Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?

Diskutiere Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach der Arbeit heute war ich auf der Baustelle und musste feststellen, dass der Sanitärinstallateur die Abwasserleitung vom Waschtisch...

  1. #1 AntonHaag, 13.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Hallo,

    nach der Arbeit heute war ich auf der Baustelle und musste feststellen, dass der Sanitärinstallateur die Abwasserleitung vom Waschtisch und der Dusche beide in das Abflussrohr von der Toilette hat einmünden lassen. Ist das zulässig? Ich meine, Siphon hin oder her, kann nicht irgendwie ein bisschen Gestank von diesem Abflussrohr zurück ins Waschbecken bzw. Duschboden kommen?

    *ratlos*

    AH
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.11.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das ist ...

    ... nicht nur zulässig sondern auch üblich.

    Keine Angst, die Siphons werden´s schon richten. Nur wenn die Dusche lange Zeit mal nicht benutzt wurde, sollte man da mal ein bisschen Wasser in den Abfluss gießen.
     
  3. #3 AntonHaag, 13.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ist es auch üblich, ...

    dass er für die Belüftung ein Rohr mit einem Durchmesser von nur ca. 50mm verwendet? Ist das nicht ein bisschen zu klein für Toilette+Dusche+Waschtisch?

    Ansonsten: Bin jetzt bzgl. Geruchs beruhigt. Danke.

    Gruß
    AH
     
  4. #4 Achim Kaiser, 14.11.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Bitte ein Bild von der Einbausituation.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 EricNemo, 14.11.2007
    EricNemo

    EricNemo

    Dabei seit:
    16.08.2007
    Beiträge:
    1.191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rettungsassistent
    Ort:
    München
    mein Installateur hat mit mir erst vor zwei Tage die Abflussrohre besprochen (zwecks wohin Waschbecken und wohin das WC) - Waschtisch + Dusche reicht wohl 50mm, Dusche und WC wären es ein 100er Rohr gewesen. Wir haben da viel rumüberlegt, da ein Bad an zwei Versorgungsschächten liegt und der eine recht "eng" ist. Wird Waschtisch und WC eben getauscht, spare ich mir Durchmesser am Abflussrohr.

    Ob das auch bei Ihnen gilt, ist natürlich was ganz anderes - nur eben meine Erfahrung von vorgestern^^
     
  6. #6 PTausMG, 14.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Versorgungsleitung ??? von oben nach unten Steigestrang / Fallrohr / Abwasserleitung / Lüftung in DN50 ??? Ist das hier kein Deutsches Forum ???

    Also Einzelanschlüsse und Sammelanschlussleitungen laufen in der Regel waagerecht oder halt die 50cm nach oben zum Waschbecken zum Beispiel.
    Und die dürfen dann in DN 50 sein, aber der rest doch nicht.

    Lüftungsleitung in DN50 ??? also ein Foto wäre wirklich nicht schlecht, sonst ist es aus mit dem Traum eines Geruchlosen Bades, nehmlich dann wenn beim abspülen des WC`s
    Luft über die Sifons gezogen wird, das sogenannte Gluckern.

    mfg PT
     
  7. #7 AntonHaag, 14.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das ist Murks!
    Belüftungsleitung darf keinen niedrigeren Querschnitt haben als das Fallrohr am unteren Ende.
     
  9. #9 AntonHaag, 14.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Was könnte da ...

    im schlimmsten Fall passieren? Dass der ganze Raum stinkt? (Oh je)

    AH
     
  10. #10 PTausMG, 15.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Yip und das zu 100% da git es sogar GARANTIE drauf
     
  11. #11 Achim Kaiser, 15.11.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Was ich nicht begreife ist die Ausführung oberhalb des Abzweiges des Waschisches ... was soll der Siphon dort in der Leitung ?

    Die Falleitung ist (möglichst) gradlinig im selben Duchmesser wie am WC Anschluss (DN 80, 90 oder DN 100, je nach System) über Dach zu führen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. #12 pauline10, 15.11.2007
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Entlüftung

    Hallo,

    also wenn die Entlüftungsleitung wirklich so einen (Sack-)bogen macht wird es bald Ärger geben.

    Die Dachentlüfter lassen Regenwasser in das Rohr!

    Ist der Bogen gefüllt, haben wir ungewollt ein weiteres Siphon aber keine Entlüftung mehr.

    Gruß

    Pauline
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Siehste!
    Sogar unsere wackere Hausfrau hat es sofort küchenmesserscharf erkannt.
    Nur Dein Inschdallidör offenbar nicht! :irre
     
  14. #14 AntonHaag, 15.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Also, ich werde morgen verlangen, dass

    1) der Entlüfter den gleichen Durchmesser hat wie des Fallrohr und
    2) dieser Bogen wegkommt.

    Habe ich ein REcht darauf? Was ist, wenn er sagt, "das mache ich schon richtig"? WElche DIN schreibt sowas vor? Wo kann ich Argumente gegen diese Geschichte holen?

    AH
     
  15. #15 AntonHaag, 15.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Habe noch was vergessen ...

    HAbe nun ein neues Bild gemalt:

    http://home.arcor.de/anton.haag/Bild...n Dusche_neu.jpg

    1) Die Einmündungsstelle von Waschtisch und Dusche in das Fallrohr befindet sich doch unterhalb der Einmündungsstelle von der Toilette und nicht oberhalb wie im alten Bild! MAcht das was aus? Ich meine, kann die Fäkalie einen "Querweg" machen und in das Rohr von Waschtisch und Dusche gelangen?

    2) Wäre mein Vorschlag für den Entlüfter wie im Bild okay? Wie groß muss das beschriftete Gefälle sein, damit das Ganze reibungslos funktioniert?

    AH
     
  16. #16 AntonHaag, 15.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
  17. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    mal zur klarstellung-
    ist das, was sie da als entlüftung gezeichnet haben die hauptentlüftung?
    oder gibts hinter dem WC noch eine leitung nach oben?
     
  18. #18 AntonHaag, 15.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
  19. #19 AntonHaag, 15.11.2007
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ja, es ist die Hauptentlüftung. Warum fragst du danach? Ist jetzt das Kind ganz im Brunnen?

    AH
     
  20. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    also ich muß mal sagen,
    die bilder die du von der einbausituation malst
    sind haarsträubend. allein ein entlüftungstrang der im bogen nach
    unten verläuft horizontal weiter geführt wird, dann über dach geht?:irre
    glaub ich nicht.

    kann es sein das du etwas überlastet bist.
    gibt es keine planer? nur du und den installer?
     
Thema: Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. waschtisch abwasser

    ,
  2. waschbecken in Klo Ableitung anschließen

    ,
  3. klo und Waschbecken eine Abwasserleitung

    ,
  4. waschbeckenablauf in toilette,
  5. Waschbecken und Toilette ein abfluss,
  6. waschbecken an toilette anschließen,
  7. Abwasser Waschbecken in kloleitung,
  8. Abwasser waschbecken in WC abfluss,
  9. Welche abwasserLeitung für waschbecke,
  10. dusche waschtisc und.wc.zusammen.anacgließen,
  11. waschbecken abwasser mit toilette abwasser,
  12. (Montageanleitung Zu- und Abwasserleitung Waschtisch),
  13. abwasser waschbecken,
  14. Abwasser leitung Waschbecken wie hoch ,
  15. abwasserleitung waschbecken,
  16. Gluckergeraeusche beim Dzoppelwaschtisch,
  17. abwasser in waschbecken
Die Seite wird geladen...

Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen? - Ähnliche Themen

  1. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB

    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  2. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank

    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
  3. Waschtisch an Trockenbauwand

    Waschtisch an Trockenbauwand: Hallo, ich habe bei mir im Badezimmer eine Trennwand aus 75mm CW und UW Profilen gestellt. An der Badezimmer Seite soll ein frei tragendes...
  4. Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten

    Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten: Hallo zusammen, es soll ein Eichenbrett (1200x550x40mm, ca. 20kg)) mit Aufsatzwaschtisch (ca.6kg) schwebend an der Wand befestigt werden. Mit 2...
  5. Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB

    Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB: Guten Tag, Montag kommt mein Waschtisch. Dieser wird schwebend an der Wand befestigt. Ich habe folgenden Wandaufbau: 0,8cm Fliesen 1,25cm Rigips...