frei liegende Estrichscheibe mit Rissen oder Nicht dauerhaft Luftdichte Gebäudehülle, verschlechterung im Trittschall usw usw sowie eventuell nun das hinnehmen eines bewußten Mangels und die folgen beim Wiederverkauf :think
     
  11. #31 wasweissich, 17.05.2007
    wasweissich

    wasweissich Gast

    :yikes also , geht doch...............:think :think

    gruss j.p.
     
  12. operis

    operis

    Dabei seit:
    31.03.2007
    Beiträge:
    2.126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Am Stadtrand von Berlin
    Zahl dem bauleiter die rechnung zu 50% und sage ihm, das ist AUSREICHEND!!!

    liebe grüße operis
     
  13. #33 susannede, 17.05.2007
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    :respekt :respekt :respekt

    Einspruch, des is immer noch zuviel...:angel:
     
  14. #34 jschmied, 17.05.2007
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    50%

    Das bringt mich zur letzten praktischen Frage:

    - was ist hier noch zu retten ? Kann man ohne Dämmung, FBH, Estrich und Putz rauszureißen etwas tun?

    - wie sieht in so einem Falle das übliche Verfahren aus (Gutachter, Schadenersatz...)

    Danke und einen schönen Abend noch.
     
  15. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Nun lasst Ihm nicht seine AWG-Hormone.;)
     
  16. #36 susannede, 17.05.2007
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    putz deutlich an übergang zu estrich in putzstärke einschneiden - horizontaler einschnitt ! - aussaugen, ausstopfen. achtung - wie sind die elt-leitungen verlegt!!!???

    nachtrag: sorry berni, awgs sind ihm hoffentlich schon etwas abhanden gekommen.
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und das ist auch gut so! :winken
     
  18. #38 jschmied, 17.05.2007
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Das Einschneiden mag den Schallschutz verbessern, die Luftdichtheit ist so doch aber nicht hinzubekommen.

    Ja, ein Schnitt an dieser Stelle würde warscheinlich die elt-Leitungen kappen. :cry

    grüße
     
  19. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Der Rote

    Abschnitt ist ein guter Anfang! Wichtig! Derjenige der das lösungskonzept erarbeitet soll auch dafür der richtige sein ;) sprich eigener Fachmann
     
Thema: Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kellenschnitt

    ,
  2. kellenschnitt innenputz din

    ,
  3. kellenschnitt putz

    ,
  4. Schallbrücke zwischen estrich und Putz,
  5. wand entkoppeln putz,
  6. Putz und Estrich entkoppeln,
  7. erst Estrich dann verputzen grosser Kellenschnitt,
  8. deutschland estrich vor putz,
  9. deutschland estrich vor putz sauber,
  10. was ist ein kellenschnitt,
  11. estrich putzschiene,
  12. kellenschnitt innenputz,
  13. putz kellenschnitt,
  14. entkopplung kellenschnitt,
  15. kellenschnitt herstellen,
  16. Schallbrücke Trockenbauwandplatten bis auf den RohfußBoden führen ?? ,
  17. Putz Estrich Din,
  18. kellenschnitt putz estrich,
  19. was ist ein kellenschlag,
  20. kellenschnitt und luftdichtigkeit,
  21. estrich von wand trennen
Die Seite wird geladen...

Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend?? - Ähnliche Themen

  1. Außenputz Unterputz Kellenschnitt

    Außenputz Unterputz Kellenschnitt: Abend zusammen, bei unserem Haus wurde in den letzten drei Tagen (Donnerstag, Freitag und gestern) der Unterputz aufgetragen. Dieser soll jetzt...
  2. Kellenschnitt im Estrich einfach überfliest, bzw normal verfugt

    Kellenschnitt im Estrich einfach überfliest, bzw normal verfugt: Moin, ich habe mal eine Frage wie relevant der Kellenschnitt im Estrich ist. Denn die Fliesenleger haben diesen an mehreren Stellen einfach...
  3. Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?

    Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?: Liebe Community, da ich dazu sehr unterschiedliche Aussagen finde, eine Frage an die Experten zum Thema Fliesen legen: Unten seht ihr...
  4. Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung?

    Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung?: Moin zusammen, wir haben im Wohnzimmer/ Esszimmer eine nachträgliche FBH unter Zementestrich eingebaut. Das Wohnzimmer hat 2 Heizkreisläufe die...