    Wrmebrcke zwischen EG-Decke und Betonsttze

    Hallo zusammen,

    bei unserem in Bau befindlichen Einfamilienhaus soll eine auskragende Decke mit einer verklinkerten Betonsttze abgefangen werden ("berdachte Terasse"). Die Decke selbst wird von unten gedmmt. Ich dachte, dass zwischen Sttze und Decke in irgendeiner Form isoliert wird (Wohnraum ber dem auskragenden Teil).
    Laut Bauleiter (des GU) ist das nicht vorgesehen und eher schwierig.
    Die Sttze wird so erstellt, dass mit den Klinkern die Schalung gemauert wird, in welche dann der Beton gegossen wird. Also ist die Sttze selbst auch nicht gedmmt.

    Zweischaliges Mauerwerk (KS) mit Kerndmmung. Der Klinker der Sttze ist bndig mit dem Klinker der Wnde.

    Welche Mglichkeiten gibt es? Wie schwerwiegend ist so eine Wrmebrcke?
    Schon morgen soll der Beton gegossen werden. *panik*

    Bitte um Hilfe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wrmebrcke zwischen EG-Decke und Betonsttze

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    Kommt darauf an

    welche Wrmedmmenden Manahmen auch oben vorgesehen werden. Bauteile drfen nicht ohne ausreichend wrmedmmende Manahmen ins freie gehen. Hier wre zu hinterfragen ob eine kritische Wrmebrcke vorliegt...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Ingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ing. (Baulaie)
    Beitrge
    20

    Der Fussbodenbodenaufbau

    Der Fubodenaufbau ber der Decke betrgt 9,5cm und beinhaltet auch eine Dmmung. Mehr wei ich aber nicht darber.
    Bleibt nicht auch mit einer Dmmung im Fuboden des DG das Problem mit dem "waagerechten" Wrmestrom ins Rauminnere des Erdgeschosses? Ein Schck-Isokorb ist nicht vorgesehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Ich wei nicht ob es bertriben ist aber wen erst der Betonsttze hergestellt wird und nach dmmen zu verklinkern??
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    Ich frag mich

    eh wie der Beton darin verdichtet werden soll ohne das die Sttze fliegen geht ... 2,70 drcken schon ....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Das lsst sich von dem statiker umrechnen auf ein Stahlsttze das der komplette querschnitt nicht so massig wird und einfacher ist es zu dmmen.
    Sttze bestimmt min. 20/20 + 24 cm verblender wird es 44/44 cm das ist richtig unschick
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Ingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ing. (Baulaie)
    Beitrge
    20

    Noch breiter

    Es sind sogar 55 x 55 cm.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Dann sieht ihr einfamilienhuschen wie ein autobahnbrcke aus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, buv Sachverstndiger
    Beitrge
    10,901

    und vlt

    kann man das Autobahn gegen Wrme austauschen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beitrge
    3,943
    Die Wrmebrcke kann ein gravierendes Problem sein. Ich fange mal einleitend an mit einer Sttze mitten in der Flche, die ich an einem anderen Objekt untersucht habe. Aufbau des Bodens war dort 8 cm Auendmmung, 25 cm Beton, 2 cm Trittschalldmmung, Estrich. Sttze 20/20 cm Beton.

    Innen auf dem Estrich sieht es relativ unproblematisch aus, +17,2 ber der Sttze, +17,9 im ungestrten Bereich, also 0,7 Abfall.



    Schon anders sieht es auf dem Rohbeton aus, der khlt runter bis in die Nhe des Taupunkts, hier auf +10,7 gegenber +13,2 im ungestrten Bereich, ein Abfall von 2,5.



    Der Taupunkt wird noch nicht erreicht, er wre unter DIN-Bedingungen bei +9,3C. Wre die Dmmung unter dem Estrich, die hier nur 2 cm betrgt, dicker, wrde die Betonplatte klter, weil weniger Raumwrme durchdringt. In dem berechneten Fall wrde der Taupunkt auf dem Rohbeton ab einer 35 mm dicken Estrichdmmung erreicht. Dem msste mit einer dampfbremsenden Schicht entgegengewirkt werden. Solche Schichten in Form von Folien sind i.d.R. im Bodenaufbau vorhanden, so dass das Tauwasserproblem gelst sein sollte. Vorbehaltlich berprfung!

    Am kritischsten sehe ich das Problem, dass die Sttze nicht mitten im Feld, sondern unter der Auenwand, womglich in der Ecke, steht. Die Decke ist im Randbereich wegen der Sttze sehr kalt, irgendwo im Bereich +5 bis +10C. Darauf steht das Hintermauerwerk. Besteht das Hintermauerwerk aus gut wrmeleitendem Material, z.B. KS, und ist kein Iso-Kimmstein eingebaut, drfte die innere Oberflchentemperatur der Wand im Sockelbereich so niedrig sein, dass Schimmelgefahr besteht (unter +12,6C). Bekannt ist das Problem bei nicht unterkellerten Gebuden, bei denen weder das Fundament gedmmt ist noch ein Iso-Kimmstein verarbeitet wurde.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Ingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ing. (Baulaie)
    Beitrge
    20
    Vielen Dank, insbesondere an Bruno fr die umfassende Antwort!
    Es werden jetzt 7cm hohe Iso-Kimmsteine zwischen Sttze und Decke eingebaut. Vermutlich ist das nicht so perfekt wie bei einem Haus ohne "berdachte Terrasse", es entschrft aber sicherlich das Problem.

    An der Klinkeraufmauerung auf der untergeschraubten Stahlschiene entsteht wohl auch eine unvermeidbare Wrmebrcke im auskragenden Bereich(?)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Zitat Zitat von Wonkoo Beitrag anzeigen
    An der Klinkeraufmauerung auf der untergeschraubten Stahlschiene entsteht wohl auch eine unvermeidbare Wrmebrcke im auskragenden Bereich(?)
    Um wieviel kragt es den von beiden seiten raus? Der verblender wird mit halfenschiene aus Edelstahl befestigt und man kann diese wrmebrcken vernachlssigen.

    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beitrge
    3,943
    Zitat Zitat von Yilmaz Beitrag anzeigen
    ... man kann diese wrmebrcken vernachlssigen.
    Das wrde ich spontan nicht so sehen. Das Detail mit der untergeschraubten Stahlschiene wrde mich interessieren. Wie sieht der Schnitt genau aus? Wo verluft die unterseitige Dmmung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    andere alternative fllt mir nicht ein. Wen die lichte weite zulsst das es mit ein stahlwinkel auf Verblender und Sttze wre es kein problem.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Ingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ing. (Baulaie)
    Beitrge
    20
    Der genaue Schnitt mit der Stahlschiene ist mir nicht bekannt. Da muss ich mal dringend den BL befragen. Kannst du mir etwas mit auf den Weg geben, was unbedingt beachtet werden sollte? Bisher wei ich nur: Dmmung von unten und Dmmung zwischen Klinker und KS.

    Die Spannweite betrgt 2 x 2,5m (freie Lnge bis zum Eckpfeiler).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

hnliche Themen

  1. Decke zwischen OG und Dachboden
    Von stefan123 im Forum Trockenbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 20:05
  2. wann ist EG Decke fertig ?
    Von stefanSmi im Forum Bauvertrag
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 23:06
  3. Schiefe Decke ber Trdurchbruch innerhalb der Norm?
    Von Peter - Decke im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2003, 12:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.05.2002, 01:07