nachträglicher Einbau eines WC in 2Etag.

Diskutiere nachträglicher Einbau eines WC in 2Etag. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute In meiner neurenovierten Mietwohnung im 2.Stock wurde nachträglich eine Gästetoilette eingebaut. Jetzt kommt bei jedem größerem...

  1. #1 helli1a, 06.10.2007
    helli1a

    helli1a

    Dabei seit:
    06.10.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zahntechnikermeister
    Ort:
    Berlin
    Hallo Leute

    In meiner neurenovierten Mietwohnung im 2.Stock wurde nachträglich eine Gästetoilette eingebaut. Jetzt kommt bei jedem größerem Regenguß eine Wasserfontäne aus der Toilette.

    Die Einbaufirma windet sich mit geht nicht anders weil im 3. & 4.stock keine
    Toiletten sind und somit kein Entlüftungsrohr.

    Welche Möglichkeiten gibt es das Maleur zu beseitigen und gibt es Bestimmungen
    für Fachleute die bei solchen Einbauten einhalten muß.
    kann man die Firma belangen ?
     
  2. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Um hier einen konkreten Rat geben zu können, benötigt man konkrete Randbedinungen.

    Ist es richtig, dass bereits mehrmals bei Niederschlag Wasser aus der Toilette sprudelte? Dann muss wohl das WC an einer Regenfallleitung angeschlossen worden sein? Das wäre ein Mangel. Allerdings dürfte das nicht primär den Handwerker treffen als vielmehr den Planer.

    Regen- und Schmutzwasser muss getrennt abgeleitet werden. Das steht z.B. in der
    DIN1986-100 und hat auch eine nachvollziehbare physikalische Begründung.
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    am Rande bemerkt

    Ist das nicht oft derselbe? :shades

    Grüsse
    Jonny
     
  4. #4 VolkerKugel (†), 06.10.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Jonny ...

    ... :biggthumpup:
     
  5. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ja genau !!!!!, aber ein separater Planungsauftrag ist i.d.R. klarer definiert und umfangreicher. Man wird über den Tellerrand blicken müssen.

    Bei der Vorgabe: WC einbauen ! übernimmt ggf. der Bauherr bereits die planerische Leistung und trifft grundsatzentscheidungen ... auf welcher Basis auch immer.

    Ein planender Handwerker übernimmt oftmals eine Haftung von der er weder etwas weiss, noch dass er den Umfang und die Konsequenzen abschätzen kann. Ob das nun gut ist oder nicht mag ich nicht beurteilen.
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Leider

    Und doch muss er das oft erbringen, sonst machts ein anderer.
    Aber wenn dann doch mit etwas mehr Sachverstand wie hier, oder wars doch der Architekt?

    Vielleicht erfahren wir ja noch mehr Details, damit wir hier zur Lösungsfindung beitragen können.

    Grüsse
    Jonny
     
  7. #7 Ingo Nielson, 06.10.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ob der anschluß an das rohr ein mangel ist, kann man noch nicht wissen, denn es kann sich ja um ein mischsystem handeln.

    was der bauherr wohl nicht weiß, aber wissen sollte: der einbau des wc muß beantragt werden (entwässerungsantrag).
    der gewissenhafte fachhandwerker hätte dem bauherren diesen sachverhalt mitgeteilt.
    also: zurück auf los.
    neustart.
    zunächst klären:
    handelt es sich bei der entwässerungsanlage um ein trennsystem oder ein mischsystem?

    entwässerung neu planen und entsprechend ausführen lassen.
    bei fehlenden dunstrohren setzt man übrigens sogenannte "rohrbelüfter" ein.
     
  8. #8 helli1a, 06.10.2007
    helli1a

    helli1a

    Dabei seit:
    06.10.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zahntechnikermeister
    Ort:
    Berlin
    Also ich habe keine Ahnung , was das für ein System ist.
    Soweit ich es verstanden habe liegt es daran,daß die Ent - oder Belüftungsrohre in meiner Etage enden.
    Die Lösung soll ein 20 cm dickes Rohr bis zum Dach sein.
    Gibt`s vielleicht ne einfachere Lösung ?
     
  9. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ingo, ich muss Dir widersprechen !

    Mischsysteme beginnen an der Gebäudekante ! aussen !

    Im Gebäude ist Regen- und Schmutzwasser zu trennen, bei Fallleitung ist alles andere ein grober Fehler !
     
  10. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    wiederholung

    Wie sollen wir das aus der Ferne (ohne die erfragten Randbedingungen zu haben) beurteilen können ?
     
  11. #11 Ingo Nielson, 06.10.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    o.k. danke für den hinweis, wusste ich nicht. hatte bisher nur mit trennsystemen zu tun. :konfusius
     
  12. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    okay ingo ... was den nordlichtern das trennsystem ist den südlichtern ihr mischsystem ;-) Es gibt übrigens nicht nur einen Weisswurstäquator sondern auch einen Entwässerungssystem-äquator (mas o menos) quer durch deutschland :) ernsthaft

    Er verschiebt sich (bei den wenigen neukonzepten) gerade nach süden
     
  13. #13 helli1a, 07.10.2007
    helli1a

    helli1a

    Dabei seit:
    06.10.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zahntechnikermeister
    Ort:
    Berlin
    was ist denn ein Rohrbelüfter ?:confused:
     
  14. #14 VolkerKugel (†), 07.10.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
  15. #15 helli1a, 07.10.2007
    helli1a

    helli1a

    Dabei seit:
    06.10.2007
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zahntechnikermeister
    Ort:
    Berlin
    schönen Dank für den Tip Volker
    grüße Andreas :winken
     
  16. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Weder der Rohrbelüfter noch eine Entlüftung über Dach ändern etwas daran das das WC an das falsche Rohr (Regenleitung) angeschlossen ist und das Ganze so nicht zulässig ist.
    Gruß Josef
     
  17. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    So ist es.

    Daher sollt man - da Mietwohnung - schlicht den Mangel dem Vermieter schriftlich anzeigen, mit Forderung nach Beseitigung unter angemessener Fristsetzung.
     
Thema: nachträglicher Einbau eines WC in 2Etag.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nachträglicher einbau sanitär

Die Seite wird geladen...

nachträglicher Einbau eines WC in 2Etag. - Ähnliche Themen

  1. L Steine nachträglich einbauen

    L Steine nachträglich einbauen: Hallo , an meiner grundstücksgrenze steht eine schwarze natursteinmauer die den Erdhang( Garten vom Nachbarn abfängt. Die Mauer wurde über die...
  2. Terrassentür nachträglich einbauen

    Terrassentür nachträglich einbauen: Hallo, Ich bin neu hier und hoffentlich am richtigen Ort. Ich überlege ein kleines Häuschen zu kaufen, das vor einigen Jahren energetisch...
  3. Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand

    Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand: Hallo zusammen, ich möchte gerbe in eine 24er Außentragwand ein 1,20 breites und 1,52m langes Fenster nachträglich einbauen, kann mir einer sagen...
  4. Nachträglicher Einbau einer WU-Beton-Wand

    Nachträglicher Einbau einer WU-Beton-Wand: Hallo, ich habe folgende Fragen: Ich habe ein unterkellertes Reihenhaus gekauft (Neubau, bereits fertiggestellt und bewohnt). Die Ausführung...
  5. Fenster nachträglich in WDVS einbauen

    Fenster nachträglich in WDVS einbauen: Hallo liebe Bauexperten ! Wir haben festgestellt das es in unserem Wohnzimmer zu düster wurde nachdem wir unsere Terassen Überdachung...