FBH - welches Durchlaufrohr ?

Diskutiere FBH - welches Durchlaufrohr ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo @ all, ...Ich habe gerade ein paar Heizungsbauer - Angebote vorliegen die ich vergleiche und habe dabei folgendes Problem: macht es...

  1. et212

    et212

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Soldat
    Ort:
    Amberg
    Hallo @ all,

    ...Ich habe gerade ein paar Heizungsbauer - Angebote vorliegen die ich vergleiche und habe dabei folgendes Problem:

    macht es einen wirklichen Unterschied ob man 14/2 mm oder 17/2 mm Durchlaufrohre für eine Fußbodenheizung verwendet ?
    bzw.
    ändert sich dadurch die max. (sinnvolle) Länge der Heizungskreise?

    ...denn wie so immer behauptet jeder er habe das bessere System...
    mir geht es vor allem um die laufende Funktion bzw. Kosten...die Anschaffungskosten sind relativ neutral...

    ...jetzt schon mal danke!
     
  2. #2 Bauwahn, 04.07.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    das Rohr alleine

    ist nicht so entscheidend, wenn die Auslegung des Gesamtsystems passt.
    Der Druckverlust ist beim dünneren Rohr höher, damit sinkt natürlich die maximal mögliche Heizkreislänge. Aber auch das ist nicht unbedingt ein Indikator.

    Wenn beide Varianten richtig berechnet wurden, dann würde ich das bevorzugen, welches mit der niederigeren Vorlauftemperatur (und dem niederigeren Verlegeabstand) arbeitet. Darüberhinaus sollte der Wärmeerzeuger leistungsmäßig zur Gebäudeheizlast passen und und und..

    Gruß

    Thomas
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo,

    ich würde das 17er favorisieren.

    Mehr Wasser (optimiert Temperaturen und Leistung) und/oder geringere Pumpenleistung erforderlich. Wenn man schon auf Nachkommastellen optimiert, dann sollte man dem 17er den Vorzug geben. Der Unterschied zum 14er ist sicherlich nicht so gewaltig, aber wenn schon denn schon.

    Gruß
    Ralf
    ----------
    Der heute Abend einfach keinen langen Roman mehr schreiben wollte.
     
  4. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Das grössere Rohr ist mE die bessre Alternative.
    bei mir liegt 20x2, kein Kreis über 80m (bis auf einen).
    da reicht bei 250m² die 45 Watt Pumpeneinstellung völlig aus...
    gruss
    bernhard
     