Wasser auf Bitumen

Diskutiere Wasser auf Bitumen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, durch das Leerrohr für den Strom/Wasseranschluss ist bei starkem Regen Wasser in den Keller gelaufen 3 cm hoch (WU Beton). Dabei war...

  1. #1 Michelstein, 17.09.2007
    Michelstein

    Michelstein

    Dabei seit:
    17.09.2007
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Niederbayern
    Hallo,
    durch das Leerrohr für den Strom/Wasseranschluss ist bei
    starkem Regen Wasser in den Keller gelaufen 3 cm hoch (WU Beton).
    Dabei war die Bitumen Schweißbahn schon z.T. verlegt.
    Kann es sein, dass unter dem Bitumen nun das Wasser
    gedrungen ist. Muss es wieder heraus. Wenn ja wie?

    Danke
    Michelstein
     
  2. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Wo befindet sich die Rohrdurchdringung? In der Bodenplatte oder in einer Kelleraußenwand?

    Wie ist die Rohrdurchdringung abgedichtet? Nur mit der " Schweißbahn "?

    Marke und Typ der " Schweißbahn ?

    Warum WW; welcher Lastfall, Grundwasser ?
     
  3. #3 Michelstein, 18.09.2007
    Michelstein

    Michelstein

    Dabei seit:
    17.09.2007
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Niederbayern
    Durchführung ist ca. 1 über Kellersohle. WU Beton wegen Grundwasser,
    das ebem bei Regen so hoch gestiegen ist, oder weil jemand vergessen hat
    das Rohr aussen zu verschließen solange die Anschlüsse noch nicht gelegt sind.

    Marke und Typ von Schweißbahn kenne ich leider nicht.
    Frage ist, haben wir Probleme bei Wasser auf der Schweißbahn oder nicht?
    Muss alles noch mal raus?
    Muss man trocknen, nachschauen, und wie?
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Anderes Problem!!!

    Hört sich so an als wenn eine Weiße Wanne gewünscht war und ein Betonkeller erstellt wurde!

    Wie hoch ist der Bemessungswasserstand? (höchster aus langjähriger Beobachtung ermittelter Wasserstand?)

    Gibt es obendrein noch schlecht versickerungsfähiges Erdreich?

    Was sagt das Bodengutachten?

    Was sagt der Planer dazu?

    Wie ist die Rohrdurchführung jetzt? Offen? Wie soll diese verschlossen werden? Los - Festflansch Durchführung?

    Was soll die Schweißbahn auf der Bodenplatte machen?
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Hey, hey, hey...

    nun beruhigt Euch mal wieder.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist nicht die ganze Bodenfläche abgeklebt, sondern nur Teile. Und auf dem nicht abgeklebten Beton steht/stand jetzt (auch) Wasser.
    Wenn die Schweißbahn nur als Dampfsperre eingebracht wird, ist das kein Thema. Natürlich muss das Wasser vorher abgesaugt werden und die Fläche mit einem Brenner (oberflächlich) abgetrocknet werden.
    Sollten sich Robby´s Ängste bestätigen, ist die Bahn eh sinnlos, aber das ist ein ganz anderes Thema
    MfG
     
  6. #6 bauworsch, 18.09.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Stellt sich noch die Frage, welche (Schweiss-)Bahn und wie wurden die bisherigen Bahnen verschweißt?
    Ist gewährleistet, dass kein Wasser unter die bisher verlegten Bahnen gelangt ist, dann können die meiner Meinung nach verbleiben. Für den noch nicht verklebten Teil der Bodenplatte wie von Ralf beschrieben verfahren.
     
  7. #7 Michelstein, 18.09.2007
    Michelstein

    Michelstein

    Dabei seit:
    17.09.2007
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Niederbayern
    Sehr geehrte Fachleute,
    vielen Dank. Das Wasser steht bei Regen tatsächlich relativ hoch, was wir in
    einem Revisionsschacht sehen können. Das Niveau ist schon 60-70 cm über
    Sohlenhöhe. Aber der Anschluss für Abwasser ist ca. 20 cm darüber und da
    ist dicht. Nur der für Elektro war noch nicht angeschlossen und wurde jetzt
    vorübergehend mit Schaum verschlossen.

    Der Keller war auch gut getrocknet trotzt regelmäßigem Regen.
    Das Wasser kam dann durch das noch .nicht verschlossene Rohr.
    Haupanliegen war für mich jetzt hauptsächlich die Schweißbahn, ob da
    Wasser drunter kann und ob es schadet. Werde auf eine gründliche Trocknung
    bestehen. Dann sehen wir hoffendlich ob Wasser drunter ist.

    Michelstein
     
Thema: Wasser auf Bitumen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasser unter bitumenbahn keller www.bauexpertenforum.de

Die Seite wird geladen...

Wasser auf Bitumen - Ähnliche Themen

  1. Wasser mit Bitum - Wie entsorgen?

    Wasser mit Bitum - Wie entsorgen?: Moin, Habe ca. 30L Wasser, mit welchem KMB verschmutzte Werkzeuge gerreinigt worden sind. Wie entsorge ich das fachgerecht? Grüße
  2. Dach unseres Gartenhauses

    Dach unseres Gartenhauses: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Wochen unser neues Gartenhaus stehen. Dieses ist mit Bitumenbahnen eingedeckt, die an der Seite ein...
  3. Warum soll nach Wasserschden der Estrich raus aus dem Keller

    Warum soll nach Wasserschden der Estrich raus aus dem Keller: Guten Tag, hier mein erstes Posting, gleich mit einer schwerwiegenden Frage Wir haben einen Wasserschaden im Keller, hervorgerufen durch einen...
  4. Wasser läuft nicht ab auf Bitumen

    Wasser läuft nicht ab auf Bitumen: Hallo zusammen, nachdem ich in meinem anderen Beitrag hier sehr gute Antworten bekommen habe versuche ich auch für das aktuelle Problem beim...
  5. Bitumen-Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser?

    Bitumen-Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser?: Hallo liebe Experten, wir planen gerade den Neubau eines EFH mit gemauertem Keller (36er Bimsmauerwerk HBL 4). Unsere Gemeinde gibt im...