Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben

Diskutiere Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    3

    Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben

    Ich bin neu im Forum und versuche eine Auskunft in folgender Fragestellung zu erhalten.
    Habe gerade ein Bad renovieren lassen. Der Klempner hat die Ausbauten erledigt und auch die neuen Schlitze für die Rohre erstellt. Diese Schlitze sind sehr erheblich und unterschiedlich ausgefallen. Die Folge ist nun, dass zur Installation der Armaturen überall Messingverlängerungen (bis 5cm) eingesetzt werden müssen. Die Aussage des Klempners, nach DIN müssten die Leitungen soviel Überdeckung haben. Insofern wäre es nicht möglich, die Wandscheiben etwa auf Fliesenniveau zu bringen. Nach meiner Ansicht hat er sich die Arbeit einfach gemacht. Eine solche DIN habe ich nicht gefunden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Daumen hoch Wo ist das Problem?

    Sei doch froh, daß die Leitungen schön tief liegen.

    Wie stellst Du Dir denn den Wandaufbau vor, wenn die Wandscheiben fliesenbündig zu liegen kämen???

    Kann es sein, daß da nur wieder Jemand das nicht vorhandene Haar in der Suppe sucht, zwecks Minderungsversuchs...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Sei doch froh, daß die Leitungen schön tief liegen.
    ..bei ner 17er tragenden Wand würd ich mich "riesig freuen" wenn der Installateur längere rd 10cm tiefe Schlitze horizontal machen würde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    3
    Es geht mir in keiner Weise um Minderungsansprüche. In erster Linie interessiert mich die technische Notwendigkeit, die ich persönlich für falsch halte. Ein Nachteil (sehr gravierend) ist schon der Hinweis von bernix. Dazu kommt, das die jeweiligen Verlängerungen eingehanft werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass nicht immer die passende Verlängerung vorhanden ist und der Klempner zusammenbaut. Wird nun eine Armatur gewechselt oder nur hin- und hergedreht ist es wahrscheinlich das sich die Verländerungen ggf. lösen (je nach Qualität der Einhanfung und dies dann nicht mehr sichtbar)
    Der mögliche Schaden wird dann erst sichtbar, wenn die Wand Naß wird.
    Auch sind die Verlängerungen nicht umsonst. Eine 2 cm Deckung (wenn auch noch gefliest wird) ist sicherlich ausreichend und im Bereich der Wandscheibe kann ein Bogen sein. Aber leider kenne ich die DIN nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    Eine 2 cm Deckung (wenn auch noch gefliest wird) ist sicherlich ausreichend
    nein ist es nicht.
    leitungen müssen
    a. gedämmt werden (stärke je nach situation)
    b. müssen diese spannungsfrei eingebaut werden
    i.d.r wird der schlitz mit mineralwolle ausgefüllt und ein putzgitter eingebaut.

    das verlängerungen eingesetzt werden ist völlig normal.

    http://www.viega.com/servlet/PB/show...0englisch1.pdf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    3
    Hallo Sepp,
    es handelt sich um 15er Kupferleitungen zum Anschluss von Waschbecken, Wanne und Waschmaschine.
    Bei diesen Zuführungsleitungen habe ich noch nie einen Schlitz mit M-Wolle und Putzgitter gesehen bzw. ist bei einer Renovierung eingebaut worden.
    .... Leitungen müssen usw. wo kann ich das nachlesen bzw. welche DIN oder VOB gibt das wieder
    Danke für eine dokumentierbare Antwort
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von bernix Beitrag anzeigen
    ..bei ner 17er tragenden Wand würd ich mich "riesig freuen" wenn der Installateur längere rd 10cm tiefe Schlitze horizontal machen würde.
    In eine tragende Wand macht man gar keine Schlitze.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Senkrechte ...

    ... schon .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von bernix Beitrag anzeigen
    ..bei ner 17er tragenden Wand würd ich mich "riesig freuen" wenn der Installateur längere rd 10cm tiefe Schlitze horizontal machen würde.
    In eine tragende Wand macht man gar keine Schlitze.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    sorry doppelposting
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    trotzdem bin ich der Meinung das man heutzutage Vorwandinstallation macht..... außer der Architekt hat die Vorwand vergessen einzuplanen:Roll
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    @joegeh Wieso keine Schlitze in tragenden Wänden? Die DIN 1053 gibt dazu genug wieder! Und nicht jeder möchte eine Vorwandinstallation! Im übrigen bitte auch dran denken das die Wand eine Außenwand sein könnte! Dann wird idR ja die Luftdichte Schicht im Bereich der Vorwandinstallation unberücksichtigt gelassen !

    Viel wichtiger wäre zu hinterfragen wie der Fliesenleger die Dichtmanchetten an die wahrscheinlichen Baustopfen anarbeiten will...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    PS oder sogar eine Dusche??? Vlt gibts den Platz ja auch gar nicht ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    @joegeh Wieso keine Schlitze in tragenden Wänden? Die DIN 1053 gibt dazu genug wieder! Und nicht jeder möchte eine Vorwandinstallation! Im übrigen bitte auch dran denken das die Wand eine Außenwand sein könnte! Dann wird idR ja die Luftdichte Schicht im Bereich der Vorwandinstallation unberücksichtigt gelassen !

    Viel wichtiger wäre zu hinterfragen wie der Fliesenleger die Dichtmanchetten an die wahrscheinlichen Baustopfen anarbeiten will...

    Wie darf ich das mit der Außenwand verstehen??
    Weil es eine Außenwand ist wird keine Vorwandinstallation gemacht?
    Wenn es luftdicht sein soll muß man halt vorher verputzen...
    Wie meinst du das mit den Baustopfen und dem Fliesenleger?

    Um auf das Eingangsposting zurückzukommen.
    Es ist ganz normal das die Anschlüsse später herausverlängert werden, normalerweise wird da nix undicht, außerdem kann man solche Hahnverlängerungen auch später mal ganz leicht wieder rausdrehen und neu einhanfen, wenn man ängstlich ist ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Und wie bitte die Verlängerung in die Dichtmanschette eindichten??? Wenn der Baustopfen zu tief sitzt gehts fast nicht mit dem eindichten per Dichtmanschette! Wenns perfekt sein soll muß die Rohrführung schon ein Stück vor dem Putz stehen!

    Wieviele Putzer kommen um mal eben hinter der Vorwandinstallation zu putzen? Schon mal gesehen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen