Werbepartner

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand

Diskutiere Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2003
    Beiträge
    2

    Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand

    Guten Tag zusammen,

    Im Jahr 2001 wurde eine Pfosten-Riegelfassade (Raico H 50, Scheibenrandverbund aus Alu) bei mir eingebaut

    Es kommt im Winter zu folgenden Problemen:

    1. Ab Temperaturen unter -3 Grad Celsius Starke Tauwasserbildung an den inneren Scheibenraendern (Wasser steht auf der Holz-Fensterbank), bei -12 Grad bildet sich Eis in den Ecken und auf dem Dichtprofil zwischen Scheibe und Holz
    2. Anfallendes Tauwasser in den Profilen staut sich im Riegelbereich und kann nicht in den Pfostenbereich abfliessen. Der Uebergang von Waagrecht zu Senkrecht funktioniert nicht. Wenn Schlagregen auftritt, kommt an den Fluegeln eingetretendes Wasser aus den Dichtungen der Galaselemente, die unterhalb der Fenster liegen.
    3. Anfallendes Tauwasser im Pfostenebereich wird unter die Zinkblech-Fensterbank geleitet. Unklar ist, wo die darunterlegende Dichtfolie vom Spengler abgeschnitten wurde

    Grund fuer 1. ist mir klar: Schraubkanal und innenliegende Fuehrungsleiste (fuer die EPDM-Dichtung) sind aus Alu. Auf diese Weise wird die aeussere Kaelte effizient ins Innere geleitet. Zusammen mit dem Alu-Scheibenrandverbund bildet sich hier eine prima Kaeltebruecke.
    Grund fuer 2. ist moeglicherweise Pfusch in der Ausfuehrung oder auch eine Fehlkonstruktion.

    Was ich bisher unternommen habe:
    1. Privat-Gutachten: war herausgeworfenes Geld
    2. Beweissicherungsverfahren: ein windelweiches Gutachten, das bei mir den Verdacht aufkommen laesst, dass der Gutachter schon einmal fuer die Firma Raico gearbeitet hat

    Meine Fragen:
    1. Wer hat aehnliche Erfahrungen mit einer Raico H50 Fassade gemacht? (Eine Bauherrin habe ich bisher gefunden) ?
    2. Wie kann ich die Tatsache nutzen, dass der Handwerker mir im Angebot (ist Teil des Bauvertrags) einen Rahmen-K-Wert von 1,6 versprochen hat, den er selbstverstaendlich nicht einhalten kann? Das hat er auch inzwischen eingestanden und so erreicht, dass dieser Punkt nicht mehr im Beweissicherungsverfahren geprueft wurde.
    3. Wer kennt von der Fassaden-Industrie unabhaengige Fachleute, die mir Tipps geben koennen?

    Vielen dank fuer jeden Tipp

    Gerhard
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    schön numerisch ...

    zu 1)
    sowas war afair mal in e. anderen forum, in bau.de
    da hatte sich auch einen konstruktiv fähiger architekt beteiligt ...
    mal nach "glasfassade" (oder so ..) suchen
    zu 2)
    ist eigentlich nur lapidares beweisfragenthema ...
    interessanter ist eigentlich der glas u-wert und der glaseinstand ??
    zu 3)
    very distinguished: ift, rosenheim
    ansonsten: z.b. glas/fassadenspezialisten oder bauphysiker (namen gerne auf direkte anfrage)

    kurze stellungnahme zu 2) erwünscht ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Gast23627
    Gast

    Nicht Neu

    Guten Tag Herr Brockschmidt,
    ich gehe davon aus, dass Sie in der Angelegenheit schon einiges hinter sich haben. Interessant ist, das bei vielen Diskussionen in Internet- Foren, liest man einen der letzten Beiträge, sich diese sehr oft weit vom Ursprungsthema entfernt haben und Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden. Egal, das ist nun mal so.
    Zum Thema:
    Die Profilhersteller im Bereich Holz-Alu Fassaden haben das Problem erkannt aber nicht alle haben es im Griff. Nicht umsonst gibt es immer wieder Verbesserungsversuche wie z.B. bei RAICO mit dem Systen HW und HI. Aber das Grundübel bleibt mehr oder weniger bestehen, und liegt im System. Den Profilen von BUG geht es ebenso. Das Problem ist, das auch an der Scheiben-Innenseite ein Aluminium Profil vorhanden ist. Die Firma GUTMANN hat ein anderes System. Hier wird die Scheibe in der profilierten Holzrahmen eingelegt. Nur an der Außenseite ist ein Alu-Profil.
    Zu den Gutachten:
    Ich rate in der Regel immer dazu, ein selbsständiges Beweisverfahren anzustreben. Kommt es zu einem Prozeß ist es schwer ein Privatgutachten einzubringen.
    Beim selbst. Beweisverfahren können die verehrten Kollegen nur die Fragen beantworten die auch gestellt werden. Das kommt es auf eine wirklich gut formulierte Fragestellung an. Ich denke Sie haben es erlebt.
    Zum Wassereintritt bei den Querriegeln und darunter:
    Hier ist wohl gepfuscht worden. Das darf auch bei RAICO-System nicht passieren, unter der Voraussetzung die Konstruktionsvorgaben wurden eingehalten.
    Ich selbst habe in der Vergangenheit einige Wintergärten in Holz-Aluminium Konstruktionen geplant und gebaut
    .- Die "blauen" Augen die ich mir dabei geholt habe sind gottseidank verheilt.-
    Wenn Sie einen konkreten Rat brauchen, senden Sie mir eine e.mail

    Freundliche Grüße

    Josef Schrage
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    Linz, ö
    Beruf
    Musikpädagoge
    Benutzertitelzusatz
    Bungalowbewohner
    Beiträge
    517
    Bei unserem Wintergarten in Vorsatz-Verglasung mit BUG-Profilen haben wir zum Glück noch nie (ausgen. in der Bauphase) Probleme mit Tauwasser gehabt. Wie bei dieser Art von Profilen aber eine effiziente Wasserabführung - theoretisch - funktionieren soll, ist mir selbst ein Rätsel.

    Das innerhalb des Falzes anfallende (Tau)wasser muss selbstverständlich durch den Blendrahmen nach aussen abgeführt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2003
    Beiträge
    2

    zu mls

    danke fuer Ihre Nachricht.
    Der Scheiben-U-Wert ist 1,2. Aber was bedeutet Glaseinstand?
    IFT habe ich angfragt. Die haben abgelehnt, weil sie erhebliche Auftraege mit Raico haben (Pruefgutachten)

    freundliche Gruesse
    Gerhard
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. WICHTIG:pfosten riegel fassade
    Von annaBee im Forum Praxisausführungen und Details
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:24
  2. Tauwasser läuft aus der Fassade
    Von BTopferin im Forum Außenwände / Fassaden
    Antworten: 161
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 19:30
  3. Rheinische Verlaufsform
    Von JDB im Forum Humor
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 21:36