Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll?

Diskutiere Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Platten eignen sich für ca 65qm Decke zum einmaligen gebrauch? Es geht mir um das kosten-nutzen-verhältnis. Schalung ist für...

  1. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    Hallo, welche Platten eignen sich für ca 65qm Decke zum einmaligen gebrauch? Es geht mir um das kosten-nutzen-verhältnis.

    Schalung ist für eine 18cm Stahlbetondecke.
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Einmalschalung???

    Besser wäre dann eine Filligrandecke und Stützen / Joche leihen
     
  3. #3 pauline10, 20.08.2007
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Einmalschalung

    Hallo,

    bestimmt ist eine Schalung aus Schrankwänden vom Sperrmüll nur zum einmaligen Gebrauch geeignet. Danach sind die Platten gequollen und richtiger Müll. Aber bis man 65 m² zusammen hat muß man schon ganz schön lange sammeln.

    Außerdem muß man die Unterstützungsjoche recht eng anordnen weil die Spanplatten nicht so viel Festigkeit haben und den Rest beim nassen Beton verlieren. Man zahlt also für die Miete der Joche und Stützen mehr als bei richtigen Schaltafeln. Ob man dann noch etwas spart ist fraglich.

    Bei 18 cm sind immerhin 450 kg/m², also ein Kleinwagen auf jedem m² abzutragen!!! Das ist nicht spaßig!!

    Also alles eine Tätigkeit für jemand, der bereits Vater und Mutter erschlagen hat.

    Für die Schalung von Unterzügen sind sie allerdings gut geeignet. Einmal zuschneiden und dann wegwerfen. Ergibt eine hervorragend glatte Oberfläche!!

    Auch eine Möglichkeit: Man kann normale Schaltafeln benutzen und die Restflächen mit den Schrankteilen ergänzen.
    ABER: Eng unterstützen!! sonst wird das eine Mausefalle!!

    Ansonsten, die Restflächen einfach zuschneiden und dann wegwerfen. Die Dicke ist ja annähernd gleich. Im Zweifel immer die kleinen Ergänzungsflächen „negativ“ schalen, d. h. so schalen, daß man später mit Spachteln angleichen kann und nichts abschlagen muß.

    Ansonsten: Filigrandecke ist die bessere Lösung!!
    Wenn sie gut verlegt ist, spart man den Putz, nur spachteln und streichen.

    Bei der Kellerdecke kann man sich auch überlegen, die 13 m³ selbst zu mischen. Ohne Betonpumpe! Mehr als 4 bis 5 m³ am Tag sind zu dritt aber kaum möglich. Man spart dabei auch noch den Monatsbeitrag fürs Fitnesstudio und schläft danach hervorragend.

    Dann wird die gekaufte Schalung für das nächste Wochenende umgesetzt. Nach 4-maliger Nutzung kann man die Schalung (fast) vergessen.

    Bei den höheren Stockwerken ist die Betonpumpe und ein betonieren in einem Stück die bessere Lösung.

    Auf jeden Fall:

    Alle späteren Durchbrüche ausreichend groß vorsehen. Das spart am meisten.


    Gruß

    Pauline
     
  4. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    Pauline ist super.
    Naja, Vater und Mutter leben noch und ich dachte ich werde jetzt auch nicht mehr zum Killer.
    Aber deine tipps sind super. Vielen Dank.

    Ich habe mich jetzt für 19mm OSB-Platten aus dem Baumarkt entschieden. Das Betonieren haben die Platten und und die Doka-Träger gut überstanden.

    Die Platten kann ich später noch als Fussboden nutzen.

    Vielen Dank für deine Ideen.

    ;-)
     
  5. #5 S.Oertel, 03.09.2007
    S.Oertel

    S.Oertel

    Dabei seit:
    11.05.2006
    Beiträge:
    701
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-ingenieur
    Ort:
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,

    ich kenne jemanden (recht gut), der ein Haus von 160m² Grundfläche in 2,5 Etagen zzgl. Keller (fast) komplett selbst gebaut haut. Das "fast" bezieht sich auf die Ausnahmen Gasinstallation und Dachstuhl.
    Dafür hat er ca. 3 jahre selbst geplant (damals gabs wohl noch kein Arcon) ;) und 5 Jahre fast nur auf der Bautelle gewohnt. Die Hütte ist nahezu Mängelfrei entstanden und der Keller einer der wenigen, der in dem Baugebiet dicht ist (Grundwasser "2cm" unter Grasnabe)...

    ...die Decke Keller-EG hat er selbst geschalt und gegossen - die vom 1. zum 2.OG als Filigrandecke mit Aufbeton gemacht.
    Später hat er gesagt, er würde NIE wieder eine Decke selbst schalen - wenn man die Arbeitszeit nicht berücksichtigt, ist die Filgrandecke zwar etwas teuerer, aber der Schalungsaufwand und die Putz- / Egalisierungsarbeiten waren dermaßen aufwendig, daß das einfach nicht lohnt.

    Gruss
    Sven
     
  6. #6 Bauwahn, 04.09.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Onkyo: Und Du hast die OSB wieder restlos abbekommen vom Beton? :respekt
    Oder hast Du ne halbe Tonne Schalöl draufgekippt?

    Gruß

    Thomas
     
  7. #7 Carden. Mark, 04.09.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    @Bauwahn
    wenn man binnen 15 h ausschalt, geht das schon :D
     
  8. #8 Bauwahn, 04.09.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    :bounce:
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wieso...

    Da stand doch
    ... als Fußboden verwenden....
    Da war halt das Linoleum schon drauf verlegt und 1* gebohnert. Gibt ne superglatte Decke ohne Spachteln.
    :p
    MfG
     
  10. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    na, mit gut überstanden war gemeint die platten sind nicht durchgebrochen. Also alles heile. Ausser dass ich vergessen habe eine Aussparung gut zu vernageln (etwas Beton-schippen war schon :lock )

    kein plan ob sich die osb-platten lösen lassen. Wenn nicht, eine schöne Decke gibt das allemal :biggthumpup:

    Das Betonieren ist jetzt 6 tage her, ein paar wochen werde ich unten nix anfassen.
     
  11. #11 JamesTKirk, 04.09.2007
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Das Geheimnis des Erfolges liegt daran, es möglichst dünn und gleichmässig aufzutragen :shades
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Wischmop :lock
     
  13. Onkyo

    Onkyo

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Taxi-Fahrer
    Ort:
    Schönefeld
    mal eine Idee: was könnte denn dagegen sprechen für die Deckenschalung OSB-Platten zu nehmen und vor dem einbau der Bewehrung die Platten mit PE-Folie zu überziehen?!? Also OSB-Platte (am besten 22mm) dann Folie und dann der Stahl.
    Ein Ausschalen wäre doch super einfach und die Platten bleiben sauber.
     
  14. #14 Carden. Mark, 06.09.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Solange Du keine Falten in der PE-Folie hast = OK
    Falten = Kerbrissgefahr
     
  15. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Jetzt mach die Leute nicht verrückt, wo Sie mal auf den richtigen Weg kommen.

    PS: Dann darf man auch keine Kunststoffleisten mehr verwenden.:Roll
     
  16. #16 Carden. Mark, 07.09.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Willst Du da wirklich ein Antwort drauf Peter?
    Ich glaube Du kennst die aber schon :D
     
  17. #17 BetonMiller, 07.09.2007
    BetonMiller

    BetonMiller

    Dabei seit:
    11.11.2006
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Frankfurt
    Stimmt... auf vielen Baustellen sieht es doch so aus:

    Schotter gerüttelt, darüber eine PE Folie und da drauf die
    Drunterleisten aus Kunststoff umgedreht als U draufgelegt 2m breit eine schön neben die andere...über die gesamte Breite der Platte.

    Wenn die Platte dann noch recht dünn ist, ...
     
  18. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Dann ham wer noch die Varianten:

    Luxus: 2 Lagen PE,

    Leisten auf die Seite gedreht verlegt,

    2 Leisten ineinander gesteckt


    ... :Roll

    Diese blöden Faserzementschlangen sind sauteuer und nirgendwo auf Lager, flucht jede Akkord-Kolonne.:lock

    Da treten die Folienfalten doch in den Hintergrund ... duck un wech
     
  19. #19 Carden. Mark, 09.09.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    vor kurzen war doch mal wieder dieser schöne alte Reim hier, mit dem, es gibt immer einen der noch billiger......
     
  20. #20 BetonMiller, 09.09.2007
    BetonMiller

    BetonMiller

    Dabei seit:
    11.11.2006
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Frankfurt
    Einige Kunststoff-Drunterleisten haben solche Kerben auf beiden U-Schenkeln, die aber versetzt ageordnet sind. Wenn die Lesitenn senkrecht zu den Mattenstäben verlegt werden, liegen die Stäbe der Matten oft nur auf einem Schenkel. Wenn die Matten begangen werden, drehen sich die Drunterleisten auf die Seite...:yikes
     
Thema: Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. einmalschalung

    ,
  2. welche platten für schalungen

    ,
  3. welche schalung braucht man für eine glatte decke

Die Seite wird geladen...

Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll? - Ähnliche Themen

  1. privater Neubau - Hausanschlusskosten - steuerlich absetzbar

    privater Neubau - Hausanschlusskosten - steuerlich absetzbar: Hallo, wir sind vor 3 Jahren in unseren Neubau eingezogen und nutzen ihn ausschließlich privat. Eine Woche vor Weihnachten sind bei uns saftige...
  2. Edelstahl Material als Privat Kaufen.

    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
  3. Nutzungsänderungsantrag Landwirtschaftliche Scheune für Private Werkstatt

    Nutzungsänderungsantrag Landwirtschaftliche Scheune für Private Werkstatt: Situation: Ich wohne zu miete auf einem ehemaligen Bauernhof. Der Besitzer, ein älterer Man wohnt mit einer dritten Partei auch mit auf dem Hoff....
  4. Feuerhemmende Türen Privat-Gewerbe

    Feuerhemmende Türen Privat-Gewerbe: Hallo, ich habe noch so einige Fragen zu den Türen. Feuerhemmende Türen mussen zwischen Garagen und Wohnhäusern zwingen eingebaut werden BauO...
  5. Grünland erwerben von Privat

    Grünland erwerben von Privat: Hallo Zusammen, Ich suche mir nun schon Tage die Finger wund und finde einfach nichts passendes. Ggf. Habt ihr mir einen Tipp. Wir haben die...