Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17

Kellerabdichtung

Diskutiere Kellerabdichtung im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137

    Kellerabdichtung

    Hallo,
    ich habe ein Frage bezüglich der Kellerabdichtung.
    Und zwar ist jetzt noch ein Noppenbahn (Delta MS) von Doerken verbaut.
    Diese ist leider falsch und muss nun wieder getauscht werden.
    Nun haben steht zur Wahl ein neue Noppenbahn die dafür geeignet ist oder Sickerplatten.

    Wir stellen uns nun die Frage ob man einfach anstatt einer Noppenbahn auch Sickerplatten verbauen kann. Wir sind etwas verunsichert da über der Bitumenbeschichtung ein Vlies aufgebracht ist.
    Anbei ein Bild davon.


    Gruß und Danke
    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kellerabdichtung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,488
    Ich vermute das hier eine dränung notwendig ist und deswegen der Dörken MS bahn nicht eingebaut werden konnte.
    Wen die sickerplatten DIN 4095 konform sind ist es kein problem.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Vielen Dank.

    Ich vermute das hier eine dränung notwendig ist und deswegen der Dörken MS bahn nicht eingebaut werden konnte
    Genau richtig erkannt :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ...das Vlies ist bei uns in die Dickbeschichtung eingebettet!...
    hoffen wir mal, dass die tiefliegenden Rohranschlüssen ordnungsgemäss ausgeführt sind und/oder kein drückendes Wasser auftritt..
    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,488
    Wie gesagt es gibt DIN konforme Sickerplatten (z.B. optiroll von fränkische) Andere system von Dörken wäre mir lieber.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Das ist kein Verstärkungsvlies.
    Das ist eine kaschier-, Versteckt- Schutzauflage
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen
    Das ist kein Verstärkungsvlies.
    Das ist eine kaschier-, Versteckt- Schutzauflage
    ...das beruhigt mich. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte es einfacher haben können
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,488
    Zitat Zitat von bernix Beitrag anzeigen
    und/oder kein drückendes Wasser auftritt..
    Wieso drückendes wasser? oder Aufstauendes sickerwasser?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Andere system von Dörken wäre mir lieber.
    Sind Noppenbahnen besser? Oder warum schreibst du das?

    Gruß und Danke

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,488
    Nein, es gibt von dörken ein passendes bahn! Der ist mir lieber als sickerplatten. Der ist gleich mit Noppenbahn,vlies,gleitfolie. Die ist als dränung geeignet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Die Anordnung einer Vertikalen Dränebene muß auch einen Sinn haben! Ansonsten kann ich mir im Fußpunktbereich/Sohklenüberstand einen unnötig hohen Hydrostatischen Druck aufbauen...

    Wieso keine Perimeterdämmplatten davor?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    @Robby

    Wovor?
    Meinst du vor die Noppenbahn?
    Oder meinst du an die Kellerwand und dann einen Grundmauerschutz?

    Gruß

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Vor die Kellerwand ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    @Robby

    dann muss man aber einen Grundmauerschutz vor die Perimeterdämmplatten machen, oder?

    also

    Kellerwand >> Perimeterdämmplatten >> Grundmauerschutz

    oder geht auch

    Kellerwand >> Perimeterdämmplatten ?

    Gruß

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Kommt auf das Verfüllmaterial an! Die Perimeterdämmplatte dient gleichzeitig als Schutzschicht zu empfehlen ist eine Trennschicht dazwischen trotzdem um keinen Druck durch das Erdreich verdichten auf die Dämmplatte zu übertragen.

    Bei Noppenbahn dann die Noppen von der Dämmplatte weg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen