Tackernadel-Abstand für Estrich

Diskutiere Tackernadel-Abstand für Estrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, meine Fußbodenheizung (Kunststoff) wurde getackert. Teilweise ist der Abstand der Tackernadeln bis zu 100 cm. Mein Estrichleger...

  1. Gina

    Gina

    Dabei seit:
    07.03.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Limburg
    Hallo,

    meine Fußbodenheizung (Kunststoff) wurde getackert. Teilweise ist der Abstand der Tackernadeln bis zu 100 cm.
    Mein Estrichleger (Fliesestrich) meint nun, es könne passieren, dass die Fußbodenheizung nach oben kommt. Daher müsse der Abstand der Nadeln so sein. Auf einen Meter kämen 3 Tackernadeln, d. h. alle 30 bis 35 cm eine Tackernadel. Dies wäre auch lt. Din so.
    Der Heizungsmonteur sagt aber, diese kurzen Abstände seien unnötig. Der Estrichleger will auf jeden Fall unter diesen Voraussetzungen kein Estrich verlegen.
    Wer hat nun recht???

    Gruß Gina
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wohl der kurze Abstand.

    Aber:
    Das ist eigentlich egal!
    Oder willst Du dem Estrichleger ne Haftungsfreistellung unterzeichnen...?
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo,

    hatte ich im HTD beantwortet. Bin mir nicht sicher ob es dafür eine DIN gibt, aber auf jeden Fall Verlegerichtlinien der Hersteller. Ein Abstand von 1m wäre in meinen Augen nicht vertretbar, die 30-40cm schon eher.

    Also, nachschauen was der Hersteller dazu sagt (schreibt). Die Tackernadeln kosten ein paar Cent, es gibt also keinen echten grund warum man hier sparen müßte.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Gina

    Gina

    Dabei seit:
    07.03.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Limburg
    Nein, will natürlich keine Haftungsfreistellung unterzeichnen.
     
  5. Gina

    Gina

    Dabei seit:
    07.03.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Limburg
    O. K.
    Danke für die Antwort.
     
  6. #6 bauworsch, 05.11.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Moin,

    das ist nirgends geregelt. Wenn Fliesestrich reinkommt, dann müssen die Leitungen gegen aufschwimmen gesichert sein. Ansonsten dienen die Tacker natürlich auch dazu, dass die Verlegabstände der Rohre gelichmäßig erhalten bleiben.
    Empfohlen wird einen max. Abstand von 50 cm nicht zu überschreiten und vor und nach jeder Biegung zusätzliche Klammern zu setzen.
     
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.11.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Aus zwei mach eins...

    Bitte nicht Themen doppelt einstellen, fürht nur zu Wirrwar
    MfG
     
  8. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Egal welcher Estrich und egal welches System die Rohre haben Systembedingt auch in der Lage so fixiert zu werden das diese der Bauart A-B oder C entsprechen. (Estrichübedeckung). Lagesicherung muß natürlich auch gegeben sein.
     
Thema: Tackernadel-Abstand für Estrich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung abstand tackernadeln

    ,
  2. tackerklammern Abstand fließestrich

    ,
  3. klammern zementestrich abstand

    ,
  4. Fußbodenheizung tacker welcher absttand,
  5. abstand tackerklammer fußbodenheizung,
  6. fußbodenheizung tacker abstand,
  7. estrich nadeln,
  8. tackerklammern fußbodenheizung abstand,
  9. nadel fur tacker heizung,
  10. fußbodenheizung tackern abstand,
  11. tackernadel fußbodenheizung länge,
  12. abstand fussbodenheizungsrohre fließestrich,
  13. tackernadeln fußbodenheizung abstand
Die Seite wird geladen...

Tackernadel-Abstand für Estrich - Ähnliche Themen

  1. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion

    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  2. Sockelfliesen Abstand zur Wand

    Sockelfliesen Abstand zur Wand: Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Sockelfliesen, die entlang der Wand gesetzt werden. Gibt es Vorgaben, wie groß der Abstand zwischen...
  3. Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster

    Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
  4. Abstands- und Abstandsflächenübernahme

    Abstands- und Abstandsflächenübernahme: Hallo liebe Leute, ich habe eine Überdachung geplant, aber leider hält die geplante Überdachung die erforderliche Abstands- und Abstandsflächen...
  5. Abstand Abgasleitung

    Abstand Abgasleitung: Hallo, der Schornsteinfeger hat bei der Abnahme meiner Pellets Heizung beanstandet das der Pelletfeeder (Plastikrohr, brennbar) zu dicht unter der...