    Unsachgemäße Wanddurchführung oder nicht?

    Hallo Bauexperten,

    dies ist mein erster Beitrag in eurem Forum weil ich Hilfe bzw. einen Rat brauche.
    Eigentlich bin ich nicht der typische Bauherr sondern nur ein einfacher "Häuslebesitzer" der bisher mit den allseits bekannten Problemen rund um den Bau bzw. der Sanierung nichts zutun hatte.

    Aber nun hatte sich vor ca. 1 Jahr mein Elektro-Energieversorger bei mir und allen Nachbarn in der Strasse gemeldet mit der Ankündigung der Erneuerung des Hausanschlußkabels. Das alte 4polige Kabel aus ALU soll einem neuen 5poligen Kupferkabel weichen.
    Und so ist es auch geschehen. Die Arbeiten in unserer Strasse wurden alle Samt von einer Elektrofirma ausgeführt (Erdarbeiten, Erkabel verlegen, Wanddurchbrüche im erdreich in die Keller e.c.).
    Von der elektrischen Seite her funktioniert das auch alles gut.
    Nur mit der Wanddurchführung in meinen Keller für das neue Elektrokabel bin ich nicht ganz zufrieden. Diese sitzt ca. 60cm unter den äußeren Gewegplatten und endet in ca. 80cm Höhe im Keller, nur damit ihr euch mal so eine Vorstellung machen könnt. Das Haus ist von 1935 und besteht aus reinen Ziegeln, vom Keller bis zum Dach, außen verputzt.

    Seit der Fertigstellung im Oktober hat es ja nun hier in D sehr selten geregnet. Aber wenn es geregnet hat, fiel mir auf, das im Keller unter der neuen Wanddurchführung das Wasser auf dem Fußboden stand!! Ich untersuchte die Wanddurchführung rein optisch und mit Händekraft vom Keller aus und stellte folgendes fest:

    Über das Kabel wurde eine geriffelte Muffe geschoben die sich nun in der Bohrung befindet und die mit Bauschaum (zumindest erkenne ich das Zeug als solches, gelb und bröckelig) zum Mauerwerk hin abdichten sollte. Innerhalb des Kellers ragt diese Muffe ca. 20cm mit einem Kragen heraus, ich nehme an das dort das Schrumpfen vergessen wurde!? Wenn ich das Kabel anpacke und zur Wand hin oder von der Wand weg ziehe oder schiebe ohne großen Kraftaufwand, so bewegt sich dieses auch in der Wand samt Muffe.

    Beim letzten Regenguß habe ich festgestellt, das das Wasser nicht aus der Kabelbohrung kommt, sondern etwas rechts unterhalb!!

    Meine Fragen nun, nachdem ihr euch meine Geschichte durchgelesen habt:

    Wurde das Kabel bzw. die Wanddurchführung richtig ausgeführt?
    Kann in meinem Fall die Kabeldurchführung für den Wassereinbruch verantwortlich sein?
    Wie sollte ich mich nun weiter verhalten, insbesondere gegen über der Installationsfirma, die den Wanddurchbruch hergestellt hat?

    vielen Dank für eure Mühen im Voraus, Gruß Micha
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Unsachgemäße Wanddurchführung oder nicht?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Hallo Micha,

    könntest Du vielleicht ein Foto einstellen?

    Mal geraten:

    Die geriffelte "Muffe" könnte einfach nur ein Schutzrohr sein. Das sollte raumseitig aber geschlossen werden (es gibt welche zum Schrumpfen, aber ich vermute eher, daß es kein Schrumpfrohr sondern ein normales ("Kabuflex") Rohr ist, dann wird ein Stopfen oder eine eingepresste Masse benötigt)

    Viel kritischer scheint aber die äussere Abdichtung des Rohres zu sein. Bauschaum l(gelb) ässt schon mal alle Alarmglocken bei mir klingeln.
    Leider sieht man jetzt natürlich nicht mehr, wie der Anschluss und die Abdichtung an der Aussenseite der Wand aussieht. Der Schaum alleine ist jedenfalls keine Abdichtung.

    Kann in meinem Fall die Kabeldurchführung für den Wassereinbruch verantwortlich sein?
    Wie sollte ich mich nun weiter verhalten, insbesondere gegen über der Installationsfirma, die den Wanddurchbruch hergestellt hat?
    Wenn's vorher trocken war, sehr wahrscheinlich. Und bei der Ausführung würde es mich mich auch nicht wundern.

    Ich nehme an, das installierenede Unternehmen wurde von Deinem EVU und nicht von Dir beauftragt. Das heißt Du musst den Mangel bei Deinem EVU anzeigen.

    Die haben die Pflicht, Dein Eigentum zu schützen, also reklamieren und erst mal abwarten, wie sie reagieren.

    Letztendlich wird mal wohl noch mal aufgraben müssen...

    Gruß

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    So sieht es wohl aus...

    Und was ist bei den Nachbarn?
    Wurde dort ebenfalls derart "sorgfältig" gearbeitet?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Südbaden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    71
    Eine Mauerdurchführung mit Schrumpfschlauch ist geriffelt, jedoch am Ende (ca. 10 cm) nicht griffelt, dort soll ja das Kabel wieder dichtgeschrumpft werden.
    Dies zur Feststellung ob es sich um eine Schrumpf-Mauerdurchführung handelt.

    Gruss Jimmi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    5
    Also ein Bild ist kein Problem, werde es demnächst machen und versuchen hier einzustellen.
    Ein Schutzrohr ist das nicht, denn es ist flexiebler als das Kabel, gummiartig und ca. 0,5mm Wandung. Also ich denke schon, das dies eine spezielle Muffe zur Durchführung ist. Nur eben der Bauschaum und die Lohsigkeit des ganzen in der Wand wundert mich schon. Denn wenn etwas schiebbar ist, so kann das doch nicht wasserdicht sein.....oder?

    Vergessen hatte ich zu erwähnen, das die Fa. schon einmal nachträglich auf mein Verlangen wegen Wassereinbruch da war und das Riffelrohr am Ende noch geschrumpft hat, weil es der Monteur vergessen hatte. Es ist auch so wie jimmi vermutete, das am Ende ca. 10cm nicht geriffelt sind.

    Natürlich hatte und mußte ich mich damals an meinen EVU wenden, genauso wie jetzt wieder, nachdem erneut Wassereinbruch ist.

    Vor der Baumaßname war der Keller definitiv dicht, wenn auch an der Wand Salpeter war. Nur stehendes Wasser, wenn auch nur 1cm hoch, hatte ich noch nie!!

    Wie die Arbeiten bei den Nachbarn gelaufen sind weiß ich nicht, kann aber ebenfalls nachfragen.

    Bild folgt in Kürze, Gruß Micha und danke an alle, die sich des Themas annehmen!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    5
    was ich vergessen habe:

    ich hatte mal gelesen, das Bauschaum für den Zweck der Abdichtung ungeeignet sei.....stimmt das? Ist in meinem Fall die Bauleistung falsch ausgeführt worden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Den Netzbetreiber ...

    sofort informieren.
    Bauschaum ist keine Lagesicherung für die Mauerdurchführung und schon gar keine Abdichtung. Die EVU´s beschäftigen heute alle Subs, die über solche "Sparmaßnahmen" ihre Kalkulation sanieren.
    Schaum raus, Mörtel rein und aussen entsprechend der sonst vorhandenen Abdichtung abdichten. Also auch wieder tief stechen und weit schmeissen (einschl. wieder zubuddeln).
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von Der Bauberater
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Daheim
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Beiträge
    1,801

    wenn die

    Hallole Micha007,
    die Kabeleinführung eingeschäumt haben, kannst du sie beruhgt wieder holen. Nicht zur Strafe sondern zum üben.
    Die sollen die Einführung richtig abdichten und gut
    Gruß aus Baden
    Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Der Bauberater
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Daheim
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Beiträge
    1,801

    @ Ralf

    Er war einsam, aber schneller
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    5
    So, hier mal das versprochene Bild von innen, außen is ja noch zugebuddelt.
    Leider erkennt man den Bauschaum nicht so richtig, aber man sieht die Luft zwischen Riffelrohr und Wand.


    Mal noch ne Frage: wenn der Sub jetzt kommt und draußen aufbuddelt, nichts findet....wer bezahlt dann eigentlich die Zeche?

    Gruß Micha
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    Ostwestfalen
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    244
    Wieso nichts findet?? Wenn Du das Rohr locker hin und her bewegen kannst, offensichtlich eine Undichtigkeit vorhanden ist UND sichtlich mit falschem Material gearbeitet wurde, ist die Ausführung mangelhaft und damit die Kosten nicht Dein Problem.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Wieso Kosten...

    Wenn Du den EVU anrufst, schickt der erstmal seinen Hansel vorbei. Und der sagt buddeln oder nicht buddeln. Sagt er buddeln, muss er (oder besser das EVU) die Kosten tragen - so oder so. Du bist doch nicht AG für die Arbeiten.
    Und wenn er nicht buddeln sagt, musst Dich mit dem EVU boxen und nicht mit dem Sub - der hat mit DIR gar nix zum schaffe. So oder so.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    5
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Ich werde nun erst einmal den EVU anrufen damit er seinen "Hansel" vorbei schickt. Mal sehen was dabei raus kommt....ich werde dann berichten.

    vielen Dank nochmal für eure Antworten, Gruß Micha
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Wanddurchführung schließen
    Von MasterQ im Forum Holzrahmenbau / Holztafelbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 10:26
  2. eigenartige Wanddurchführung
    Von Hari im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 10:50
  3. Wanddurchführung Abluft
    Von Wolle im Forum Sonstiges
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 18:03
  4. Wanddurchführung für Soleleitung 4* DN32
    Von Wolfgang C. im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2003, 12:52