Leckagen bei Blower-Door-Test

Diskutiere Leckagen bei Blower-Door-Test im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Liebes Forum, bei uns wurde ein BD-Test zur Leckagensuche ausgeführt. Hierbei wurde auch eine wesentliche Anzahl von Leckagen...

  1. JanJu

    JanJu

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Berlin
    Hallo Liebes Forum,

    bei uns wurde ein BD-Test zur Leckagensuche ausgeführt.
    Hierbei wurde auch eine wesentliche Anzahl von Leckagen festgestellt...:fleen

    Nun gibt es aber zur Beseitigung dieser Mängel verschiedene Meinungen:confused:

    Wo fangen denn eigentlich mittlere und große Leckagen an, welche nach Stand der Technik beseitigt werden sollten...?

    Unter anderen wurden folgende Leckagen als klein eingestuft (Nachbesserung nicht erforderlich:irre ), obwohl wir hier bei Wind oder Sturm erhebliche Zugluft an den Anschlüssen fühlen können :bounce: :bounce:

    1. Steckdose im Schlafzimmer neben Bett mit 0,6 m/s
    2. Anschluss am Dachfenster (Folie) mit 0,8 m/s
    3. Estrichanschluss neben Terrassentür (unter der Holzfussleiste) mit 0,7 m/s
    4. Estrichanschluss im Arbeitszimmer (unter dem Fenster) mit 1,0 m/s
    5. Dachfensteranschluss im Treppenbereich des OG mit 0,8 m/s
    6. Lichtschalter im Treppenaus OG mit 0,6 m/s
    7. Pfettenanschluss im Spitzboden (Folie) mit 1,0

    Gibt es zu den Messwerten und Bestimmungen, ob es sich hier tatsächlich nur um angebliche kleine Leckagen handelt Richtwerte oder dergleichen...???

    Es kann doch nicht sein, dass wir z.B. bei der Steckdose im Schlafzimmer die Luftbewegung abends merken und dieser Mangel nicht abgestellt werden muss, da hier nur eine "Kleine Leckage" vorliegt:irre :irre

    Vielen Dank für Eure Beiträge
    Und ein Schönes WE

    Lieben Gruß
    janju:)
     
  2. JanJu

    JanJu

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Berlin
    habt ihr

    keine Ratschläge oder Hinweise....:fleen :fleen :fleen

    MfG

    janju
     
  3. #3 VolkerKugel (†), 29.07.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Herbert ...

    ... ist wahrscheinlich in Urlaub :shades .

    Was hat denn der BDT insgesamt für einen n50-Wert ergeben?
     
  4. JanJu

    JanJu

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Berlin
    Hallo volker,

    der n50 Wert beträgt 2,8.

    Aber es wurden weit über 50 Leckagen festgestellt, wovon mind. die Hälfte nachgebessert werden muß...:bounce:



    Habt Ihr sonst keine Ratschläge für uns....:confused:

    Sind denn alle Experten schon im Urlaub:fleen :fleen :fleen

    Einen schönen Wochenanfang

    wünscht Euch
    janju:)
     
  5. #5 VolkerKugel (†), 30.07.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Der n50-Wert ...

    ... 2,8 liegt zwar noch knapp unter dem gesetzlich zulässigen von 3,0
    entspricht meiner persönlichen Ansicht nach aber nicht mehr dem Stand der Technik.
    Ich persönlich würde auf jeden Fall hier heftig nachbessern lassen.

    Eine bindende Verpflichtung dazu und ab welcher Größenordnung Leckagen zu "bearbeiten" sind, kann ich Dir leider nicht liefern.

    Wo ist Herbert ?
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    es gibt leckagen mit wesentlich höheren strömungsgeschwindigkeiten ..
    n50 ist, falls keine lüftungsanalage vorh., regelkonform.

    insgesamt vielleicht nicht sehr zufriedenstellend - ausser für den AN ..
    also was?:shades
     
  7. #7 Olaf (†), 30.07.2007
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Ich zieh...

    mal meinen Part heraus:

    Hier liegen absolut, auch wenn n50 erreicht wäre, Mängel vor. Fensteranschlüsse haben richtig winddicht zu sein (aRdT)!


    Olaf
     
  8. JanJu

    JanJu

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Berlin
    @mls

    "es gibt leckagen mit wesentlich höheren strömungsgeschwindigkeiten ..
    n50 ist, falls keine lüftungsanalage vorh., regelkonform"
    also was?

    Meinst Du damit, dass hier die durch uns festgestellte Zugluft an den Steckdosen und Schaltern nicht der Rede wert ist....??? :wow


    Danke Olaf und Volker für Eure Hinweise und Meinungen dazu:winken

    Gruß
    janju
     
  9. #9 bauworsch, 30.07.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Servus Olaf,
    bitte winddicht und luftdicht nicht zusammenschmeissen. Die Anschlüsse an Fenster sind dauerhaft luftundurchlässig abzudichten.
     
  10. JanJu

    JanJu

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Berlin
    winddicht oder luftdicht

    "bitte winddicht und luftdicht nicht zusammenschmeissen. Die Anschlüsse an Fenster sind dauerhaft luftundurchlässig abzudichten"

    also wie jetzt...:confused:

    ist das nicht egal...
    bei uns zieht es in den Bereichen, ob Fenster oder Steckdosen...
    sogar heute, bei leichten Winböen, ist der Lufteintritt zu bemerken:motz

    :bounce:
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    meine "meinung" dürfte bekannt sein: ich propagiere n50<0,5 - das ist mit ordentlicher planung und ausführung wunderbar machbar.

    meine "meinung" ist hier aber ziemlich wurscht: die preisfrage ist, was kann in letzter instanz einem gericht als "meinung" abgerungen werden?
    und da würde ich mich auf den durchschnittlich gebildeten techn. sachverständigen (für das gericht) und den ausgefuchsten zahlenverbieger (für den professionellen murkser) nicht als eigengeschmackqualitätsbegünstigend verlassen wollen.
    andererseits ist eine positivbeweisführung des rechtmässigen eigenen anspruchs, der über die banalen grundregeln (n50 ...) hinausgeht, sehr schwierig.

    recht haben und recht bekommen - ist selten übereinstimmend.
    baumoralisch recht haben und recht bekommen - fast unmöglich.
     
  12. #12 bauworsch, 30.07.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Noch zum Thema der Luftgeschwindigkeiten. Ich persönlich halte die Geschwindigkeiten direkt an den Leckagestellen als nicht so aussagekräftig. Eine verbindliche Regelung über Werte und Zulässigkeit gibt es nicht. Die hier gemessen Werte betrachte ich persönlich eher als gering. Es hängt auch viel davon ab, wie nahe an der Stelle gemessen wurde.
    Was anderes ist es, wenn durch die Leckagen richtig spürbare "Zugluft" in den Räumen entsteht. Hier gibt es eindeutige Regelungen.
     
  13. OK

    OK

    Dabei seit:
    13.11.2003
    Beiträge:
    352
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Ort:
    Wetterau
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Da muss ich mal nachhaken: Wo gibt es diese eindeutigen Regelungen?
    +
    Was ich kenne, ist der entsprechende abschnitt der EnEV
    +
    § 6 EnEV 2007
    Dichtheit, Mindestluftwechsel
    (1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlässigkeit außen liegender Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster muss Anhang 4 Nr. 1 genügen. Wird die Dichtheit nach den Sätzen 1 und 2 überprüft, ist Anhang 4 Nr. 2 einzuhalten.
    +
    zitiert nach http://www.luftdicht.de/luftdicht_in_enev2007.htm
    +
    Sooo eindeutig finde ich das nicht in Bezug auf Leckagen. Gibt´s eindeutigeres?
    +
    Grüße
    Oliver
     
  14. #14 bauworsch, 30.07.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Das eindeutig war nicht auf die Substantiierung der Leckagen bezogen, sondern auf auftretende Zuglufterscheinungen. DIN EN ISO 7730, Thematik PMV/PPD Index und Turbulenzgrad in Verbindung mit Raumluftströmung.
     
  15. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    du bist aber neugierig :)
    ich erinnere mich an "messtechnische empfehlungen", die sich an luftgeschwindigkeiten von lüftungsanlagen orientierten.
    das stammte entweder vom flib oder aus der dnq oder von colling oder ganz woanders her :p
    verbindliche regelungen? hmmm ...
     
  16. #16 derengelfrank, 30.07.2007
    derengelfrank

    derengelfrank

    Dabei seit:
    20.03.2006
    Beiträge:
    816
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    M
    M.E. gibt es KEINE Richtlinien bzgl Steckdosen oder sonstigen Öffnungen ausser aussenliegenden Türen/Fenster. Korrekt?
     
  17. #17 bauworsch, 30.07.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Eine Außenwand gehört zur wärmeübertragenden Umfassungsfläche, muss also dauerhaft luftundurchlässig sein. Wenn jetzt eine Steckdose in der Aussenwand dieses Gefüge stört und es pfeift dort rein, dann müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
    Eine grundsätzliche Erfordernis z.B. die Kaiser-Steckdosenkondome von Haus aus einzubauen ergibt sich daraus jedoch nicht. Ordentlich voll eingegipst sollte eine Steckdose auch dicht sein.
     
  18. #18 derengelfrank, 30.07.2007
    derengelfrank

    derengelfrank

    Dabei seit:
    20.03.2006
    Beiträge:
    816
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    M
    Genau das meinte ich ja:
    ich habe eine Aussenwand ein sagen wir mal 30cm, darin eine Dose von 6cm Tiefe.
    Ähm. Werden jetzt die sagen wir mal restlichen 20 cm plötzlich luftdurchlässig?
    (Was anderes schreibt die ENEV ja nicht vor?). Ich will hier keinen angreifen, es nur wissen, sorry
     
  19. #19 VolkerKugel (†), 30.07.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das passiert nur ...

    ... bei Bims-Hohlblocksteinen und Hochlochziegeln, die halt nicht durchgehend massiv sind (wie´s beim "gefüllten" T9 aussieht, weiß ich nicht).
     
  20. #20 derengelfrank, 30.07.2007
    derengelfrank

    derengelfrank

    Dabei seit:
    20.03.2006
    Beiträge:
    816
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    M
    sorry, nochmal:
    es werden also Ziegel mit 'horizontalen Löchern' verbaut?
    So wie auf http://www.zellerporoton.de/NewFiles/p_hochloch_1102_PA095092.html
    zu sehen?
    Was ist der Sinn? *grübel*
    Ich war immer der Meinung, daß Ziegel nur senkrechte Löcher aufweisen??????
     
Thema: Leckagen bei Blower-Door-Test
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. blower door test suche nach leckage

    ,
  2. blower door test 2 8

Die Seite wird geladen...

Leckagen bei Blower-Door-Test - Ähnliche Themen

  1. Thermografie Leckage Dampfbremse

    Thermografie Leckage Dampfbremse: Hallo Leute! kann man mittels Unterdruck und Wärmebildkamera einzelne undichte Schraubenlöcher in der Dampfbremse erkennen? Und wie erkennt man...
  2. Leckage Flachdach Gullys undicht

    Leckage Flachdach Gullys undicht: Hallo Forengemeinde, wir haben vor 6 Jahren einen Neubau mit Flachdach bezogen. Jetzt habe ich einen Wasserfleck an der Rigips-Verkleidung...
  3. Blower Door Test und Behebung von Leckagen

    Blower Door Test und Behebung von Leckagen: Hallo, ich habe versucht mir die meine Fragen aus anderen Threads zu beantworten, aber so ganz glücklich bin ich damit nicht geworden. Das...
  4. Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen?

    Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen?: Liebe Bauexperten Ich habe im Dachgeschoss die Wände (von aussen nach innen: Putz, Styropor 20mm, Fachwerkbau, Zellulose 170mm, Dampfbremse,...
  5. Stiebel WPC 7 Wärmepumpe undicht

    Stiebel WPC 7 Wärmepumpe undicht: Moin zusammen, wir haben bei uns eine WPC 7 von Stiebel Eltron im Einsatz. Ich habe gestern festgestellt, dass die Wärmepumpe im unteren Teil...