    Hallo,

    hab auch mal wieder eine Frage....

    Unser Keller (weiße Wanne) wurde mit 12 cm Perimeterdämmung gedämmt. Genaue Bezeichnung hab ich leider nicht, sind grün. Evtl. finde ich auf einem Rest noch eine Bezeichnung.

    Die Platten wurden vollflächig mit KMB an die Wand gekelpt und zusätzlich gedübelt. Wurde alles sehr sauber verarbeitet, keine offenen Fugen.

    Jetzt, nach ca. 1 Jahr. Klaffen fast zwischen alle (noch sichtbaren) Platten Spalte von ca. 1 cm, so als wenn die Platte geschrupft wären. Wie kann so etwas passieren?

    Ist das schon ein Fall für eine Instandsetzung?

    Danke!

    Uwe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dämmplatten "geschrumpft"

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    ähhhh komplett gedübelt????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Wer ...

    ... dübelt denn beim Neubau Perimeterdämmplatten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    das frag ich mich auch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Ich, wenn die mir sionst im Grundwasser aufschwimmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Welche Fugen...

    sind denn offen??
    Nur vertikal, nur horizontal oder beides???
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    @Mark wage ich zu bezweifeln... aber warten wirs ab und dann auch sicher nicht in der ganzen Fläche...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Bei ausreichend Wanddicke wäre sogar das mir egal - fallen dann wenigstens nicht vorm verfüllen von der Wand
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445

    und hier die Antworten

    nein, vollfächig verdübelt wurden sie nicht. Müsste ich noch mal die Bilder raus kramen, war aber wohl hauptsächlich an Ecken und die oberste Reihe.

    Ob horizontale und vertikale Fugen? Kann ich nicht genau sagen, die horizontalen sind alle unterhalb der Erde, ich seh nur noch an einigen Stellen die vertikalen Fugen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    österreich
    Beruf
    KFZ Technikermeister
    Beiträge
    105
    Hallo!

    mach mal bilder,
    ich hab das problem auch. ich schiebs auf die setzung des füllmaterials dass sozusagen die Dämmung mit nach unten gezogen hat und unten gequetscht hat.

    ich werde nachträglich dübeln die oberste schicht und gut ist *hoff*
    es ist bei mir noch nichts verputz oder so, einfach nur da wo kies ranjkam hab ich vorher die platten geklebt. da ich hanglage habe kann man das vorne sehr gut sehen dass die platten abstand haben jetzt. leider ist momentan ein holzstapel davor, deswewgen von mir im moment schwiereig bilder zu machen.

    Mfg Mathae
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Oberbayern
    Beruf
    Gschdutierta Kompjutahein
    Beiträge
    1,960
    Für die, die was von den Äxperde lernen wollen:

    Was spricht gegen vollflächig Dübeln (ganz ohne kleben)?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Bei den ...

    ... angehängten Häuschen besteht der (dunkle) Sockel aus 80er Perimeter-Dämmplatten, in 2004 vollflächig auf der 30er WW verklebt, mit Flexyl abgedichtet und verputzt.
    Ich war erst neulich da - nix Risse.
    Und Stufenfalz hamm die auch nur in der Horizontalen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    V.w. nachsackendes Erdreich hatte ich nach den Fugen gefragt. Wenn aber wirklich die vertikalen Fugen aufgehen, hat das nix mit Setzungen zu tun.
    Ende letzten ahres kamen die Dämmstoffproduzenten angeblich nicht hinterher beim produzieren. Wenn es stimmt (oder die Taktzahl runtergeschraubt wurde, um die Preise heben zu können), mag da auch mal Material direkt aus der Maschine auf den LKW gewandert sein, ohne entsprechende Ablagerung. Aber das hätte eigentlich sehr schnell auffallen müssen, da ein solches Schrumpfen nicht fast ein Jahr nach Produktion auftritt.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Für die, die was von den Äxperde lernen wollen:
    Was spricht gegen vollflächig Dübeln (ganz ohne kleben)?
    Wos moanst worum dia weisse Wonn a b'schtimmte Mindestdicken braucht?
    Und wos bassiert etzert, wann'd finf Zentimeder diafe Lecher neimochst?

    Und wenn'd gar niad babbst, brauchst an haufn dibl...

    Gruß

    Thomas

    Im Ernst, bei Perimeterdämmplatten wird ja auch kein Punkt-Wulst gefordert, da reicht - vom Befestigungsstandpunkt aus gesehen meist Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Nachher drückt eh das Erdreich dran. Nur die oberste Reihe wird OBERHALB der Geländeoberfläche angedübelt, damit sie nicht absackt oder Eselsohren bekommt, wenn's unten drückt und oben nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445

    weitere Antworten

    Also wegen der Dübel schau ich mir noch mal alte Bilder an, kann momentan nciht beschwören wo wieviel Dübel gesetzt wurden. Aber unsere WW ist jedenfalls (bisher) dicht, est steht fast ständig ca. 1m Wasser außen an.

    Zu den Fugen: also am nachrutschenden Erdreich liegt es sicher nciht, da eben (auch) die vertikalen Fugen betroffen sind. Ich muss zugeben, dass ich den Punkt lange Zeit nicht weiter beachtet habe, die Fugen sind aber sicher nicht erst jetzt in den letzten Wochen entstanden sondern sind schon seit Monaten da. Wann genau kann ich aber nicht sagen. Und bis auf ganz wenige Stellen sind die Platten entweder unterhalb der Erde oder verputz. Viele kann ich also nciht mehr kontrollieren.

    Mich hat ja interessiert, a) wie es zu den nachträglichen Fugen kommen kann (sie waren definitiv nciht von Anfang an da) und b) ob das (aus Sicht Wärmedämmung) ein relevantes Problem ist

    An Lieferengpässe bei der Perimeterdämmung kann ich mich nicht erinnern. Müsste ca. Juli 2006 gewesen sein, als die dran kamen. Lieferprobleme gabS nur beim WDVS im Zeitraum 10/2006 bis 12/2006, aber das ist ein anderes Kapitel.

    Aber um auf Ralf zurück zu kommen: Wenn die Platten zu frisch waren, wäre das also eine Erklärung? Wie lange dauert dieser "Schrumpprozess" normal?

    Uwe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen