Wechselschaltung - Restspannung

Diskutiere Wechselschaltung - Restspannung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe festgestellt, dass bei mehreren Wechselschaltungen im Haus bei ausgeschalteten Schaltern eine Restspannung von 80 - 130 V an...

  1. juerix

    juerix

    Dabei seit:
    15.02.2007
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Sonsbeck
    Hallo!

    Ich habe festgestellt, dass bei mehreren Wechselschaltungen im Haus bei ausgeschalteten Schaltern eine Restspannung von 80 - 130 V an den Lampen vorhanden ist.
    Ist das normal? Ich bin mir ziemlich sicher, die Schaltungen genau nach Plan vorgenommen zu haben.
    Wenn nicht, was ist falsch?

    Viele Grüße
    Jürgen
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 31.07.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    80 - 130 V...

    aber hoffentlich nur OHNE Birne.
    Wenn Sie mit eingeschraubter Birne sowas messen, sofort alle Sicherungen aus und Eli holen.
    Mit ohne wirds wohl Induktion sein.
    MfG
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was mir so einfällt...

    Wie, wo, womit, gemessen?

    Ich bin mir ziemlich sicher, die Schaltungen genau nach Plan vorgenommen zu haben.
    Wenn nicht, was ist falsch?

    Vielleicht doch nicht genau nach Plan? Oder war der Plan falsch?

    Netzform? Schon mal den "N" überprüft?

    Gruß
    Ralf
     
  4. juerix

    juerix

    Dabei seit:
    15.02.2007
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Sonsbeck
    Hallo,

    gemessen mit Voltmeter und ohne Birne.
    Die Wechselschaltungen sind alle schon Jahre im Betrieb.

    Aufgefallen ist mir das, als ich jetzt eine Wechselschaltung neu installiert habe.
    Diese schaltet eine Steckdose. Alle neuen Steckdosen überprüfe ich grundsätzlich mit so einem kleinen Tester, der korrekten Anschluss oder fehlenden Schutzleiter etc. mittels LEDs anzeigt.
    Diese LEDs leuchteten bei der neuen Wechselschaltung auch bei ausgeschalteten Schaltern ganz leicht.
    Daraufhin habe ich allen anderen Wechselschaltungen mal mit dem Voltmeter nachgemessen.

    Grüße
    Jürgen
     
  5. #5 Bauwahn, 31.07.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Dein Voltmeter

    taucht dafür nicht, zumal diese "neumodischen" digitalen.
    Du brauchst einen zweipoligen Spannungsprüfer, der auch belastet messen kann und zusätzlich ein Isolationsmessgerät oder einen Elektriker.

    Häng dir einen 10 m langen Draht an die Wand, dort, wo die Leitungen entlang führen und miss mit dem Voltmeter die Spannung zwischen dem Draht und dem N oder dem PE an der Steckdose oder dem Heizkörper oder ...

    Gruß

    Thomas
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Noch was:

    Welchen Nennstrom hat die zugerhörige Stromkreissicherung?

    Handelsübliche Wechselschalter sind nämlich (mangels Belastbarkeit) NICHT zulässig oder geeignet zum Schalten von (wie üblich) mit 16A abgesicherten Schukosteckdosen!!!
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo,

    also zuerst würde ich mal den N überprüfen. Das klingt mir nicht ganz plausibel. (Also Schleifenwiderstand).
    Dann solltest Du hochohmige Messungen mit einem DMM vermeiden. Entweder zweipoliger Spannungsprüfer mit Last oder eine ext. Last aufschalten.

    Zudem gehe ich davon aus, daß Deine "Schalter" auch die 16A abkönnen, oder aber der Kreis mit 10A LS gesichert ist.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 pauline10, 03.08.2007
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Wechselschaltung

    Hallo,

    also Induktion ist eigentlich unmöglich. Woher soll das Magnetfeld kommen , das eine solche Spannung induziert.

    Diese "modernen" Geräte, digital oder nur mit Glimmlampe sind natürlich ungeeignet, wie bereits festgestellt.

    Wenn man den Kreis hinter der letzten Sicherung auftrennen kann, kann man dort den Isolationswiderstand messen.
    Es darf 1 mA fließen. In der Regel ist der Widerstand aber viel höher!
    1 mA ist der zulässige Grenzwert, auch in der Metzgerei mit spritzendem Wasserstrahl ist der einzuhalten.

    ABER: Mit Wechselstrom geht die Messung in die Hose. Wegen der Kapazität.
    Es muß mit Gleichstrom bei eingeschraubter Glühbirne und offenem Schalter und mit mindestens so bei 250 V gemessen werden.

    So mit 1,5 V aus dem Ohmmeter , das geht nicht.

    Die alten Kurbelinduktoren hatten so einige hundert Volt.

    Gruß

    Pauline
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Glimmlampen in den Schaltern? So als Orientierungslicht?

    Und Pauline, warum keine Induktion? warum glimmt der Phasenprüfer auch bei nicht belegten Adern?
    und das
    musste mir auch nochmal erklären.
    (Isolationsmessung mindestens mit Nennspannung)

    Ach ja
    wohin, woher? und warum nur 1mA?

    Grüsse
    Jonny
     
  10. #10 pauline10, 04.08.2007
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Isolationswiderstand

    Hallo Jonny,

    zunächst mal gelten in Bayern andere Regeln. Eine Bekanntmachung der obersten Baubehörde vom 22.11.1983 gibt Richtlinien für Planung und Ausführung........ in Gebäuden und Anlagen des Freistaates Bayern. Zu beziehen durch den Jehle Kommunalschriften-Verlag 81675 München, Einsteinstr. 172.

    „Außerhalb Bayerns“ gilt für die Induktionsspannung:

    N x dPhi nach dt.

    Wiederum die Frage: Wo soll das Magnetfeld herkommen, daß in einer einzigen Windung so bei 80 Volt erzeugt??? Ich kenne diese Felder nur vom Raumschiff Orion.

    „Es muß mit Gleichstrom bei eingeschraubter Glühbirne und offenem Schalter und mit mindestens so bei 250 V gemessen werden.
    musste mir auch nochmal erklären.
    (Isolationsmessung mindestens mit Nennspannung)“


    Also jetzt mal ganz genau nach VDE 0100 mit Blick zum Buch und nur für Experten.

    Beim Isolationswiderstand ist zwischen
    - Erstprüfung und
    - wiederkehrender Prüfung zu unterscheiden.
    Erstprüfung bei Nennspannung bis 500 V nach VDE 0100 Teil 610 ist 500 kOhm bei einer Meßgleichspannung von 500 V. Daher kommt 1 mA. (Auch in „nassen“ Räumen ist dieser Wert einzuhalten!)

    Wiederkehrende Prüfung mit 500 V Gleichspannung:
    - In trockenen Räume 1000 Ohm/Volt also 1 mA.

    - Für nasse Räume ohne angeschlossene Verbraucher gelten 500 Ohm/Volt.

    Die Messung muß mit Geräten nach VDE 0413 Teil 1 und 2 durchgeführt werden. Was immer das auch ist..!

    In Lichtstromkreisen müssen die Schalterleitungen mitgemessen werden! Deshalb die Glühbirne AUSschrauben und die Schalter in EIN-Stellung.
    (Hatte ich verwechselt, Entschuldigung!)

    „warum glimmt der Phasenprüfer auch bei nicht belegten Adern?“

    Möglicherweise über die Kapazität mit benachbarten Leitungen, wegen einer Anzeigelampe oder weil irgendwo ein Isolationsfehler vorliegt. Die Dinger zeigen ja weniger als 1 mA an.

    Oder der Selbstbau-Elektriker hat die Wechselschalter im N??
    Oder die verbotene Wechselschaltung. Da kann man so schön eine Steckdose anschließen!! Ich frage mich sowieso, warum die Steckdose über eine Wechselschaltung geschaltet wird.

    Weiß man’s??

    Gruß Pauline
     
  11. #11 Hundertwasser, 04.08.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Was Hausfrauen heutzutage so alles drauf haben.:respekt
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    hmmm...seit 31.07 nichts mehr vom Fragesteller gelesen....:(

    Na hoffentlich war irgendwo ein FI verbaut.:)

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Wechselschaltung - Restspannung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wechselschaltung restspannung

    ,
  2. wechselschaltung halbe spannung

    ,
  3. restspannung

    ,
  4. wechselschalter restspannung,
  5. restspannung bei ausgeschaltetem schalter,
  6. wechselschaltung immer spannung,
  7. 130 v spannung wechselschaltung,
  8. die spannungwechselschalter,
  9. wechselschaltung trotzdem spannung,
  10. Wechselschaltung Spannung,
  11. zulässige restspannung wechselschaltung,
  12. wechselschaltung aus 60 volt,
  13. wechselschaltung spannung induziert,
  14. restspannung bei Wechselschalter,
  15. Restspannung über WEchselschalter,
  16. Wechselschaltung spannungsinduktion,
  17. Wechselschaltung schleifenwiderstand,
  18. restspannung bei wechselschaltung,
  19. dreidach Wechselschaltung,
  20. Licht Wechselschalter aus volt,
  21. wechselschalter isolationsfehler,
  22. wechselschaltung 130 v auf lampe,
  23. 180v wechselschaltung,
  24. Spannungsmessung an einer Wechselschaltung,
  25. restspannung grenzwert
Die Seite wird geladen...

Wechselschaltung - Restspannung - Ähnliche Themen

  1. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen

    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  2. Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen

    Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen: Hallo zusammen! Eine Außenlampe soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden, zusätzlich möchte ich "volle Kontrolle" über die Lampe, d.h....
  3. Wechselschaltung

    Wechselschaltung: Hi, ich will zwischen zwei Schaltern eine Wechselschaltung realisieren. Leider hat mein Elektriker das nicht so wie in den Internetbeispielen...
  4. Doppel-Wechselschalter mit Dimmer

    Doppel-Wechselschalter mit Dimmer: Ich habe zwei (gekoppelte) Doppel-Wechselschalter, die zwei LED-Lampen ansteuern. Ich möchte nun eine der Lampen dimmen. Kennt jemand einen...
  5. Wechselschaltung Restspannung

    Wechselschaltung Restspannung: Auch wenn das Problem schon mehrmals beschrieben wurde, habe ich dennoch einige Fragen und greife die Thematik nochmals neu auf. In meinem Haus,...