Dimensionierung Dachrinne und Starkregen

Diskutiere Dimensionierung Dachrinne und Starkregen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser 30-Grad-Satteldach entwässert je eine Dachseite mit ca. 16 m Länge * 7 m Breite (=halbe Firstbreite) = 112 m² über eine...

  1. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    unser 30-Grad-Satteldach entwässert je eine Dachseite mit ca. 16 m Länge * 7 m Breite (=halbe Firstbreite) = 112 m² über eine vorgehängte Dachrinne mit Nenngröße 333 mm. Die Dachrinne mündet in ein Regenfallrohr 100 mm.

    Bei Starkregen läuft die Dachrinne über. Gemäß Ausschreibung wurde die Dachrinne ohne Gefälle verbaut (OKAY, wenn man genau hinschaut, hat die Rinne sogar etwas Gegengefälle).

    Läßt sich mit einer der folgenden Maßnahmen das Überlaufen verhindern, oder ist es vergebliche Liebesmüh'?

    1) Rinne mit Gefälle verlegen. Geht das überhaupt nachträglich? (Dach ist schon eingedeckt, Gerüst abgebaut)

    2) Gibt es größere Rinnen mit mehr Fassungsvermögen? Was bedeutet das für einen Umbauaufwand?

    3) Nichts tun.

    Vielen Dank für Eure Antworten.

    Gruß

    Tommi
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Ein Fallrohr?
    Wir haben ebenfalls ein dreissig Grad Dach (9x11,5).
    Rinne mit leichtem Gefälle in zwei Fallrohre. Die Abführung des Wasser klappte bisher gut, eins zwei Fälle enorm starken Regens in 8 Jahren mal ausgenommen.
    Ich vermute, dass bei dir aufgrund der langen Rinne auch ein minimales Gefälle nichts bringen wird (Das Gefälle ist bei der Länge begrenzt und der Aufwand recht hoch). Hier muss wohl ein zweites Fallrohr her...
    gruss
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nicht unbedingt...

    Man muss einfach akzeptieren, daß Regenrinnen nicht für die größtmögliche Regenspende ausgelegt werden und planmässig bei extremen Starkregen überlaufen (sollen).
    MfG
     
  4. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    mal den einlauf kontrollieren. bei uns war der schutz gegen laub verstopft und das führte zum überlaufen. selbst bei stärkstem regen läuft die jetzt nimmer über.
     
  5. #5 VolkerKugel (†), 05.07.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Im Übrigen ...

    ... bin ich auch für 3) :konfusius .
     
  6. #6 planfix, 05.07.2007
    planfix

    planfix Gast

    nach der DIN 18460 langts :lock
     
  7. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
    Die DIN 18460 ist zurückgezogen. Jetzt regnet es nach DIN EN 12056-3, jaja die Klimakatastrophe ...
     
  8. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    @Bernix:
    Planerisch ließ sich leider kein 2. Fallrohr anbringen, da man sonst die KG-Rohre einmal rings ums Haus hätte führen müssen:-(

    @Bruno:
    Wäre die Dachrinne nach der neuen DIN-EN bei der vorgegebenen Dachfläche noch ausreichend dimensioniert?

    @Alle:
    Meine Alternative 2 (=größere Dachrinnne) erwähnt niemand, also nicht machbar?

    Gruß

    Tommi
     
  9. #9 rodolfo100, 05.07.2007
    rodolfo100

    rodolfo100

    Dabei seit:
    18.01.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    37130 Gleichen
    Hallo,
    ein Fallrohr kann es gerade noch fassen aber nur wenn wenigstens ein Einhang- oder Trichterstutzen montiert wurde. Mit einem eingelöteten Stutzen kommt es bei Starkregen zu dem Badewanneneffekt, das Wasser verschließt sich selber den Ablauf. Solltest du Einhangstutzen montiert haben, sieh nach ob der montierende auch die komplette Auslauffläche genutzt hat oder nur ein Rundes Loch reingeschnitten hat.
    Viel Spass lg
     
  10. #10 Bauwahn, 06.07.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Und hoffentlich

    ist der vordere Rinnenrand tiefer als der hintere, nicht daß das Wasser sich beim Überlaufen für die falsche Richtung entscheidet.

    Gruß

    Thomas
     
Thema: Dimensionierung Dachrinne und Starkregen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dachrinne läuft über

    ,
  2. regenrinne läuft über

    ,
  3. dachrinne läuft bei starkregen über

    ,
  4. wasser schießt über dachrinne,
  5. dimensionierung regenrinne,
  6. dachrinne verstopft language:DE,
  7. fallrohr läuft über,
  8. dachrinne starkregen,
  9. starkregen dachrinne,
  10. dachrinnen starkregen,
  11. Starkregen regenrinne läuft über,
  12. dachrinne läuft an einer seite über,
  13. kann bei starkregen die regenrinne ueberlaufen,
  14. Regenwasser schießt über Dachrinne,
  15. starkregen Regenrinne,
  16. starkregen dachrinne läuft über,
  17. dachrinnen und platzregen,
  18. regenrinne dimensionierung,
  19. ab welcher Tiefe schießt das Wasser über die Dachrinne,
  20. regenrinne schafft starkregen nicht,
  21. wasser schießt über rinne hinaus,
  22. dachrinne läuft immer über,
  23. regenrinne dimensionieren,
  24. bei starkregen läuft davhrinne über,
  25. starkregen gefälle
Die Seite wird geladen...

Dimensionierung Dachrinne und Starkregen - Ähnliche Themen

  1. Terrassendach Dimensionierung der Balken

    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
  2. Dimensionierung Hausanschluss

    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  3. Dimensionierung Entwässerung Zufahrt

    Dimensionierung Entwässerung Zufahrt: Liebes Forum, Bauen macht echt keinen Spaß. Das nur nebenbei. Ich habe eine Firma mit ganz gutem Ruf für das Neupflastern unseres Hofes (17 m x...
  4. Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung

    Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung: Hi zusammen, wir bauen ein KFW40 Haus - vermutlich mit dem Plus. Holzständer. Der Heizungsbauer empfiehlt folgendes: Wärmepumpe: Striebel...
  5. Dimensionierung Leimbinder

    Dimensionierung Leimbinder: Moin zusammen, Wir möchten unsere alte Kellertreppe abdecken und als Erweiterung für die Terrasse nutzen. Dazu wollen wir ein Ständerwerk in die...