    Liebe Bauexperten,
    im Rahmen meiner Studienarbeit, arbeite ich an einem Excel-Berechnungsprogramm zur Bestimmung der Wandoberflächenfeuchte, um Schimmelpilzwachstumsbedingungen nachzuweisen.

    Um berechnen zu können, wie viel Raumluft mit der Außenluft ausgetauscht werden muss, um die rel. Raumluftfeuchte zu senken, benötige ich eine Formel, die den absoluten Feuchtegehalt in g/m³ berechnet.

    Gemessen wird: Temperatur 20°C, rel. 50% = 8,65 g/m³ Tabellenwert

    Um die Werte auch für Nachkommastellen berechnen zu können, benötige ich die absolute Formel, also eine mathematische Funktion.

    Gemessen wird: Temperatur 20,12°C rel. 50% = x g/m³

    Ich hoffe, dass mir jemand dabei behilflich sein kann und danke Euch im Voraus.

    Mit freundlichen Grüßen

    Holger G
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Hilfe!!! Formel zur Berechnung der absoluten Feuchte gesucht

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    Wetterau
    Beruf
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Beiträge
    352
    Einfache Formel kenne ich nicht. Ablesbar ist der Wert im Mollier-Diagramm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm
    +
    Grüße
    Oliver
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Javascript-Rechner für das Problem gibt es. Auf den beiden folgenden Seiten sind auch die zugrundegelegten Formeln. Die muss man nur noch nach Excel umsetzen.

    http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html
    http://www.holzfragen.de/seiten/lfe_rechner.html
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Gast360547
    Gast

    hab ich doch :)

    Moin,

    schon längst gemacht.

    Grüße
    si
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    SV Feuchte & Schimmelpilz
    Beiträge
    8
    Vielen Dank für den Link zu Wettermail,
    hab zwar ein bischen gebraucht, um die Formel in Excel umzusetzen, aber na ja. Leider weichen die Ergebnisse zu weit von der Tabelle der DIN 4108 ab. Auch mit einer Wenn/Dann Funktion bei Temp. <= 0°C

    AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK;
    AF(TD,TK) = 10^5 * mw/R* * SDD(TD)/TK

    Wenn es einen Mathegenie unter euch gibt, müsste die Lösung die Umstellung dieser Formel nach "GrenzFeuchteWand" sein. Leider übersteigt es meine Fähigkeiten.

    Temp. Wandoberfl.= (234,67*0,434292289*LN(6,1*EXP((7,45*TempTau)/(234,67+TempTau)*2,3025851)*relFeuchteTau/GrenzFeuchteWand/6,1))/(7,45-0,434292289*LN(6,1*EXP((7,45*TempTau)/(234,67+TempTau)*2,3025851)*relFeuchteTau/GrenzFeuchteWand/6,1))

    Bis dann

    Holger G
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346

    Stimmt

    das so?


    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Hundertwasser
    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Harburg
    Beruf
    Malermeister
    Benutzertitelzusatz
    Maler und Landstreicher
    Beiträge
    3,261
    Zitat Zitat von Tarantinoo Beitrag anzeigen
    ... damit ist man bei den Bauingenieuren schon Mathegenie ... AHA!

    Genie vielleicht nicht, aber wenn ein Physiker im Unterforum Bauphysik postet dann sollte doch was gescheites herauskommen.


    Außerdem gibt's ja auch noch ein paar Handwerker.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346
    Moment...

    ich bin mir nicht sicher ob es stimmt: Zum Einen war die Formel von Holger G nicht wirklich gut lesbar, zum Anderen bin ich nicht unfehlbar. Daher auch die Frage: wenn Holger G die Tabelle zur Hand hat sollte er die Formel ja anhand von ein paar Beispielen überprüfen können.

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    SV Feuchte & Schimmelpilz
    Beiträge
    8

    Formelumstellung

    Vielen Dank für die Mühe,

    Ihre Umstellung der Formel war leider nicht richtig. Mit Hilfe eines Formelumstellungsprogramms haben wir es dann doch noch hinbekommen.

    Die Lösung:

    g = GrenzFeuchteWand
    t = Temp. Wandoberfl.
    u = TempTau
    r = relFeuchteTau

    g = 0.9999134377·r·e^(4.025610272·10^5/(100·t + 2.3467·10^4) - 4.025589958·10^5/(100·u + 2.3467·10^4))

    Bis zur nächsten Frage

    Holger G
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346

    Ich sagte ja schon, dass es nicht stimmen muss

    Aber dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:

    In der ersten Formel steht für den Tautemperatur-Term sowas wie

    e^
    (
    a*TauTemp
    ---------------
    b+TauTemp
    )

    , also für große Werte von TauTemp sowas wie 1/1 = 1

    Der Term ist - für die Umstellung von Temp_Wandoberfläche nach Grenzfeuchte_Wand sowas wie eine Konstante, wird also mitgeschleppt.

    Jetzt steht nach der Umformung plötzlich sowas wie

    e^
    (
    a'
    ---------------
    b'+TauTemp
    )

    da, also ein Term mit 1/TauTemp.

    Denke ich da jetzt wieder falsch? Wo ist denn die TauTemp im Zähler hin?

    Oder verstehe ich die Formeln einfach nur nicht?

    Naja, Grüße jedenfalls.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    SV Feuchte & Schimmelpilz
    Beiträge
    8

    Kein Mathegenie

    Wie ich schon erwähnt habe, bin ich kein Mathegenie sondern eher ein Formelanwender. Die Formelumstellung wurde durch ein Programm vorgenommen. Was das Programm gemacht hat, kann ich Ihnen nicht erläutern. Aber vielleicht finden Sie die Antwort in der gesamten Herleitung der Formel.
    Ihr Hinweis könnte die Abweichung der Ergebnisse in Höhe von < 3% von den Tabellenwerten begründen.


    r = relative Luftfeuchte
    T = Temperatur in °C
    TK = Temperatur in Kelvin (TK = T + 273.15)
    TD = Taupunkttemperatur in °C
    DD = Dampfdruck in hPa
    SDD = Sättigungsdampfdruck in hPa
    SDD(T) = 6.1078 * 10^((a*T)/(b+T))

    DD(r,T) = r/100 * SDD(T)

    r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)

    TD(r,T) = b*v/(a-v) mit v(r,T) = log10(DD(r,T)/6.1078)

    Parameter:
    a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
    a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
    a = 9.5, b = 265.5 für T < 0 über Eis (Frostpunkt)

    R* = 8314.3 J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
    mw = 18.016 kg (Moleku||||||||||||||||||||wicht des Wasserdampfes)

    AF = absolute Feuchte in g Wasserdampf pro m3 Luft

    AF(r,TK) = 10^5*mw/R* * DD(r,T)/TK;
    AF(TD,TK) = 10^5 * mw/R* * SDD(TD)/TK

    Absolute Feuchte (rel. Feuchte, Temperatur in Kelvin) =
    10^5*18,016/8314,3*rel.F/100*6,1078 *10^((7,5*T)/(237,3+T))/(T+273,15)

    Holger G
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346
    Danke, werde mich 'dranmachen
    - aber erst nächste Woche

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346
    Jetzt hab'ich mal angefangen....

    und weiss jetzt nicht wo da jetzt die 'GrenzfeuchteWand' und die 'TemperaturWand' sein soll?!

    Naja vielleicht bin ich morgen besser ausgeschlafen...

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Hilfe ... Rechtsanwalt gesucht ...
    Von SuperMario im Forum Sonstiges
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 12:45