    Plätschern im Regenfallrohr

    Hallo Leute,

    wir haben ein EFH (seit April) und merken nun bei dem etwas stärkeren Regen, das es in dem Regenfallrohr, welches an der Wohnzimmerwand runter geht sehr laut plätschert.
    Die Regenrinne ist ca. 3,5m über dem Boden und das Fallrohr mündet in so ein Standard-Plastik-Rohr (orange) welches noch ca. 2m senkrecht in den Boden geht bevor ein 2x 47,5° Knick das ganze in die Horizontale bringt.

    Gibt es irgendeinen Trick gegen das Geplätscher?

    Gruß
    Sven
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Plätschern im Regenfallrohr

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von operis
    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Am Stadtrand von Berlin
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    2,126

    hallo

    was habt ihr denn für wände?

    bei mir regnet es momentan auch, ich hör nix...

    liebe grüße operis
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Oft hilft es, die Fenster zu schließen...!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Schaafheim
    Beruf
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Beiträge
    113
    Also die Wände sind (von aussen nach innen) ca. 1cm Rauputz (weiß), 10cm Dämmung (sieht aus wie Styropor), ca. 15-20cm Porenbetonstein (weiß jetzt nicht, wie dick die sind) und 1,5cm Innenputz. Ach so, dann kommt noch eine ca. 1mm starke Raufasertapete mit ca. 0,8mm Farbe (Alpina-Weiß mit irgendsowas anderem gemischt).
    Die Fenster sind natürlich geschlossen, immerhin begann es schon dunkel zu werden, was aber nach 20:00 Uhr und bei Regen durchaus im Bereich des Normalen liegt.

    Gruß

    Sven
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Beruf
    Fernmelder/Dipl. Soz-Päd
    Beiträge
    247

    ja, da haben wir ja schon einenFehler..

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Ach so, dann kommt noch eine ca. 1mm starke Raufasertapete mit ca. 0,8mm Farbe (Alpina-Weiß mit irgendsowas anderem gemischt).
    Gruß

    Sven
    Tapete zu dünn und Farbauftrag mit ca. 0,8mm etwas knapp.

    Hat das eigentlich etwas mit dem Ing. zu tun?

    Tschuldigung, war nicht hilfreich. :Roll

    mfg
    gandalf_x
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    A
    Benutzertitelzusatz
    Geldeintreiber
    Beiträge
    280
    Ich auch mal was dazu betragen wollen...

    Das Prob sind die Porenbetonsteine ( schlechter Schallschutz ), is bei uns bei 30cm 0,09 Ytong Stein ebenso. Jedoch finde ich dass Plätschern beruhigend,zumal bei jedem Plätschern meine Zisterne gefüllt wird .

    Ergo, dran gewöhnen oder Haus abreissen und mit besserem Schallschutz erneut bauen.

    ecco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    M
    Beruf
    Softwareentwickler
    Beiträge
    801

    evtl hilfts ja schon

    zwischen Fallrohr und Befestigungsschellen eine Gummilage einzubringen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    ich finds ein gmütliches geräsuch wenns unter dem dach a weng plätschert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Hallo!

    Wie sind die Fallrohr-Befestgungsschellen überhaupt ans Mauerwerk montiert worden?

    Mit speziellen WDVS-Befestigungsmaterial oder einfach nur "durch die Dämmung in den Stein gekloppt" ?


    Gruß Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Schaafheim
    Beruf
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Beiträge
    113
    Durch die Dämmung in den Stein gekloppt.

    Sven
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Beruf
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Beiträge
    586

    Dann ...

    ... frag mal deinen Bauträger/Bauleiter ob er wärmebrückenfreie Befestigungen kennt. Wenn er das WDVS so verarbeitet hat wie er die Lichtschächte montiert hat dann .

    Was haben die denn mit der Bewehrung in deiner Kellersohle gemacht ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Schaafheim
    Beruf
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Beiträge
    113
    Ich glaube, der Bauträger wusste/weiß gar nicht, was er tut....
    Die Lichtschächte wurden gerichtet und ordentlich entwässert/abgedichtet.
    Auf den Kellerboden haben die eine Ausgleichsmasse aufgebracht, wegen der Luftdichtigkeit fürs Eisen. Zum Thema Statik hat der BL gesagt, die Oberbewährung würde eh nur minimal dazu beitragen.
    Ich warte aber noch immer auf eine schriftliche Aussage über die Unbedenklichkeit (steht auch im Übergabeprotokoll).

    Kann ich das Rohr auch nachträglich noch entkoppeln?

    Gruß
    Sven
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Beruf
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Beiträge
    586
    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Ich glaube, der Bauträger wusste/weiß gar nicht, was er tut....
    Da stimme ich dir zu, und was machst Du dagegen ?

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Die Lichtschächte wurden gerichtet und ordentlich entwässert/abgedichtet.
    Und wo hat der die angeschlossen, an den Kanal ?

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Auf den Kellerboden haben die eine Ausgleichsmasse aufgebracht, wegen der Luftdichtigkeit fürs Eisen.
    bestimmt Zementschlämme

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Zum Thema Statik hat der BL gesagt, die Oberbewährung würde eh nur minimal dazu beitragen.

    Warum hat er dann überhaupt obere Bewehrung reingelegt, damit die Leute beim betonieren nicht so tief einsinken ?

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Ich warte aber noch immer auf eine schriftliche Aussage über die Unbedenklichkeit (steht auch im Übergabeprotokoll).
    Da wirst Du auch noch länger warten.

    Zitat Zitat von SvenBoehm Beitrag anzeigen
    Kann ich das Rohr auch nachträglich noch entkoppeln?.
    Frag mal deinen Bauleiter ob die Ausführung so regelgerecht ist.
    Sind das Schraub- oder Schlagschellen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    wasweissich
    Gast
    Zitat Zitat von Quelle Beitrag anzeigen
    ich finds ein gmütliches geräsuch wenns unter dem dach a weng plätschert.
    und wenn du dir sowas in den garten bauen lässt , hörst du die dachrinne nicht mehr....

    lass die befestigung an der wand richtig machen (gedämpfte schellen)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Rheinland-Pfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    130
    besser es plätschert im Rohr als außen davor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!